Pagina 2 di 2
Inviato: ven 08 nov 2013 9:49 pm
da dalmos
Quel tasto arancio o giallo del salvavita , non riesco vedere , e` per il riarmo o per il test di verifica di funzionamento , nel senso che se lo spingi dentro ,il salvavita fa scattare la leva giu` o non succede niente .
O per caso leggi test.
Oppure nel dubbio abbassa la leva del salvavita , spingi il tasto giallo dentro e poi alza di nuovo la leva .
Ciao
Inviato: ven 08 nov 2013 10:10 pm
da mario 46
Il tasto giallo fa scattare la levetta. E poi riaccendo. Il proseguo a domani sera. Grazie
Inviato: sab 09 nov 2013 10:19 pm
da mario 46
Grazie al vostro aiuto ho risolto, la luce e tornata.
Cabestano mi ha consigliato di sostituire i 2 automatici. Cosa devo chiedere per sostituirli comprarli.
Inviato: sab 09 nov 2013 10:25 pm
da dalmos
Si , ma ti dispiace farci partecipe dicendo pure a noi dove risiedeva il problema ?
Ciao
Inviato: sab 09 nov 2013 11:16 pm
da mario 46
Un filo lento, a volte funzionava e alte no.
Inviato: dom 10 nov 2013 8:34 am
da cabestano
Devi chiedere:
1 interruttore magnetotermico bipolare 16 Ampere . 4500 ka Icc +
1 interruttore magnetotermico bipolare 10 Amp, 4500 ka Icc
per avere idea dei prezzi:
http://www.ebay.it/itm/INTERRUTTORE-AUT ... ef7&_uhb=1
Inviato: dom 10 nov 2013 9:34 am
da rele
Ciao,
se hai risolto il problema molto bene.
Lì però come ti hanno gia ' detto il problema è che quel quadretto è un casino, a parte i magnetotermici da cambiare, con una corrente di corto circuito inferiore a quella prevista,
c'è il colore per il conduttore del neutro è rispettato sono in un caso (azzurro o blu),
e poi dentro il quadretto ci passa il cavo multipolare a bassa tensione del citofono , senza l'isolamento adeguato previsto quando c'è la promiscuità di tensioni così diverse, oppure di un setto divisorio.
A me sembra vedere anche dell'umidità dentro lì, o è l'effetto della foto?
Inviato: mar 12 nov 2013 6:37 pm
da mario 46
Rieccomi a voi. Volendo sostituire i 2 automatici come mi avete detto. Basta capovolgerli lasciando i fili nella stessa posizione? Oppure?
http://it.tinypic.com/r/24oudlz/5
Inviato: mar 12 nov 2013 7:25 pm
da dalmos
Scusa , ma se non sono bruciati e non danno problemi di falso contatto ,non e` detto che li devi cambiare per forza .
Devi solo capovolgerli per metterli dritti, quindi devi allungare solo i cavi che vanno dall'uscita del salvavita ( A - B ) all'ingresso degli automatici, (C - D ) che dopo averli capovolti si troveranno sopra.
Se i capicorda sono ossidati , tagliali e ripristinali con cavo nuovo.
Ciao
Stefano
Inviato: mar 12 nov 2013 9:23 pm
da mario 46
Grazie
Inviato: mar 12 nov 2013 10:25 pm
da rele
Ciao,:)
io però i due magnetotermici li cambierei, anche perchè se hai i nuovi tipi di contatori, quasi sempre l'ente erogatrice, specifica che il misuratore non puo' essere considerato a protezione dell'impianto a valle,
anzi indica una Icc immediatamente a valle del misuratore, di 6kA cioè 6000A,
per cui è tutto da vedere la distanza del quadretto dal misuratore
e se quindi se bastano dei magnetotermici (e differenziale) con Icc da 4500A .
Se fosse appena dopo il contatore il quadretto, bisognerebbe mettere tutto da 6kA ossia Icc 6000A
Inviato: mer 13 nov 2013 11:00 am
da cabestano
Rele ha scritto:
Io però i due magnetotermici li cambierei, anche perchè se hai i nuovi tipi di contatori, quasi sempre l'ente erogatrice, specifica che il misuratore non puo' essere considerato a protezione dell'impianto a valle,
Approvo!!
Visto che una immagine vale 100 parole:
Uploaded with
ImageShack.us
Inviato: mer 13 nov 2013 12:02 pm
da mario 46
Un grazie a tutti. Ciao