Inviato: gio 29 gen 2009 10:54 am
da rafpigna
Ho appena smontato tutto.
Mi dispiace deludervi ma non penso proprio il problema sia il calcare.

La resistenza è quasi nuova. giusto una patina di 1 mm di calcare. All'interno dello scaldabagno c'era giusto un pò di sporcizia, ma in quantità tali da stare all'interno di una mano.

L'anodo in magnesio è intatto

Ora comunque tolgo la patina di calcare e rimonto il tutto...

Inviato: gio 29 gen 2009 3:35 pm
da rafpigna
Allora.
Rimossa la patina di calcare, rimossa ogni minima sporcizia, controllato l'interno dello scaldabagno che appare lucidissimo e senza neanche un segno di crepe, ruggine etc, ho rimontato tutto.

Ricollegato acqua e corrente

Caricato lo scaldabagno

Acceso il termostato e....

la pressione ha cominciato di nuovo a salire... salire.. salire fino ad andare fuori scala. Ho aperto un pò l'acqua per farla scendere a 3 BAR e continuava a salire (sempre con scaldabagno acceso). e' salita fino a circa 7 (più i circa 10 di prima) e poi il termostato si è spento. E da quel momento è stabile poco più in la di 6 BAR

Ovviamente ha ripreso, superati i 4 BAR, a gocciolare

Se apro un pò l'acqua calda quel tempo giusto per far accendere il termostato per quei 10 minuti, si accende, la pressione sale e poi quando il termostato si spegne, si ferma. I 10 minuti non sono ovviamente sufficienti per farla salire tanto di pressione, e quindi non gocciola. Se invece si toglie tanta acqua calda, e quindi resta acceso di più, ecco che supera la soglia di intervento e siamo punto e a capo.

Io non so davvero più che pesci prendere.

Vi giuro, sto per diventare matto.

Ho provato questa volta a mettere anche una valvola "rinforzata", ma comunque la pressione arriva tanto in alto che anche questa poi inizia a gocciolare.

Aiutatemi, sono davvero disperato!

Inviato: gio 29 gen 2009 4:25 pm
da isex
Un aumento così sconsiderato di pressione dipende solo dall'ebollizione dell'acqua. Hai provato a sostituire il termostato o a diminuire al minimo la temperatura dell'acqua ?

Inviato: gio 29 gen 2009 4:25 pm
da cosimocs
Possiamo quindi desumere che l'aumento di pressione si
determina con l'aumento della temperatura dell'acqua ?
Quindi potrebbe essere difettosa la resistenza e riscaldare
eccessivamente l'acqua tanto da farne aumentare la pressione ?

Inviato: gio 29 gen 2009 4:34 pm
da rafpigna
E' la prima cosa che avevo pensato, ma l'acqua esce a 50 gradi! Misurata con termometro digitale! Oltretutto la lancetta sul corpo dello scaldabagno sta a circa 1/4

Certo se diminuisco la temperatura, non accade, ma l'acqua a quel punto esce quasi fredda!

Oltretutto la lancetta inizia a muoversi quasi appena si accende lo scaldabagno! Se fosse un problema di ebollizione dovrebbe iniziare a salire solo quando l'acqua va in ebollizione, o no?

Inviato: gio 29 gen 2009 4:48 pm
da isex
Ho letto questo su un sito:
Il sistema a vaso di espansione serve per assorbire gli aumenti di volume dell'acqua quando aumenta di temperatura. Infatti l'aumento di temperatura provoca un aumento di pressione dell'acqua e di conseguenza un aumento di volume di circa il 4% con il passaggio della temperatura dell'acqua da 15°C a 90°C. Se non ci fosse il vaso di espansione che consente all'acqua di espandersi, l'impianto con la caldaia finirebbe per esplodere.

