Pagina 6 di 13

Inviato: mer 20 nov 2013 4:30 pm
da dalmos
mrcrowley ha scritto:
dalmos ha scritto: Ma la tensione arriva sulle elettrovalvole di zona ?
Penso di si. Altrimenti non credo che sarebbero partiti i termo del seminterrato e del 1°P, quando ho messo ON il pt.
E cmq non ho toccato nulla sulle elettrovalvole di zona, a parte aggiungere i 2 fili aux. Quindi funzionavano prima e dovrebbero pure ora.
Ma di fatti siccome non hai modificato niente , ma solo la partenza della caldaia in contemporanea di un piano.,

L'anello si riscalda lo stesso anche se gli dai il consenso dagli altri piani , o sbaglio , nel senso che la caldaia non parte quando accendi dai termostati dei piani superiori.

Inviato: mer 20 nov 2013 4:36 pm
da mrcrowley
dalmos ha scritto: L'anello si riscalda lo stesso anche se gli dai il consenso dagli altri piani , o sbaglio , nel senso che la caldaia non parte quando accendi dai termostati dei piani superiori.
Con ON del 1°p e OFF pt , l'anello non scalda e nemmeno ovviamente i termo del 1°p.

Tu quindi dici che non è per via dell'impostazione dell'impianto idraulico e che quindi ho sbagliato qualcosa nei collegamenti ???

Inviato: mer 20 nov 2013 4:49 pm
da mrcrowley
Immagine Uploaded with ImageShack.us


Sbaglio qualcosa in questo schema ????

Del collettore di mandata sono sicuro, perchè è quello che diventa caldo per primo, anche se poco dopo lo diventa anche quello a sinistra.
Quindi anche la valvola 3 vie dovrebbe essere montata nel verso giusto.

Inviato: mer 20 nov 2013 5:59 pm
da dalmos
Penso proprio che qualcosa non va nei collegamenti elettrici ,
In quanto tu da qualunque appartamento dai consenso attraverso il termostato , ti deve partire la caldaia .
Se non succede questo , e la caldaia si accende solo con la messa in on del piano seminterrato , devi rivedere i collegamenti.

Inviato: mer 20 nov 2013 6:12 pm
da mrcrowley
Ok, proverò.
Un amico elettricista, mi ha detto che i due fili AUX dalle elettrovalvole, possono essere scambiati. Nel senso che la coppia di fili che viene dalla elettrovalvola del 1°p può essere collegato alla coppia di fili dell'elettrovalvola del pt, in qualsiasi combinazione. E così via con la coppia del piano seminterrato.
Infatti mi ha fatto passare una coppia di fili rossi, tanto dice non serve riconoscerli, e così risparmi sul rotolo.
Mi confermi ????

Inviato: mer 20 nov 2013 6:18 pm
da dalmos
La cosa che devi controllare e` questa .
Assodato che hai collegato i fili provenienti dai contatti ausiliari 4 e5 delle valvole e collegandoli in parallelo sei arrivato in caldaia con due fili, poi gli stessi li hai a loro volta i seriti nei contatti predisposti per il termostato.

Andando a ritroso ,
In ogni piano i fili del termostato ambiente una volta in chiusura deve far arrivare la tensione alla valvola di zona ,
La quale a sua volta aprendosi dovrebbe far chiudere il contatto ausiliario in modo da mettere in moto la caldaia.

In questo caso tu piano per piano devi vedere se questo accade.

Quindi inizia da un piano tenendo chiusi gli altri e azionando il termostato ambiente vedi se arriva la tensione alle valvole .

Poi una volta accertato che vi arrivi tensione controlla se il contatto ausiliario si chiude , altrimenti come fa ad accendersi la caldaia?

Oppure se vuoi essere sicuro che hai fatto bene gli ultimi collegamenti fai un ponte sui due contatti ausiliari ,un piano per volta e controlla se la caldaia va in funzione.

