Intendi che non si scalda la stanza o che rimane freddo il pavimento.
Se il pavimento è caldo non è un problema di circolazione e quindi di aria nei circuiti.
Rimane freddo il pavimento, sullo stesso piano una stanza si riscaldano i pavimenti nell'altra no, e considera che ho dovuto alzare la T in caldaia a 50° e ho attualmente le valvole elettrotermiche tutte aperte per ora.
Mi sai indicare la procedura per l'eliminazione di aria nel circuito?
L'aria va eliminata in fase di riempimento, se la procedura è fatta bene poi non si forma più, visto che i circuiti sono tutti a pavimento e se anche scarichi l'impianto rimangono comunque pieni, inoltre ci sono le valvole di sfogo automatiche alla destra, sul collettore, per cui eventuali bolle dovrebbero uscire da sole.
Ma questo è il primo inverno che l'impianto è in opera?
Questa che segue, è la procedura per riempire un impianto, la puoi utilizzare anche per provare a togliere l'aria, ma solo se sei sicura che ci sia aria, perché è una operazione invasiva, alla fine ti ritroverai ad aver cambiato tutta l'acqua nell'impianto.
Se l'acqua è stata trattata con dei prodotti filmanti, perdi pure tutti trattamenti, inoltre la nuova acqua porterà con se nuovo calcare e nuovi residui.
Facendo finta che l'impianto sia ancora da riempire.
1-) Chiudi i due rubinetti alla sinistra del collettore, quello rosso e quello blu.
2-) Prepara una gomma, la colleghi al portagomma a destra del collettore inferiore, e la stessa gomma la colleghi a un rubinetto dell'acqua.
La stessa gomma la collego dove in caldaia? Perchè ricordo che la prima volta che riempirono l'impianto,cioè ottobre 2011, misero l'altro capo della gomma in caldaia ma non ricordo dove???Prelevavano l'acqua col tubo da lì?!?!?!?
3-) Prepara un'altra gomma e la colleghi al portagomma a destra del collettore superiore, e la stessa gomma la mandi dentro un secchio o uno scarico.
Quindi ho bisogno di 2 gomme contemporaneamente? Non di 1?
4-) Apri le due valvoline a sfera poste sopra i portagomma.
Intendi le 2 valvoline che sembrano tipo quelle da camera d'aria da bicicletta?
-attenzione che il tuo impianto è pieno e a questo punto ti si vuota fino al livello del portagomma!!!-
Quindi metto bacinella sotto il rubinetto ?
5-) Apri tutte la valvole del collettore inferiore, (ti basta togliere le testine)
Sono attualmente già aperte se intendi le elettrovalvole giusto?
6-)Chiudi tutte le valvole di bilanciamento del collettore superiore, lasciandone aperto solo uno.
NOn capisco quali intendi? quelli che sembrano termometrini? gli indicatori di flusso? i flussometri? e come si chiudono se intendi quelli ocn i numeretti dall'1,2,3 ecc?
7-) Carica l'acqua tramite il tubo di gomma collegato al collettore inferiore, fino al completo riempimento del circuito, che sarà segnato dalla fuoriuscita di acqua dal tubo di gomma collegato al collettore superiore.
Carico l'acqua dal rubinetto alla destra delle elettrovalvole ma devo aprire la manopolina nera di tale rubinetto alla dx delle elettrovalvole (in basso)??
8 chiudi la valvola di bilanciamento del primo circuito che hai riempito e apri la seconda e riempi il secondo circuito. E così via fino all'ultimo..
Però il tuo impianto è già pieno, puoi provare solo a chiudere i circuiti che scaldano e togliere l'aria a quello che è freddo, utizzando sempre le gomme.
Oppure puoi caricare tramite la caldaia e fare uscire l'aria dal portagomma del collettore superiore.
Oppure puoi provare a chiudere i circuiti che scaldano, lasciere aperto solo quello che non scalda e provi se l'aria riesce a uscire da sola, con la spinta della pompa, dalle valvole automatiche poste a destra. ( Quei due barilotti neri)
L'impianto è stato riempito e fatto partire ad ottobre 2011 ed è sempre funzionato bene con temp. in caldaia impostata a 38, poi negli ultimi 10 gg. ci siamo accorti che i pavimenti non scaldavano più come prima e da lì la trafila per capire ilperchè...
Ora abbiamo lasciato aperte le valvole impostando la T in caldaia a 50°, così sono ripartiti a scaldare l'ambiente, ma il pavimento di una camera è freddo laltro adiacente è caldo , i collettori in partenza sono tutti caldi po non so cosa avviene sotto il pavimento immagino che è da lì che si raffredda perchè non si scalda il suolo.
Ma sei sicura che il circuito sia freddo e non circoli???

I circuiti nei piani sono caldi da quando abbiamo rialzato T in caldaia ma ripeto che una stanza rimane fredda sul pavimento.
Inoltre poichè ci sono 2 barilotti neri con entrambe 2 valvoline tipo quelle da bici ,come si procede per lo sfiato? con quale ordine? e poi bisogna aprirle tutte e 4 valvole totali?
Grazie mille miciobicio della minuziosa elencazione della procedura e della pazienza nel rispondermi.
Grazie davvero
Attendo altre tue delucidazioni