La ricerca ha trovato 4 risultati
- mer 30 dic 2015 11:19 am
- Forum: Elettricità
- Argomento: Quadro elettrico locale pompe
- Risposte: 7
- Visite : 2638
Re: Quadro elettrico locale pompe
Per quanto riguarda le sezioni dei cavi, la linea montante che alimenta il centralino del locale tecnico è stata realizzata con 3 cavi unipolari di sezione pari a 4mm. Per la posa è stata eseguita una canalizzazione a vista con canna grigia di diametro pari a 32mm utilizzando curve e raccordi con ...
- mar 29 dic 2015 6:34 pm
- Forum: Elettricità
- Argomento: Quadro elettrico locale pompe
- Risposte: 7
- Visite : 2638
Re: Quadro elettrico locale pompe
Chiaramente fossi stato esperto non avrei chiesto consiglio sul forum.
Fornisco i chiarimenti richiesti e riporto i links corretti :
Tensione monofase 230 V
Pompa:
http://documentlibrary.xylemappliedwater.com/wp-content/blogs.dir/22/files/2013/09/e-hm-ed-it.pdf
Inverter:
http://www.mac3.it/wp ...
Fornisco i chiarimenti richiesti e riporto i links corretti :
Tensione monofase 230 V
Pompa:
http://documentlibrary.xylemappliedwater.com/wp-content/blogs.dir/22/files/2013/09/e-hm-ed-it.pdf
Inverter:
http://www.mac3.it/wp ...
- mar 29 dic 2015 6:02 pm
- Forum: Elettricità
- Argomento: Quadro elettrico locale pompe
- Risposte: 7
- Visite : 2638
Re: Quadro elettrico locale pompe
Certo, ne sono consapevole.
Al momento preferisco comunque procedere con il fai da te. Se necessario, in futuro farò periziare questa parte di impianto per redigere un certificato di conformità. Dalle mie parti comunque, nonostante siano abbligatori, nessuno li richiede. Ma questo potrebbe essere ...
Al momento preferisco comunque procedere con il fai da te. Se necessario, in futuro farò periziare questa parte di impianto per redigere un certificato di conformità. Dalle mie parti comunque, nonostante siano abbligatori, nessuno li richiede. Ma questo potrebbe essere ...
- mar 29 dic 2015 4:04 pm
- Forum: Elettricità
- Argomento: Quadro elettrico locale pompe
- Risposte: 7
- Visite : 2638
Quadro elettrico locale pompe
Salve,
dovrei realizzare un quadro elettrico a servizio di un locale tecnico in cui sono alloggiate 2 pompe per sollevamento acqua e volevo chiede alcuni consigli su come dimensionarlo.
Di seguito descrivo brevemente i componenti da alimentare presenti nel locale tecnico.
. Una pompa che preleva ...
dovrei realizzare un quadro elettrico a servizio di un locale tecnico in cui sono alloggiate 2 pompe per sollevamento acqua e volevo chiede alcuni consigli su come dimensionarlo.
Di seguito descrivo brevemente i componenti da alimentare presenti nel locale tecnico.