Ciao a tutti! 3 anni fa ho installato nel mio negozio una caldaia Chaffoteaux ma non ha mai funzionato correttamente, fin dall'inizio spesso andava in blocco per mancata accensione, contattata l'assistenza mi dissero che era un problema di gas sporco (la caldaia è alimentata da bombole di 15kg), effettivamente cambiato fornitore il problema ricapitava molto raramente ma ora si ripresenta dinuovo con frequenza. Ci sta che può essere una bombola di una partita con all'interno dei residui che possono dar fastidio ma la situazione è diventata insostenibile... Mi chiedevo, potrebbe anche essere che la canna fumaria è stata installata verso il basso? (vedi foto) il mio idraulico mi disse che non c'era necessità di farla salire verticalmente...
Allegati
IMG_20190822_155205.jpg
IMG_20190822_155205.jpg (40.59 KiB) Visto 2441 volte
IMG_20190822_155128.jpg
IMG_20190822_155128.jpg (116.46 KiB) Visto 2441 volte
cco nu no te spicci
cco nu si te 'mpicci
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: Mancata accensione caldaia

Messaggio da dalmos »

Ma per poter fare una diagnosi da lontano non è semplice , bisogna sapere perchè va in blocco ,
Tu dirai , per mancata accensione , ma sono tanti i fattori che possono portare ad una mancata accensione .
Quindi tu dovresti togliere il mantello e guardare cosa succede una volta aperto il rubinetto della calda .
La procedura sarebbe ,
Apri l'acqua e senti il ventilatore avviarsi , dopo di che scoccano le scintille e dopo un secondo si apre la valvola gas e avviene l'accensione .
Mo tu devi vedere quale di questa fase viene a mancare e la caldaia va in blocco .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Blacksole
Messaggi: 33
Iscritto il: mer 21 ago 2019 10:48 am
Località: Novi Velia -SA-

Re: Mancata accensione caldaia

Messaggio da Blacksole »

dalmos ha scritto:Ma per poter fare una diagnosi da lontano non è semplice , bisogna sapere perchè va in blocco ,
Tu dirai , per mancata accensione , ma sono tanti i fattori che possono portare ad una mancata accensione .
Quindi tu dovresti togliere il mantello e guardare cosa succede una volta aperto il rubinetto della calda .
La procedura sarebbe ,
Apri l'acqua e senti il ventilatore avviarsi , dopo di che scoccano le scintille e dopo un secondo si apre la valvola gas e avviene l'accensione .
Mo tu devi vedere quale di questa fase viene a mancare e la caldaia va in blocco .
Così a freddo (senza aprire il mantello) posso dirti che il ventilatore si avvia, le scintille scoccano (almeno sento il rumore) ma poi l'accensione non avviene... Appena avrò un po' di tempo proverò ad aprirla, ma quella è una caldaia a condensazione, non è tutta sigillata? Riesco lo stesso a vedere se scoccano le scintille? E quindi tu mi confermi che la canna fumaria inclinata verso il basso non da problemi?
cco nu no te spicci
cco nu si te 'mpicci
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: Mancata accensione caldaia

Messaggio da dalmos »

Scusa , può darsi che mi sono confuso , io vedo uno scaldino a flusso forzato .
E lo scarico della condensa dov'è ?
Mi dici il modello ?
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Blacksole
Messaggi: 33
Iscritto il: mer 21 ago 2019 10:48 am
Località: Novi Velia -SA-

Re: Mancata accensione caldaia

Messaggio da Blacksole »

dalmos ha scritto:Scusa , può darsi che mi sono confuso , io vedo uno scaldino a flusso forzato .
E lo scarico della condensa dov'è ?
Mi dici il modello ?
Scusa ma è più probabile che sia io a non capirci un tubo! :lol:
In effetti hai ragione tu, è uno scaldino a camera stagna modello Fluendo Facile...
cco nu no te spicci
cco nu si te 'mpicci
Blacksole
Messaggi: 33
Iscritto il: mer 21 ago 2019 10:48 am
Località: Novi Velia -SA-

Re: Mancata accensione caldaia

Messaggio da Blacksole »

Finalmente oggi sono riuscito a dedicarmi alla caldaia e come avevo intuito, il problema sta proprio nella canna fumaria che essenso stata montata storta, verso il basso, lascia un vuoto nell'agganciarsi al mozzo della caldaia di quasi 1 cm. Evidentemente quel vuoto all'inizio era molto più piccolo per poi allargarsi col tempo... Ora come posso rimediare senza dover rompere tutto il muro in cui passa la canna fumaria? Ci metto una guaina morbida fissata con delle fascette?
cco nu no te spicci
cco nu si te 'mpicci
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Mancata accensione caldaia

Messaggio da giovanni »

Io ci metterei un nastro per alte temperature.