problema boiler che non scalda piu...
Moderatore: dalmos
problema boiler che non scalda piu...
Inanzitutto buongiorno a tutti dato che mi sono appena registrato...
ho un problema con un boiler in montagna..praticamente l'anno scorso funzionava perfettamente anche se lento nello scaldare...da quest'anno il boiler si accende ma non scalda più l'acqua...la temperatura in due ore si muove di pochissimo tanto da non sentire manco il cambiamento all'acqua...non so quanti anni possa avere dato che la casa l'ho acquistata l'anno scorso..ma x me ne avrà una decina...nella foto c'è il termometro sotto cheho provato a regolarlo al max ma nulla da fare è sempre fermo....x voi cos'è?cambiando la resistenza ritorna nuovo?quanto può costare?vedete nella foto sotto il termometro?ecco volevo sapere come smontare la resistenza e anche il termometro...x la resistenza basta togliere quel dato grande?mentre x il termometro basta solo tirare con forza?x la resistenza sono tutte uguali x l'acquisto?nel senso che vado in ferramenta e chiedo una resistenza?le parti da sostituire quali sono?
http://www.imagebam.com/image/1bcb5223700139
http://www.imagebam.com/image/464ecf23700144
http://www.imagebam.com/image/d0fad723700147
http://www.imagebam.com/image/2c02b623700150
ho un problema con un boiler in montagna..praticamente l'anno scorso funzionava perfettamente anche se lento nello scaldare...da quest'anno il boiler si accende ma non scalda più l'acqua...la temperatura in due ore si muove di pochissimo tanto da non sentire manco il cambiamento all'acqua...non so quanti anni possa avere dato che la casa l'ho acquistata l'anno scorso..ma x me ne avrà una decina...nella foto c'è il termometro sotto cheho provato a regolarlo al max ma nulla da fare è sempre fermo....x voi cos'è?cambiando la resistenza ritorna nuovo?quanto può costare?vedete nella foto sotto il termometro?ecco volevo sapere come smontare la resistenza e anche il termometro...x la resistenza basta togliere quel dato grande?mentre x il termometro basta solo tirare con forza?x la resistenza sono tutte uguali x l'acquisto?nel senso che vado in ferramenta e chiedo una resistenza?le parti da sostituire quali sono?
http://www.imagebam.com/image/1bcb5223700139
http://www.imagebam.com/image/464ecf23700144
http://www.imagebam.com/image/d0fad723700147
http://www.imagebam.com/image/2c02b623700150
-
cosimocs
Guarda se ti può essere utile questa semplice guida trovata in rete
Prima d'iniziare il lavoro poni l'interruttore di comando (di tipo rigorosamente bipolare) in posizione OFF (0) e per una maggiore sicurezza, porta in posizione OFF anche l'interruttore generale.
L'operazione di svuotamento ha inizio con la chiusura del rubinetto generale, o se presente, del rubinetto d'arresto locale.
Apri i rubinetti dell'acqua calda e fredda dei sanitari e attendi che dall'impianto non esca più acqua.
Richiudi tutti i rubinetti, poniti di fronte lo scalda acqua e con una chiave a rullino, svita il tubo d'ingresso, posto alla tua destra e contrassegnato da una borchia di colore blu.
Svita la valvola e rapidamente inserisci al posto di questa un tubo di gomma da giardino, di diametro adeguato, ponendo precedentemente l'altra estremità di tale tubo in uno degli scarichi dei sanitari.
Svita il tubo d'uscita dell'acqua calda, posto a sinistra e contrassegnato da una borchia di colore rosso.
L'acqua inizierà a defluire attraverso il tubo di gomma.



[URL=http://g.imageshack.us/img172/scaldaacq
Terminato lo svuotamento rimuovi la paratia di plastica posta a copertura della parte elettrica, disconnetti i due fili del termostato e il filo di terra.
