Ups corto: circuito protezione ko ??

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Ups corto: circuito protezione ko ??

Messaggio da mrcrowley »

Ho un ups Atlantis Land OnePower 652 che non mi funziona più.
A parte il fatto che probabilmente la batteria è scarica, quando stacco la corrente, comincia suonare e si accendeno le spie battery (gialla) e fault (rosso), finchè non lo spengo.
Stando al manuale il led rosso resta acceso quando il gruppo è in condizioni di overload/corto e dice che potrebbe essere necessario premere il tasto Reset (circuito protezione in ingresso).
Il problema è che questo tasto non funziona più. E' molle e cmq non ha alcun effetto.
Ipotizzo quindi che si sia fottuto questo aggeggio siglato:
kuoyuh 88 series 6A
125/250V AC
32V DC
50/60HZ
Suppl. Prot.
125/250V AC
TC2/OL1/C1

Che ne pensate ?? Consigli ??

Saluti a tutti
gibor
Messaggi: 1438
Iscritto il: mar 19 lug 2011 11:04 am

Re: Ups corto: circuito protezione ko ??

Messaggio da gibor »

mrcrowley ha scritto: Che ne pensate ?? Consigli ??
Dubito che possa essere il problema, è un tipo che si sente un click solo al riarmo, e se non è scattato infatti sembra proprio di premere una molla e basta. Per toglierti ogni dubbio lo puoi temporaneamente cortocircuitare, e se fosse lui in rete ne trovi quanti vuoi per pochi euro
http://www.ebay.it/itm/140761362449
È invece molto frequente la rottura nell'inverter dei mosfet di potenza, con la conseguenza che non funziona ovviamente più e si comporta causa la bruciatura come avesse un cortocircuito, ti conviene sentire da un riparatore un preventivo, poi decidi tu il da farsi.
Avatar utente
rokko
Messaggi: 1129
Iscritto il: gio 26 gen 2012 5:46 pm
Località: Sanremo
Contatta:

Messaggio da rokko »

non so se è il tuo caso, mi è capitato con alcuni UPS,
se non hanno la batteria efficiente, non si attivano,
non erogano nemmeno in condizioni di presenza rete
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Re: Ups corto: circuito protezione ko ??

Messaggio da mrcrowley »

gibor ha scritto:
mrcrowley ha scritto: Che ne pensate ?? Consigli ??
Dubito che possa essere il problema, è un tipo che si sente un click solo al riarmo, e se non è scattato infatti sembra proprio di premere una molla e basta. Per toglierti ogni dubbio lo puoi temporaneamente cortocircuitare, e se fosse lui in rete ne trovi quanti vuoi per pochi euro
http://www.ebay.it/itm/140761362449
È invece molto frequente la rottura nell'inverter dei mosfet di potenza, con la conseguenza che non funziona ovviamente più e si comporta causa la bruciatura come avesse un cortocircuito, ti conviene sentire da un riparatore un preventivo, poi decidi tu il da farsi.
Si infatti, quando funzionava faceva il click. Adesso invece pare che non ci sia nemmeno la molla, da quanto è moscio.
Cmq, cortocircuitare ... vuol dire collegare i due fili tra di loro ???
Se fosse l'inverter, penso che mi convenga comprarlo nuovo, visto che l'ho pagato 60 euro.

ciao, grazie.
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

rokko ha scritto:non so se è il tuo caso, mi è capitato con alcuni UPS,
se non hanno la batteria efficiente, non si attivano,
non erogano nemmeno in condizioni di presenza rete
Il mio con la presenza rete, funziona regolarmente.
E' quando la stacco che si blocca.

ciao, grazie.
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

Ci è venuto a mente, l'occasione in cui potrebbe essersi guastato l'ups.
In pratica mia moglie collegò per sbaglio una prolunga all'ups, anzichè alla ciabatta accanto, alla quale c'era attaccata una elettrosega da 1800W.
Da 360W di power rating che è accreditato l'ups :-/
Cosa può essere successo ???

Ciaociao[/i]
bepi
Messaggi: 292
Iscritto il: mar 19 giu 2012 1:10 pm

Messaggio da bepi »

di ups non me ne intendo molto, ma non che ci sia qualche fusibile all interno dell ups?
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

bepi ha scritto:di ups non me ne intendo molto, ma non che ci sia qualche fusibile all interno dell ups?
ma senti, sembrerebbero due fusibili da 25, però sono strani.
sembrano direttamente saldati sulla scheda. in pratica c'è solo il cappelletto in plastica, ma se si toglie, si rompe il circuito :-(
tanto non funzionava cmq
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

Puoi postare una foto ?
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

dei due presunti fusibili ??
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

... se intendevi i fusibili, eccoli:

Immagine

Immagine

nella seconda ho tolto il cappellotto ... rompendo il circuito.

ciao
bepi
Messaggi: 292
Iscritto il: mar 19 giu 2012 1:10 pm

Messaggio da bepi »

sono fusibili ma non riesco a capire se il circuito era aperto anche prima che togliessi il cappuccio, riesci a capirlo guardando o puoi provare con un tester?
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Vedi se c'è scritto qualcosa sulla protezione che hai rimosso ,o alla base , tipo gli A (AMPERE) o i V ( volts) potresti rimetterne uno di uguali caratteristiche e così escludere che sia saltato per un uso non appropriato.
Altrimenti bisogna fare un controllo di eventuali componenti in corto.
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

C'è scritto 25 ... saranno A ??

A me è sembrato che il circuito fosse integro, prima che forzassi x togliere il cappelletto. Ci sono riuscito solo forzando con un cacciavite da sotto facendo leva. A quel punto si è rotto dove fà la curva, che è rimasta nel cappelletto, mentre i perni sono saldati sulla scheda.

Dite che posso provare con un fusibile tipo quelli da auto ??
Solo con quello ormai rotto o entrambi ??

Saluti a tutti e grazie mille x l'aiuto.
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Non ho capito, vuoi complicare le cose rompendo anche il fusibile buono e sostituirlo con uno da auto.

penso che la scritta 25 si riferisca ad A ,
Rispondi