Pagina 2 di 2
Re: Problema colpi di ariete su tubazioni impianto e caldaia
Inviato: dom 18 gen 2015 8:22 pm
da dalmos
Lupo , non me ne volere , ma hai sempre bisogno di una conferma ?
Re: Problema colpi di ariete su tubazioni impianto e caldaia
Inviato: dom 18 gen 2015 8:28 pm
da Lupo83
Lupo , non me ne volere , ma hai sempre bisogno di una conferma ?

scusa
Comunque ho fatto la prova sulla fontana più vicino ai collettori(lavanderia).Il contracolpo lo sento sulla valvola a farfalla del collettore,mentre sulla caldaia lo sento il contracolpo,ma di meno.
Re: Problema colpi di ariete su tubazioni impianto e caldaia
Inviato: dom 18 gen 2015 9:17 pm
da dalmos
Questo problema nella tua scala lo hai solo tu ?
Mentre qualcuno chiude il rubinetto metti le mani sui collettori e nota se fanno dei movimenti , e anche sui tubi .
Ho una vaga impressione che quei tubi, sono lunghi senza cementare.
Ma i mix li chiudi in frazione di secondi ?
E se li chiudi più dolcemente?
E se riduci ancora il flusso ?
Re: Problema colpi di ariete su tubazioni impianto e caldaia
Inviato: lun 19 gen 2015 2:57 pm
da Lupo83
Ciao Stefano
ti rispondo in sequenza:
-ho chiesto in giro e nessuno sembra avere questo probema all'interno del condominio,però nel rubinetto condominiale che ha una linea che parte dal contatore con tubi zincati fissati esternamente,quando apro e chiudo l'acqua,il colpo di ariete lo sento.(pensadoci stanotte bene,mi ricordo che un condomine dell'attico aveva aumentato la pressione sull'autoclave,dato che si era fatto una veranda e aveva ''allungato'' una linea che portava l'acqua in questa veranda.Ma se io agissi sul pressostato dell'autoclave e abbassassi di 0.5bar la pressione?)
-si,un pochino di vibrazioni li sento quando apro e chiudo,sia sui tubi che collettori
-ehm : Blink : attualmente i tubi nuovi del bagno che ho fatto(dell'altra discussione)non li ho cementati perchè aspettavo di capire se mettere o meno gli ammortizzatori dei colpi di ariete e quindi potermi giostrare meglio i tubi,se avessi messo gli ammortizzatori.(sicuramente ti sarai inca... con questa affermazione

)
-si,li apro li tengo 4secondi e li chiudo,quando ho fatto le prove che ti ho detto
-se li chiudo più dolcemente quasi inesistenti sono i colpi di ariete
-se riduco il flusso è la stessa cosa delle risposte di sopra,se chiudo subito un pochino lo sento se chiudo docemente piano piano,non li sento.
Oggi ho preso il manometro,però forse dovevo prendere una valvola per far uscire l'aria dalla linea o sbaglio? : Blink :

la pressione era un pò ballerina,nel senso che ogni 5secondi circa,aumentava e diminuiva a scatti.
Re: Problema colpi di ariete su tubazioni impianto e caldaia
Inviato: lun 19 gen 2015 7:13 pm
da dalmos
Complimenti , i tubi non li hai cementati !!!!!!!! : Evil : : Evil : : Evil :

.

Ascolta bene , perché su questo argomento oltre a quello che ti dirò non penso avrò altro da dire .
Con i tubi "volanti" le chance di risolvere del tutto , devi essere molto fortunato, ne hai poche.
l'unica strada che secondo il mio parere , poi chi più ne ha da dire lo dica , è mettere un riduttore di pressione in ingresso nel tuo appartamento / uscita contatore , dove meglio puoi.
e portare tale a 2 bar , come vedi stai a 3,5.
Un po abbassi la pressione un po non chiudi di scatto e risolvi.
ma nulla vieta che con il riduttore possa risolvere,
come hai potuto notare gia riducendo il flusso c'è stato un calo del colpo ,
Ma ridurre il flusso non è come ridurre la pressione , è tutta'altra storia.
ciao
se non fai questo non so più cosa dirti
Re: Problema colpi di ariete su tubazioni impianto e caldaia
Inviato: lun 19 gen 2015 11:04 pm
da Lupo83

non mi sono spiegato bene mi sembra:i tubi del bagno interno li ho murati,mi manca di murarli da fuori il bagno al collettore.Non li ho murati in quel tratto perchè pensando di dover metter o meno gli ammotizzatori colpi di ariete,se tagliavo un tubo,mi sarebbe stato più semplice manovrarlo e recuperare qualche centimetro,per poter mettere una T e poi avvitare l'ammortizzatore.Quindim,da quello che hai detto farei cosi:
1)muro il restante fascio di tubi fino al collettore e vedo cosa succede
2)se dovessi avere ancora dei problemi,mettere un riduttore di pressione prima dell'estate,all'uscita del contatore dell'acqua nella zona garage(che devo cambiare,insieme alla valvola a farfalla perchè sono troppo vecchi e non si leggono proprio bene bene le cifre,inoltre non vorrei ci fosse qualche problema,dato che ogni anno a novembre mando la lettura all'ufficio preposto e quest'ultimo anno mi hanno detto che il consumo è quasi raddoppiato

e sono rimasto perplesso,dato che i consumi di acqua sono uguali e le persone sono uguali.L'addetto mi diceva che forse qualche water perdesse,ma quelli sempre controllati e alla minima perdita o malfunzionamento,cambio le gommine.E' rimasto un pò un mistero per me,quindi sarà forse il contatore che segna male?)

grazie mille per le info ma soprattutto per l'enorme pazienza che hai verso di me.

c'ero rimasto male che ti eri offeso ma avevi ragione al 100%.Devo leggere e scirvere più attentamente
Re: Problema colpi di ariete su tubazioni impianto e caldaia
Inviato: mar 27 gen 2015 9:20 pm
da Lupo83
Ciao Stefano
scusa il ritardo nella risposta.Ho murato anche i tubi esterni dentro il cassonetto dei collettori e i colpi di ariete sembrano che siano diminuiti(solo la sera verso quest'ora si sentono un pò,ma non come prima.Di giorno non lo avverto quasi il rumore).Però,appena cambio il contatore,gli metto anche il riduttore di pressione per sicurezza e me la regolo.Sulla caldaia quindi non cè nessuna valvola da cambiare che magari non fà molta tenuta e mi provoca questo rumore diciamo?
Re: Problema colpi di ariete su tubazioni impianto e caldaia
Inviato: mar 27 gen 2015 9:39 pm
da dalmos
No .non c'è niente da fare.
Re: Problema colpi di ariete su tubazioni impianto e caldaia
Inviato: mar 27 gen 2015 9:46 pm
da Lupo83
ok,quindi l'unica è il riduttore

ti ringrazio tantissimo di quanto hai fatto,fai e spero farai per me.Quando cambio il contatore,con anche valvola a sfera e valvola di non ritorno,metterò il post