Problema colpi di ariete su tubazioni impianto e caldaia
Moderatore: dalmos
Re: Problema colpi di ariete su tubazioni impianto e caldaia
Lupo , non me ne volere , ma hai sempre bisogno di una conferma ?
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Re: Problema colpi di ariete su tubazioni impianto e caldaia
Lupo , non me ne volere , ma hai sempre bisogno di una conferma ?
Comunque ho fatto la prova sulla fontana più vicino ai collettori(lavanderia).Il contracolpo lo sento sulla valvola a farfalla del collettore,mentre sulla caldaia lo sento il contracolpo,ma di meno.
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Re: Problema colpi di ariete su tubazioni impianto e caldaia
Questo problema nella tua scala lo hai solo tu ?
Mentre qualcuno chiude il rubinetto metti le mani sui collettori e nota se fanno dei movimenti , e anche sui tubi .
Ho una vaga impressione che quei tubi, sono lunghi senza cementare.
Ma i mix li chiudi in frazione di secondi ?
E se li chiudi più dolcemente?
E se riduci ancora il flusso ?
Mentre qualcuno chiude il rubinetto metti le mani sui collettori e nota se fanno dei movimenti , e anche sui tubi .
Ho una vaga impressione che quei tubi, sono lunghi senza cementare.
Ma i mix li chiudi in frazione di secondi ?
E se li chiudi più dolcemente?
E se riduci ancora il flusso ?
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Re: Problema colpi di ariete su tubazioni impianto e caldaia
Ciao Stefano
ti rispondo in sequenza:
-ho chiesto in giro e nessuno sembra avere questo probema all'interno del condominio,però nel rubinetto condominiale che ha una linea che parte dal contatore con tubi zincati fissati esternamente,quando apro e chiudo l'acqua,il colpo di ariete lo sento.(pensadoci stanotte bene,mi ricordo che un condomine dell'attico aveva aumentato la pressione sull'autoclave,dato che si era fatto una veranda e aveva ''allungato'' una linea che portava l'acqua in questa veranda.Ma se io agissi sul pressostato dell'autoclave e abbassassi di 0.5bar la pressione?)
-si,un pochino di vibrazioni li sento quando apro e chiudo,sia sui tubi che collettori
-ehm : Blink : attualmente i tubi nuovi del bagno che ho fatto(dell'altra discussione)non li ho cementati perchè aspettavo di capire se mettere o meno gli ammortizzatori dei colpi di ariete e quindi potermi giostrare meglio i tubi,se avessi messo gli ammortizzatori.(sicuramente ti sarai inca... con questa affermazione
)
-si,li apro li tengo 4secondi e li chiudo,quando ho fatto le prove che ti ho detto
-se li chiudo più dolcemente quasi inesistenti sono i colpi di ariete
-se riduco il flusso è la stessa cosa delle risposte di sopra,se chiudo subito un pochino lo sento se chiudo docemente piano piano,non li sento.
Oggi ho preso il manometro,però forse dovevo prendere una valvola per far uscire l'aria dalla linea o sbaglio? : Blink :

la pressione era un pò ballerina,nel senso che ogni 5secondi circa,aumentava e diminuiva a scatti.
ti rispondo in sequenza:
-ho chiesto in giro e nessuno sembra avere questo probema all'interno del condominio,però nel rubinetto condominiale che ha una linea che parte dal contatore con tubi zincati fissati esternamente,quando apro e chiudo l'acqua,il colpo di ariete lo sento.(pensadoci stanotte bene,mi ricordo che un condomine dell'attico aveva aumentato la pressione sull'autoclave,dato che si era fatto una veranda e aveva ''allungato'' una linea che portava l'acqua in questa veranda.Ma se io agissi sul pressostato dell'autoclave e abbassassi di 0.5bar la pressione?)
-si,un pochino di vibrazioni li sento quando apro e chiudo,sia sui tubi che collettori
-ehm : Blink : attualmente i tubi nuovi del bagno che ho fatto(dell'altra discussione)non li ho cementati perchè aspettavo di capire se mettere o meno gli ammortizzatori dei colpi di ariete e quindi potermi giostrare meglio i tubi,se avessi messo gli ammortizzatori.(sicuramente ti sarai inca... con questa affermazione
-si,li apro li tengo 4secondi e li chiudo,quando ho fatto le prove che ti ho detto
-se li chiudo più dolcemente quasi inesistenti sono i colpi di ariete
-se riduco il flusso è la stessa cosa delle risposte di sopra,se chiudo subito un pochino lo sento se chiudo docemente piano piano,non li sento.
Oggi ho preso il manometro,però forse dovevo prendere una valvola per far uscire l'aria dalla linea o sbaglio? : Blink :

la pressione era un pò ballerina,nel senso che ogni 5secondi circa,aumentava e diminuiva a scatti.
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Re: Problema colpi di ariete su tubazioni impianto e caldaia
Complimenti , i tubi non li hai cementati !!!!!!!! : Evil : : Evil : : Evil :
.