Altrimenti non hai fatto bene i collegamenti,

Inviato: mer 20 nov 2013 7:27 pm
da mrcrowley
Immagine Uploaded with ImageShack.us


Temo di aver fatto i collegamenti in modo errato.
In pratica nelle X , ho preso i 3 fili e li ho uniti con un solo cappelletto, quindi in serie giusto ?? Invece devo unire ogni filo con due cappelletti giusto ??

Inviato: mer 20 nov 2013 7:34 pm
da dalmos
Devi rispettare il disegno che hai appena fatto..

Inviato: mer 20 nov 2013 7:44 pm
da mrcrowley
... così ho fatto, ma nelle congiunzioni tra i fili, che sono le X, ho usato 1 solo cappelletto cioè:

- 2 filiA, che vengono da EV1P e EVPT, e 1 filoA, che scende al piano inferiore, sono collegati tutti e 3 in un unico cappelletto.

- 2 filiB, che vengono da EV1P e EVPT, e 1 filoB, che scende al piano inferiore, collegati tutti e 3 con 1 cappelletto.

Inviato: mer 20 nov 2013 7:58 pm
da dalmos
Scusa ,ma tu hai fatto uno schema cosi preciso ,
E naturale che dove stanno le x devi mettere un unico cappellotto per ogni tre fili , quindi due per piano . (Parallelo)

Se ne metti due ,dividendo i tre fili , ne dovresti mettere 4 per piano ( in serie)

Inviato: mer 20 nov 2013 8:06 pm
da mrcrowley
ah ... quindi dici che il collegamento così fatto va bene ...

allora potrebbe essere che non aver distinto i fili delle coppie dell'EV, crei problemi ?? Oppure non c'entra niente neppure questo ??

Cmq il riscaldamento al 1°P e al P-1 è partito (crono ON), anche se il crono al PT è su OFF. Il problema è che i termo al PT sono caldi pure loro, con crono OFF !!!!!!

Non ci sto a capiì più nulla !!! :cry:

Inviato: mer 20 nov 2013 8:29 pm
da dalmos
Ah ,ma ma cosi` mi mandi in tilt ,
Non puoi fare cosi , mentre stai dicendo che i collegamenti non sai se vanno bene , dici che adesso funzionano :o .

Fermati per un momento e vedi che succede altrimenti onestamente non so cosa dirti e quali controlli farti fare,

Ma il piano che hai detto si riscaldano i termo anche in off ,
Non e` quel piano di cui ne avevi gia parlato nei primi post , di questo difetto .

E se e` cosi , mica si poteva aggiustare da solo?.

Inviato: mer 20 nov 2013 8:37 pm
da mrcrowley
dalmos ha scritto: Ma il piano che hai detto si riscaldano i termo anche in off ,
Non e` quel piano di cui ne avevi gia parlato nei primi post , di questo difetto .
Si è quello, ma ora si presenta in maniera diversa.
Prima scaldavano leggermente solo la parte alta dei termo, adesso invece vanno proprio in pieno !!
Cambiando in OFF il P-1, e mantenendo OFF il PT e ON il P1, si sta spengendo tutto !!! BOOOoooh !!!!!

Anch'io sono nella confusione più totale :cry:

Inviato: mer 20 nov 2013 8:46 pm
da dalmos
Si tutto quelle che dici tu , ma io ti ho scritto una serie di prove da fare in un post precedente, ma non ho capito se non mi sono spiegato o e` passato inosservato o cosa .

Scusa , ma te lo devo dire , riesci a capire che devi gestire un piano per volta e controllare eventualmente il malfatto.?

Altrimenti se azioni tutti non puoi arrivare al bandolo della matassa ?

Inviato: mer 20 nov 2013 9:57 pm
da miciobicio
mrcrowley ha scritto:
Questo attuatore vi sembra montato bene ??

Immagine[/URL]Uploaded with
Non voglio alimentare la confusione, che magari non c'entra.
Comunque il servocomando è montato male, inoltre la levetta nera mi sembra su manuale.
Quella posizione serve per le emergenze.
Per tenere aperto il circuito anche con il servocomando bruciato