Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum anche se molto spesso ci vengo a curiosare.
Sono stato incerto fino all'ultimo momento sulla sezione ove postare questa mia richiesta d'aiuto, tra idraulica ed elettricità.
Ho una caldaia a pellet. La caldaia produce anche acqua sanitaria ma oltre ad avere un proprio accumulo interno ho fatto installare anche un boiler da 80 l. per avere una scorta maggiore di acqua calda sanitaria.
Al boiler è stata tolta la serpentina interna e al suo posto è stata installata una sonda per la temperatura, con regolatore esterno, che da il proprio consenso quando l'acqua all'interno del boiler scende sotto la soglia impostata sul regolatore. Il consenso manda corrente ad una pompa elettrica che prende l'acqua calda dalla caldaia e la invia al boiler.
Se lasciassi tutto così purtroppo al momento che nel boiler l'acqua va sotto anche di un grado parte la pompa e in caso di caldaia spenta continua ad andare in eterno.
Sulla caldaia analogamente ci sono gli appositi contatti da dove far partire i fili elettrici per dare il consenso alla pompa solo ed esclusivamente quando la temperatura dell'acqua interna alla caldaia raggiunge quella impostata sul display della caldaia stessa.
La mia idea sarebbe quella di mettere in serie i due termostati, prendendo la corrente dal termostato della caldaia, che una volta che l'acqua interna della stessa ha raggiunto la temperatura impostata es. 50°, da il consenso ma che a sua volta viene intercettato dal timer del boiler che non permetterà di far azionare la pompa fino a quando la temperatura non scenderà sotto il limite impostato es. 40°.
Vi ringrazio per i consigli ed i pareri che vorrete darmi.
Ringraziando anticipatamente.
Saluti
Sandro
PS: a prescindere da quanto sopra, se reinserisco la serpentina nel boiler al posto della sonda, c'è la possibilità di rilevare la temperatura interna dell'acqua con un termostato esterno ma utilizzando la rilevazione del termostato del boiler? O meglio, esiste una serpentina con termostato che abbia la possibilità di essere gestita dall'esterno?
Gestione di due termostati in serie.
Moderatore: dalmos
-
Sandro1957
- Messaggi: 4
- Iscritto il: mer 25 giu 2014 2:20 pm
Re: Gestione di due termostati in serie.
Casomai in parallelo...Sandro1957 ha scritto: La mia idea sarebbe quella di mettere in serie i due termostati,
se reinserisco la serpentina nel boiler al posto della sonda, c'è la possibilità di rilevare la temperatura interna dell'acqua con un termostato esterno ma utilizzando la rilevazione del termostato del boiler? O meglio, esiste una serpentina con termostato che abbia la possibilità di essere gestita dall'esterno?
Con un termostato tipo questo, penso che risolvi il tuo problema. Elimini il termostato maccanico e inserisci la sonda elettronica nella guaina rimasta vuota.

Ciao a tutti.....Carlo
-
Sandro1957
- Messaggi: 4
- Iscritto il: mer 25 giu 2014 2:20 pm
Forse non ho capito bene, anzi per la questione serpentina, proprio per nulla..., però per la parte elettrica direi che se hai sulla stufa un contatto pulito che si chiude a temperatura x raggiunta e contemporaneamente sul boiler hai un termostato che chiude il contatto se la temperatura scende al di sotto della temperatura y, mettendoli in serie potrai avviare il circolatore, che si fermerà quando uno dei due contatti si apre, quindi per bassa temperatura stufa o per alta temperatura boiler. Per ottenere dei buoni risultati dovresti usare il termostato sul boiler con ampia regolazione della temperatura differenziale, cioè per esempio partenza a 40 gradi e stop a 50.Questo modello per esempio ha un a temperatura differenziale di max 15 gradi, perciò puoi far partire il circolatore a 45 gradi e fermarlo a 60(del boiler)
http://www.ebay.it/itm/TERMOSTATO-digit ... 4897.l4275
Ti indico il modello, non il venditore||||
http://www.ebay.it/itm/TERMOSTATO-digit ... 4897.l4275
Ti indico il modello, non il venditore||||
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
-
Sandro1957
- Messaggi: 4
- Iscritto il: mer 25 giu 2014 2:20 pm
Grazie Cabestano, hai capito perfettamente il problema. E' esattamente come dici. Un circuito che parte dalla caldaia, che di fatto è il comando del circolatore, ed è intercettato a valle dal circuito con il termostato del boiler e dal quale successivamente partono i fili che vanno alla pompa.