Ascolta bene , perché su questo argomento oltre a quello che ti dirò non penso avrò altro da dire .
Con i tubi "volanti" le chance di risolvere del tutto , devi essere molto fortunato, ne hai poche.
l'unica strada che secondo il mio parere , poi chi più ne ha da dire lo dica , è mettere un riduttore di pressione in ingresso nel tuo appartamento / uscita contatore , dove meglio puoi.
e portare tale a 2 bar , come vedi stai a 3,5.
Un po abbassi la pressione un po non chiudi di scatto e risolvi.
ma nulla vieta che con il riduttore possa risolvere,
come hai potuto notare gia riducendo il flusso c'è stato un calo del colpo ,
Ma ridurre il flusso non è come ridurre la pressione , è tutta'altra storia.
ciao
se non fai questo non so più cosa dirti
Ascolta bene , perché su questo argomento oltre a quello che ti dirò non penso avrò altro da dire .
Con i tubi "volanti" le chance di risolvere del tutto , devi essere molto fortunato, ne hai poche.
l'unica strada che secondo il mio parere , poi chi più ne ha da dire lo dica , è mettere un riduttore di pressione in ingresso nel tuo appartamento / uscita contatore , dove meglio puoi.
e portare tale a 2 bar , come vedi stai a 3,5.
Un po abbassi la pressione un po non chiudi di scatto e risolvi.
ma nulla vieta che con il riduttore possa risolvere,
come hai potuto notare gia riducendo il flusso c'è stato un calo del colpo ,
Ma ridurre il flusso non è come ridurre la pressione , è tutta'altra storia.
ciao
se non fai questo non so più cosa dirti
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Re: Problema colpi di ariete su tubazioni impianto e caldaia
1)muro il restante fascio di tubi fino al collettore e vedo cosa succede
2)se dovessi avere ancora dei problemi,mettere un riduttore di pressione prima dell'estate,all'uscita del contatore dell'acqua nella zona garage(che devo cambiare,insieme alla valvola a farfalla perchè sono troppo vecchi e non si leggono proprio bene bene le cifre,inoltre non vorrei ci fosse qualche problema,dato che ogni anno a novembre mando la lettura all'ufficio preposto e quest'ultimo anno mi hanno detto che il consumo è quasi raddoppiato
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Re: Problema colpi di ariete su tubazioni impianto e caldaia
Ciao Stefano
scusa il ritardo nella risposta.Ho murato anche i tubi esterni dentro il cassonetto dei collettori e i colpi di ariete sembrano che siano diminuiti(solo la sera verso quest'ora si sentono un pò,ma non come prima.Di giorno non lo avverto quasi il rumore).Però,appena cambio il contatore,gli metto anche il riduttore di pressione per sicurezza e me la regolo.Sulla caldaia quindi non cè nessuna valvola da cambiare che magari non fà molta tenuta e mi provoca questo rumore diciamo?
scusa il ritardo nella risposta.Ho murato anche i tubi esterni dentro il cassonetto dei collettori e i colpi di ariete sembrano che siano diminuiti(solo la sera verso quest'ora si sentono un pò,ma non come prima.Di giorno non lo avverto quasi il rumore).Però,appena cambio il contatore,gli metto anche il riduttore di pressione per sicurezza e me la regolo.Sulla caldaia quindi non cè nessuna valvola da cambiare che magari non fà molta tenuta e mi provoca questo rumore diciamo?
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Re: Problema colpi di ariete su tubazioni impianto e caldaia
No .non c'è niente da fare.
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Re: Problema colpi di ariete su tubazioni impianto e caldaia
ok,quindi l'unica è il riduttore
ti ringrazio tantissimo di quanto hai fatto,fai e spero farai per me.Quando cambio il contatore,con anche valvola a sfera e valvola di non ritorno,metterò il post
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....