Inviato: gio 29 gen 2009 5:04 pm
da rafpigna
isex ha scritto:Ho letto questo su un sito:
Il sistema a vaso di espansione serve per assorbire gli aumenti di volume dell'acqua quando aumenta di temperatura. Infatti l'aumento di temperatura provoca un aumento di pressione dell'acqua e di conseguenza un aumento di volume di circa il 4% con il passaggio della temperatura dell'acqua da 15°C a 90°C. Se non ci fosse il vaso di espansione che consente all'acqua di espandersi, l'impianto con la caldaia finirebbe per esplodere.
Però mi sembra che di scaldabagni elettrici in italia ce ne siano a milioni, e onestamente non ho mai visto vasi di espansione, considerando oltretutto che li vendono MINIMO da 18 litri e quindi "non passano inosservati"

Inviato: gio 29 gen 2009 10:38 pm
da Capitan Farloc
Beh... poi la valvola di sicurezza sta lì apposta... infatti quando la pressione sale, l'acqua comincia ad uscire... ed è proprio questo il problema.
Forse allora si potrebbe prendere in considerazione la proposta di stefano pugi all'inizio di questa discussione.
Il "pescante" sarebbe iltubo da dove esce l'acqua calda, viene chiamato così in quanto arriva a "pescare" l'acqua calda nella parte alta dello scaldabagno... questo perchè l'acqua calda, essendo più leggera di quella fredda, tende ad andare verso l'alto.
Chiaramente quando riempi lo scaldabagno, questo si riempe fino al livello di pescaggio del tubo quindi accorciandolo (sempre se è possibile sfilarlo per poterlo segare) aumenterebbe il cuscinetto d'aria presente nella parte alta dello scaldabagno e questo farebbe da vaso di espansione...
Potrebbe essere una prova da farsi... magari all'inizio provi a segarne un pezzetto (un centimetro o due) e vedi se ottieni miglioramenti...
Ciao

Inviato: gio 29 gen 2009 11:45 pm
da rafpigna
Ho passato il pomeriggio a rismontare la flangia e resistenza, per vedere proprio se in qualche modo riuscivo a svitare un pò il pescante. Niente da fare, ci ho provato in tutti i modi, ma non si muove di un millimetro.

Guardando con una torcia nello scaldabagno ho visto che il pescante termina non più di 2 centimetri prima del "tetto" del serbatoio.

Inoltre all'interno il pescante è comunque "bianco" e lucido, come la parte che esce fuori dallo scaldabagno (in plastica?) quindi secondo me è un corpo unico con lo scaldabagno perchè come detto non c'è stato verso di muoverlo e guardandolo da sotto mi sembra proprio come "saldato" con il corpo dello scaldabagno stesso.

Comunque sono riuscito a trovare una ditta che produce vasi di espansione di piccole dimensioni.

Eccoli qui
http://www.elbi.it/termo/body.pe?category=DDV

Ho trovato pure un negozio a 10 minuti da casa che li vende e domani vado a prenderne uno da 5lt e spero di risolvere, sperando di poterlo attaccare in qualche modo alla parete vicino allo scaldabagno, visto che in bagno non ho spazio!!!!

Se la casa fosse mia, farei subito le tracce per portare un tubo di acqua calda fuori dall'appartamento e mettere uno scalda acqua a gas... ma purtroppo sono in affitto e non posso fare nulla :(

Inviato: ven 30 gen 2009 9:22 am
da Capitan Farloc
Secondo me il vaso ad espansione puoi metterlo in qualsiasi punto delll'impianto dell'acqua calda...
Se hai spazio potresti nasconderlo sotto il lavandino.

Inviato: ven 30 gen 2009 12:05 pm
da rafpigna
Contr'ordine.
Ho convinto la proprietaria a cambiare scaldabagno.

Ovviamente prima del montaggio avrò l'accortezza di verificare che il pescante sia a 6-7 cm dalla parte superiore del serbatoio interno, altrimenti lo sposto io.

Non sarà ecologico, ma almeno così mi evito problemi. purtroppo il bagno è davvero piccolissimo e anche un vaso di espansione da 5lt andrebbe posizionato in punti non "bellissimi" e a vista.

Vi terrò informati.