Tutto questo in effetti è un po' strano ma dovete considerare la pompa in questione è solo quella dell'acqua sanitaria.
Il mio impianto, per motivi particolari sui i quali non mi dilungo, funziona in modo particolare e cioè:
Il termostato ambiente, regolato ad orario e per giorni della settimana, comanda solo ed esclusivamente la pompa del riscaldamento (che non è la stessa dell'acqua sanitaria) e non interferisce in alcun modo con la caldaia.
La caldaia, che non ha niente a che fare con il termostato ambiente, si accende ad orario e per giorni della settimana.
La sincronizzazione dei due timer mi consente la gestione oculata dei consumi e la produzione di solo acqua sanitaria durante il periodo estivo.
Grazie per la conferma di quanto avevo pensato e per il suggerimento relativo al termostato digitale.
Relativamente alla questione serpentina rimando la questione in un successivo post in quanto spiegata insieme a quanto sopra diventa praticamente incomprensibile.
Se avete ulteriori suggerimenti o modifiche vi ringrazio anticipatamente.
Saluti
Tutto questo in effetti è un po' strano ma dovete considerare la pompa in questione è solo quella dell'acqua sanitaria.
Il mio impianto, per motivi particolari sui i quali non mi dilungo, funziona in modo particolare e cioè:
Il termostato ambiente, regolato ad orario e per giorni della settimana, comanda solo ed esclusivamente la pompa del riscaldamento (che non è la stessa dell'acqua sanitaria) e non interferisce in alcun modo con la caldaia.
La caldaia, che non ha niente a che fare con il termostato ambiente, si accende ad orario e per giorni della settimana.
La sincronizzazione dei due timer mi consente la gestione oculata dei consumi e la produzione di solo acqua sanitaria durante il periodo estivo.
Grazie per la conferma di quanto avevo pensato e per il suggerimento relativo al termostato digitale.
Relativamente alla questione serpentina rimando la questione in un successivo post in quanto spiegata insieme a quanto sopra diventa praticamente incomprensibile.
Se avete ulteriori suggerimenti o modifiche vi ringrazio anticipatamente.
Saluti
Bene, a completamento del mio messaggio precedente, ti consiglio di interporre fra i contatti dei controllori di temperatura e la pompa un relè, che anche se piccola è pur sempre un carico induttivo, quindi favorisce lo scintillamento dei contatti , accorciandone notevolmente la vita. Questo, per esempio:
http://www.ebay.it/itm/CONTATTORE-2-POL ... 232c99881d
http://www.ebay.it/itm/CONTATTORE-2-POL ... 232c99881d
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
-
Sandro1957
- Messaggi: 4
- Iscritto il: mer 25 giu 2014 2:20 pm
Grazie Cabestano, sei un bravo insegnante.
Ti ringrazio per la tua pazienza e per la tua disponibilità. Posterò l'esito dell'intervento a lavoro avvenuto.
Mi sembra il minimo fare i miei complimenti al forum che è molto ben fatto e soprattutto seguito da tante persone con grandi professionalità.
Saluti a tutti
Sandro
Ti ringrazio per la tua pazienza e per la tua disponibilità. Posterò l'esito dell'intervento a lavoro avvenuto.
Mi sembra il minimo fare i miei complimenti al forum che è molto ben fatto e soprattutto seguito da tante persone con grandi professionalità.
Saluti a tutti
Sandro