Impianto di riscaldamento strano

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

Non saprei .... come si fà a sapere ??
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Accendi il riscaldamento e senti quale dei due tubi si fa caldo subito e piu` dell'altro.

E` importante.
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

Ah si ricordo ... quello della valvola scalda subito.
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Allora e` montata a rovescio , il flusso non segue il senso dellax freccia .
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

La freccia non indica il flusso.
Indicavo solo la valvola.
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

:lol: ,ma non la freccia fatta da te , quella stampata sul corpo per indicare il senso di montaggio , che deve seguire il senso di circolazione dell'acqua
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

Ah ok. Ma questo cosa comporta ??
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Comporta che a valvola chiusa , l'acqua invece di spingere sulla tenuta aumentando la forza di chiusura , venendo dalla parte opposta e stando tutte le valvole chiuse , esercita una pressione tale che potrebbe , come accade a te , allentare la tenuta e trafilare , riscaldando i radiatori .
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

E quindi che cosa posso fare ???
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Di regola dovrebbe essere montata nel suo giusto senso , ma siccome stai modificando
L'impianto elettrico del riscaldamento e dopo quando si accendera` la caldaia avrai certamente minimo una zona aperta , quindi potrebbe non essere talmente forte la pressione da trafilare dalla valvola , quando questa e` chiusa.

Se poi invece il problema persistera` vuol dire che sai cosa fare .
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

Invece il montaggio dell'attuatore elettrotermico ti sembra apposto ???
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Perche` non lo dovrebbe essere , la sua funzione di apri e chiudi la fa .?
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

Si, ma è che non mi pare proprio allineata bene e quindi mi era venuto il dubbio .... ok.
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Quell'apertura che vedi , devi controllare se e` il peso stesso a inclinare o non e` stretta bene , in base al suo sistema di fissaggio .

Ma quella leva del by pass la vedo leggermente obbliqua , quindi da permettere il passaggio , ma una volta modificato l'impianto elettrico puoi chiuderla del tutto .

Ciao
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

Non deve stare con la punta su Automatico, come é adesso ??
Rispondi