Facendo forza dall'alto verso il basso sfila il termostato e smonta la piastra, (che svolge la funzione di tappo del boiler e di supporto della resistenza) ponendo sotto di essa un recipiente che provvederà alla raccolta di uno o due litri d'acqua ancora presente all'interno.


DUE TIPI DI TAPPO-SUPPORTO PIU' COMUNI
Il tappo ovale si smonta svitando un solo dado che per mezzo di un archetto metallico comprime la guarnizione conica.
Il tappo circolare è fissato con una serie di dadi e bulloni lungo la sua circonferenza.
La pulizia.
Il calcio accumulato sulla serpentina può essere rimosso meccanicamente con leggerissimi colpetti di un piccolo martello, facendo attenzione a non picchiare sulla resistenza, oppure chimicamente, con appositi prodotti corrosivi.
Una volta pulita la resistenza controlla che la sua superficie sia liscia e che non presenti alcuna imperfezione.
Con una spugna abrasiva pulisci bene il bordo del boiler e del tappo-supporto, dove verrà alloggiata la guarnizione.
Puoi iniziare la fase di montaggio senza esagerare nel serrare la bulloneria.
Ripristina i collegamenti idraulici.
Apri un solo rubinetto dell'acqua calda e riapri il rubinetto generale.
Lo scaldabagno inizia ad espellere aria, fino a quando riempitosi fa uscire acqua dal rubinetto.
Prima di posizionare il termostato e di ricollegare i fili elettrici, attendi circa mezzora e controlla che non ci sia nessuna perdita d'acqua.
Ricorda, una volta messo in funzione, di controllare, e se necessario regolare la temperatura dell'acqua, tramite la rotella posta sul termostato.
È consigliabile che la temperatura non superi ì ¾ della scala dell'indicatore.
P.S. Da quello che si vede nelle foto a mio avviso il boiler
non è montato correttamente sia dal punto di vista elettrico
che da quello idraulico. Infatti quell'interruttore e quei fili secondo
me non vanno bene, così come non vedo la valvola di sicurezza
all'ingresso dell'acqua fredda
Prima d'iniziare il lavoro poni l'interruttore di comando (di tipo rigorosamente bipolare) in posizione OFF (0) e per una maggiore sicurezza, porta in posizione OFF anche l'interruttore generale.
L'operazione di svuotamento ha inizio con la chiusura del rubinetto generale, o se presente, del rubinetto d'arresto locale.
Apri i rubinetti dell'acqua calda e fredda dei sanitari e attendi che dall'impianto non esca più acqua.
Richiudi tutti i rubinetti, poniti di fronte lo scalda acqua e con una chiave a rullino, svita il tubo d'ingresso, posto alla tua destra e contrassegnato da una borchia di colore blu.
Svita la valvola e rapidamente inserisci al posto di questa un tubo di gomma da giardino, di diametro adeguato, ponendo precedentemente l'altra estremità di tale tubo in uno degli scarichi dei sanitari.
Svita il tubo d'uscita dell'acqua calda, posto a sinistra e contrassegnato da una borchia di colore rosso.
L'acqua inizierà a defluire attraverso il tubo di gomma.



[URL=http://g.imageshack.us/img172/scaldaacq
Terminato lo svuotamento rimuovi la paratia di plastica posta a copertura della parte elettrica, disconnetti i due fili del termostato e il filo di terra.
Facendo forza dall'alto verso il basso sfila il termostato e smonta la piastra, (che svolge la funzione di tappo del boiler e di supporto della resistenza) ponendo sotto di essa un recipiente che provvederà alla raccolta di uno o due litri d'acqua ancora presente all'interno.


DUE TIPI DI TAPPO-SUPPORTO PIU' COMUNI
Il tappo ovale si smonta svitando un solo dado che per mezzo di un archetto metallico comprime la guarnizione conica.
Il tappo circolare è fissato con una serie di dadi e bulloni lungo la sua circonferenza.
La pulizia.
