Re: perdita valvola sovrapressione
Inviato: mer 15 apr 2020 9:19 pm
Mi dispiace ma così non riesco a capire nulla
Comunque la valvola che perde puoi toglierla, su un impianto a vaso aperto (fatto secondo le regole) non serve a nulla
Quello che mi interessava vedere era la posizione del tubo di alimentazione che viene dal cassonetto
Quindi, scarico vaso di espansione significa che il tubo di alimentazione che viene dal cassonetto sul tetto è quello? ……speriamo di no!
Si vedono 2 collettori distinti è per quel motivo che chiedevo se erano due impianti indipendenti,
Impianto ACS cosa significa?
Considerazioni:
3° foto si vede il cassonetto sul tetto, quindi facendo l’ipotesi che sia una casa a due piani più la cantina l’altezza di quel cassonetto rispetto alla valvola di sicurezza potrebbe essere circa 10 metri, quindi 10 metri di colonna d’acqua = 1atm
Come fa ad aprirsi una valvola tarata a 6 atm? Probabilmente è guasta oppure è stato girato il volantino nero (già il colore dice qualcosa) e lasciato in posizione di semiapertura
Nella seconda foto si vede una caldaia pensile, aprendo il mantello si dovrebbe vedere una valvola di sicurezza a 3atm, (volantino rosso) perché quella non gocciola? Il motivo è che quella a 6atm ha dei problemi!
Toglila non serve assolutamente a nulla
in quell’impianto la pressione non superera mai l’altezza della colonna d’acqua
Se per qualche motivo ci fosse un trafilamento nello scambiatore secondario della caldaia pensile il cassonetto traboccherebbe, quindi la pressione rimarrebbe sempre intorno a 1atm
Elucubrazioni con me medesimo:
quel riduttore di pressione che vedo sotto la caldaia immagino che serva SOLTANTO a ridurre la pressione dell’impianto sanitario, perché se fosse allacciato anche a al riscaldamento sarebbe svelato (in parte ma non possibile) il mistero, ma sicuramente non lo è, perché l’impianto non potrebbe comunque arrivare a quella pressione
quindi la soluzione a tutto è togliere la valvola criminale
Per tutto il resto ti allego uno schema di impianto a vaso aperto, nota bene dove è posizionato il tubo di sicurezza, confrontalo con il tuo e vedi se c'è qualche incongruenza
Comunque la valvola che perde puoi toglierla, su un impianto a vaso aperto (fatto secondo le regole) non serve a nulla
Quello che mi interessava vedere era la posizione del tubo di alimentazione che viene dal cassonetto
Quindi, scarico vaso di espansione significa che il tubo di alimentazione che viene dal cassonetto sul tetto è quello? ……speriamo di no!
Si vedono 2 collettori distinti è per quel motivo che chiedevo se erano due impianti indipendenti,
Impianto ACS cosa significa?
Considerazioni:
3° foto si vede il cassonetto sul tetto, quindi facendo l’ipotesi che sia una casa a due piani più la cantina l’altezza di quel cassonetto rispetto alla valvola di sicurezza potrebbe essere circa 10 metri, quindi 10 metri di colonna d’acqua = 1atm
Come fa ad aprirsi una valvola tarata a 6 atm? Probabilmente è guasta oppure è stato girato il volantino nero (già il colore dice qualcosa) e lasciato in posizione di semiapertura
Nella seconda foto si vede una caldaia pensile, aprendo il mantello si dovrebbe vedere una valvola di sicurezza a 3atm, (volantino rosso) perché quella non gocciola? Il motivo è che quella a 6atm ha dei problemi!
Toglila non serve assolutamente a nulla
in quell’impianto la pressione non superera mai l’altezza della colonna d’acqua
Se per qualche motivo ci fosse un trafilamento nello scambiatore secondario della caldaia pensile il cassonetto traboccherebbe, quindi la pressione rimarrebbe sempre intorno a 1atm
Elucubrazioni con me medesimo:
quel riduttore di pressione che vedo sotto la caldaia immagino che serva SOLTANTO a ridurre la pressione dell’impianto sanitario, perché se fosse allacciato anche a al riscaldamento sarebbe svelato (in parte ma non possibile) il mistero, ma sicuramente non lo è, perché l’impianto non potrebbe comunque arrivare a quella pressione
quindi la soluzione a tutto è togliere la valvola criminale
Per tutto il resto ti allego uno schema di impianto a vaso aperto, nota bene dove è posizionato il tubo di sicurezza, confrontalo con il tuo e vedi se c'è qualche incongruenza