Inviato: ven 30 gen 2009 3:27 pm
da rafpigna
Mi sta però assilando un atroce dubbio...
siamo SICURI che se compro uno scaldabagno nuovo, il pescante possa essere sfilato?

Ve lo chiedo, perchè girando in rete, mi sono imbattuto nel manuale di installazione degli scaldabagni ariston, dove c'è scritto a chiare lettere

Un gocciolamento di acqua dal dispositivo è da ritenersi normale durante la fase di riscaldamento. Se si vuole evitare
tale gocciolamento, occorre installare un vaso di espansione sull’impianto di mandata.

Inviato: ven 30 gen 2009 6:16 pm
da Capitan Farloc
Prova ad acquistarlo in un negozio di idraulica... loro magari sono in grado di consigliarti sull'acquisto e ti sanno dire se è possibile sfilarlo.

Inviato: ven 30 gen 2009 8:50 pm
da giovanni
rafpigna ha scritto:Mi sta però assilando un atroce dubbio...
siamo SICURI che se compro uno scaldabagno nuovo, il pescante possa essere sfilato?

Ve lo chiedo, perchè girando in rete, mi sono imbattuto nel manuale di installazione degli scaldabagni ariston, dove c'è scritto a chiare lettere

Un gocciolamento di acqua dal dispositivo è da ritenersi normale durante la fase di riscaldamento. Se si vuole evitare
tale gocciolamento, occorre installare un vaso di espansione sull’impianto di mandata.

se è cosi mi pare inutile cambiarlo per poi avere i soliti problemi.
Poi c'è da considerare che se da nuovo lo manometti, perdi anche la garanzia e in più comunque agisci su qualcosa che non è tuo, per cui poi in caso di problemi come ti giustifichi con la proprietaria?
Io caso mai a questo punto farei un'ultima prova con quello vecchio mettendoci un vaso piccolo anche da 2 litri, che così da meno nell'occhio.
Se pensi di non sapere dove collocarlo, lo potresti mettere anche sopra
allo scaldabagno in alto usando un flessibile lungo a sufficienza, ciao.

Inviato: sab 31 gen 2009 1:03 am
da rafpigna
giovanni ha scritto:

se è cosi mi pare inutile cambiarlo per poi avere i soliti problemi.
Poi c'è da considerare che se da nuovo lo manometti, perdi anche la garanzia e in più comunque agisci su qualcosa che non è tuo, per cui poi in caso di problemi come ti giustifichi con la proprietaria?
Io caso mai a questo punto farei un'ultima prova con quello vecchio mettendoci un vaso piccolo anche da 2 litri, che così da meno nell'occhio.
Se pensi di non sapere dove collocarlo, lo potresti mettere anche sopra
allo scaldabagno in alto usando un flessibile lungo a sufficienza, ciao.
Ciao Giovanni
è esattamente quello che ho pensato questo pomeriggio.
Quindi, non con poche difficoltà, mi sono procurato un vaso di espansione da 4 litri fatto in maniera "strana" proprio per nasconderlo meglio.

Eccolo qui
http://www.elbi.it/termo/body.pe?category=SANY

In pratica è un tubo dal diametro di 9cm e lungo una cinquantina.

L'ho collegato, con una T, al flessibile dell'acqua calda della cucina e così ho potuto nasconderlo nel pensile sottolavello, dietro ai detersivi :D

Ho risvuotato e ri-riempito lo scaldabagno, l'ho acceso e ho aspettato di vedere cosa succedeva.

La pressione ha iniziato a salire fino a 3 BAR e poi si è fermata per molto tempo. Poi ha ricominciato a salire ed è arrivata a circa 3,8 nel momento in cui lo scaldabagno si è spento.

Ovviamente (e finalmente) non c'è stato nessun gocciolamento.

Però la pressione mi sembra comunque alta... oppure va bene?
Eventualmente, se fosse troppo alta 4 Bar, cosa devo fare? Prendo uno da 6 litri al posto di quello da 4?

Grazie, senza di voi non avrei visto la "luce". Non ho ancora risolto al 100% ma ho fatto un bel passo avanti :)