Il calcio accumulato sulla serpentina può essere rimosso meccanicamente con leggerissimi colpetti di un piccolo martello, facendo attenzione a non picchiare sulla resistenza, oppure chimicamente, con appositi prodotti corrosivi.
Una volta pulita la resistenza controlla che la sua superficie sia liscia e che non presenti alcuna imperfezione.
Con una spugna abrasiva pulisci bene il bordo del boiler e del tappo-supporto, dove verrà alloggiata la guarnizione.
Puoi iniziare la fase di montaggio senza esagerare nel serrare la bulloneria.
Ripristina i collegamenti idraulici.
Apri un solo rubinetto dell'acqua calda e riapri il rubinetto generale.
Lo scaldabagno inizia ad espellere aria, fino a quando riempitosi fa uscire acqua dal rubinetto.
Prima di posizionare il termostato e di ricollegare i fili elettrici, attendi circa mezzora e controlla che non ci sia nessuna perdita d'acqua.
Ricorda, una volta messo in funzione, di controllare, e se necessario regolare la temperatura dell'acqua, tramite la rotella posta sul termostato.
È consigliabile che la temperatura non superi ì ¾ della scala dell'indicatore.
P.S. Da quello che si vede nelle foto a mio avviso il boiler
non è montato correttamente sia dal punto di vista elettrico
che da quello idraulico. Infatti quell'interruttore e quei fili secondo
me non vanno bene, così come non vedo la valvola di sicurezza
all'ingresso dell'acqua fredda
mi potete spiegare come montarlo correttamente?è stato montato da un idraulico quel boiler...il mio problema è quale resistenza comprare?quale termometro?sono tutte uguali le resistenze?come smontare il termometro?come smontare la resistenza?ci sono altri pezzi da sostituire?datemi le maggiori delucidazioni possibili grazie 
Dalla tua descrizione potrebbe anche essere il malfunzionamento del termostato: dovrai comunque smontare il dispositivo svitando la ghiera grande.
Provvederai chiaramente allo svuotamento dell'impianto come ti ha indicato cosimocs.
Poi controlleremo se è la resistenza o il termostato...anche se potremmo provare anche prima di smontare e di svuotare.
Provvederai chiaramente allo svuotamento dell'impianto come ti ha indicato cosimocs.
Poi controlleremo se è la resistenza o il termostato...anche se potremmo provare anche prima di smontare e di svuotare.
Tutti i nodi vengono al pettine!
-
cosimocs
Controlla, prima di qualsiasi operazione, che il gruppo resistenza/termostato si sfili facendo solo un po di gioco: su alcuni scaldabagno la resistenza è semplicemente incastrata.acio88 ha scritto:come possiamo controllare se è la resistenza o il termostato senza smontare prima?mi puoi dire se tutte le resistenze sonouguali?
Tutti i nodi vengono al pettine!
oggi cambiato il termostato....ho comprato anche la resistenza..ma c'è niu grande problema..x levarlo ci vuole una chiave del 53 a tubo..ma nessuno ce lha manco l'idraulico...xkè il pappagallo non riesce ad entrare x il semplice motivo che il dado è centrale e circa 5 cm sopra il bordo del boiler...non so se mi sono spiegato....come posso levarla quella maledetta resistenza vecchia??
-
cosimocs
Mamdaci una bella foto vedrai che qualche vecchio lupo di mare
di questo forum ti darà la soluzione.......
P.S. Per le foto guarda qui
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1088
di questo forum ti darà la soluzione.......
P.S. Per le foto guarda qui
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1088
se guardate la prima foto si vede...praticamente il dado è allineato con il boiler..e nessun pappagallo o giratubi entra...ci vuole una chiave a tubo,...come risolvo?sono disperato..xkè manco in ferramenta han una chiave cosi grande e se la ordinano viene sui 60 euro...in poche parole faccio prima a cambiar boiler..saashsahashshsa
-
cosimocs