Pagina 9 di 13
Inviato: lun 25 nov 2013 7:58 pm
da mrcrowley
Sembrerebbe che tutto sia andato a posto ... finalmente !!!
La caldaia adesso funziona quando c'è almeno una richiesta, e anche i termo al PT rimangono freddi, quando negli altri piani c'è richiesta.
Quindi tralasciando il discorso caldaia ... speriamo che duri
Il problema al PT è colpa della valvola un pò dura che quindi non chiude bene ?? Oppure ci potrebbe essere altro ??
Cosa mi consigliereste di fare ?? Cambiare la valvola o aspettare il momento che smette di funzionare del tutto ??
Infine, avevo domandato circa i possibili problemi agli impianti con acqua troppo dolce. Ho letto questa cosa dall' Università di Milano Bicocca. Secondo loro acque molto dolci (con valori di durezza inferiori a 5 -10 °F) possono accelerare il processo di corrosione delle tubature metalliche riducendone la durata.
Mi confermate che effettivamente i dolcificatori devo dare acqua sopra i 10°F, per salvaguardare l'impianto ????
Inviato: ven 29 nov 2013 6:25 pm
da mrcrowley
iuuuuu ........ c'è nessunooooo ??
Inviato: ven 29 nov 2013 9:56 pm
da miciobicio
mrcrowley ha scritto:
Mi confermate che effettivamente i dolcificatori devo dare acqua sopra i 10°F, per salvaguardare l'impianto ????
Confermiamo.
Oltre che le tubature metalliche l'acqua troppo dolce danneggia anche l'organismo, nel caso bevessi solo quella.
Vengono a mancare sali minerali e calcio, indispensabili per l'organismo.
Per quanto riguarda i tubi, l'acqua troppo dolce si comporta come una sorta di carta abrasiva e dopo aver raschiato tutte le incrostazioni attacca il metallo.
La durezza ottimale è sui 10/15°.
Comunque per legge non potresti scendere sotto i 15°.
Inviato: dom 08 dic 2013 10:25 am
da mrcrowley
Grazie mille.
Purtroppo il riscaldamento, dopo delle settimane che ha funzionato regolarmente, ha ricominciato a fare scherzi.
Nuovamente i termo al PT scaldano senza richiesta dai crono dei 3 piani e la caldaia si incanta con la pompa del riscaldamento in azione.
Ho provato a resettarla, a toglierle l'alimentazione, niente. Quando riaccendevo riprendeva subito con la pompa, addirittura anche lasciando il selettore su OFF. Dopo diversi minuti su OFF e varie volte che accendeva e poi spegneva la pompa di riscaldamento, si è finalmente spenta.
Così ho rimesso ON su riscaldamento/as e sembra tornato tutto in regola.
Cosa mi consigliate ?? Chiamo il caldaista ??
Inviato: dom 08 dic 2013 11:08 am
da dalmos
Quando dici parte la pompa intendi che con essa si accende anche il gas ?
ciao
Inviato: dom 08 dic 2013 11:43 am
da mrcrowley
No. Rimane accesa anche con il gas spento.
Inviato: dom 08 dic 2013 12:53 pm
da dalmos
Hai detto Rimane accesa ANCHE con il gas spento ,
Significa che precedentemente ha riscaldato .
o ad un certo momento della giornata si mette in moto solo la pompa .
Perche` i casi possono essere questi
se parte solo la pompa quando gli pare , potrebbe essere un problema di scheda .
se parte pompa e bruciatore potrebbe essere che entra in funzione il sistema anticongelamento .
che anche per anomalia dello stesso funziona anche se non dovrebbe .
e per questo difetto potrebbe essere un sensore .
oppure nel caso avessi spento il riscaldamento da poco , molte caldaie rimangono il circolatore in moto fino al raggiungimento di una certa temperatura.
Cerca di capire quale sia il tuo caso
Ciao
Inviato: dom 08 dic 2013 1:12 pm
da mrcrowley
dalmos ha scritto:Hai detto Rimane accesa ANCHE con il gas spento ,
Significa che precedentemente ha riscaldato .
o ad un certo momento della giornata si mette in moto solo la pompa .
Perche` i casi possono essere questi
[A]se parte solo la pompa quando gli pare , potrebbe essere un problema di scheda .
se parte pompa e bruciatore potrebbe essere che entra in funzione il sistema anticongelamento .
che anche per anomalia dello stesso funziona anche se non dovrebbe .
e per questo difetto potrebbe essere un sensore .
[C]oppure nel caso avessi spento il riscaldamento da poco , molte caldaie rimangono il circolatore in moto fino al raggiungimento di una certa temperatura.
Andando per esclusione direi che la [C] non è, in quanto ho aspettato anche diverse ore e non smetteva, inoltre al PT si stava in TShirt.
Invece [A] e potrebbero essere entrambe, nel senso che alcune volte ho constatato che parte bruciatore e pompa, e poi il bruciatore si spegne lasciando però la pompa in funzione. In altre circostanze invece era accesa solo la pompa.
Cmq sia in tutti i casi, mi pare di capire che devo chiamare il caldaista giusto ???
Inviato: lun 09 dic 2013 2:03 pm
da mrcrowley
Ripensandoci ... con il fatto di avere l'accumulo, potrebbe essere che la partenza del bruciatore sia per tenere in temperatura l' acqua sanitaria ?? Fatto sta che quella che non stacca mai ( anche oggi é di nuovo bloccata ) é la pompa del riscaldamento, mentre il bruciatore si accende e poi si spegne di tanto in tanto.
Inviato: lun 09 dic 2013 8:55 pm
da mrcrowley
Oggi ho parlato con il tecnico della caldaia, e anche lui ha fatto l'ipotesi di una sonda del sistema anticongelamento difettosa, poichè ha detto, è l'unico evento che fà funzionare la pompa anche con selettore OFF.
La cosa strana, secondo lui, è che sto "comportamento" si verifichi sempre alla mattina. Cioè il "blocco" avviene dopo le accensioni mattutine per scaldare il PT e il 1°P. Infatti poi il 1°P di spenge, mentre il PT continua a scaldare (causa valvola 3 vie che non chiude bene) fino ad arrivare a tutto il pomeriggio, con la pompa sempre in funzione. Poi nel tardo pomeriggio parte il crono del P-1, che evidentemente "sblocca" il comportamento anomalo e fà spegnere la pompa.
Non è che le due richieste dai crono di P°1 e poco dopo del PT, mandano in tilt la caldaia ?? Perchè questa ripetività nell'arco della giornata è sospetta.
Inviato: lun 09 dic 2013 9:26 pm
da dalmos
Io penso che o e` la sonda del riscaldamento o e` la scheda .
quindi siccome una sonda costa una decina di euro io non ci penserei piu` di una volta e la cambierei.
Il fatto che mettendo il selettore inverno in off non spegne la pompa o la pompa e il bruciatore , non me la conta giusta e il mio pensiero va alla scheda .
Hai solo una possibilita` cambiare il sensore,
ciao
Inviato: lun 09 dic 2013 9:41 pm
da Scintilla
mrcrowley ha scritto:Andando per esclusione direi che la [C] non è, in quanto ho aspettato anche diverse ore e non smetteva, inoltre al PT si stava in TShirt
La cosa strana, secondo lui, è che sto "comportamento" si verifichi sempre alla mattina. Cioè il "blocco" avviene dopo le accensioni mattutine per scaldare il PT e il 1°P.
Secondo me è sempre e solo la valola PT che quando e ben calda per effetto della dilatazione dei metalli non chiude meccanicamente e mantiene chiuso il micro in richiesta anche se il crono toglie l'alimentazione all'attuatore. Poi non essendo più alimentata e raffreddandosi un pò, piano piano la molla riesce a chiuderla.
A mio modesto parere mi concentrerei su questa ipotesi.
Inviato: lun 09 dic 2013 9:48 pm
da mrcrowley
Scintilla ha scritto:Poi non essendo più alimentata e raffreddandosi un pò, piano piano la molla riesce a chiuderla.
Piano piano !!!??? Dalla mattina che parte, comincia a chiudersi il tardo pomeriggio verso le 18-18:30 !!!!! Alla faccia del piano ....
Certo è che il ripetersi della cosa con gli stessi tempi è strano forte.
Inviato: lun 09 dic 2013 10:12 pm
da dalmos
Tecnicamente non posso essere d'accordo , il selettore a off esclude ponti termostati e tutto quello che va collegato ai morsetti termostato della caldaia.
ciao
Inviato: lun 09 dic 2013 10:20 pm
da Scintilla
Se la mia ipotesi (che poi è sempre la stessa fin dall'inizio) la ritieni improbabile o priva di logica, procedi pure con le varie sostituzioni proposte, ti auguro che il problema si risolva e che alla fine ci fai sapere cos'era.