Pagina 1 di 1

Riscaldamento centralizzato

Inviato: ven 20 dic 2013 11:55 am
da pulciotto82
Salve,
ho da poco acquistato un appartamento al 4° piano col riscaldamento centralizzato. Ho 6 termosifoni dei quali 5 perfettamente funzionanti (li avevo già sfiatati per fargli uscire la pochissima aria che c'era) ed uno freddo: ho già provato a sfiatarlo più volte ma non esce ne aria ne acqua. Ho provato anche a chiudere tutti i termosifoni ed aprire solo quello ma non è servito a nulla. cosa posso fare?

Inviato: ven 20 dic 2013 12:00 pm
da mariobrossh
se non esce nemmeno l'acqua allora controlla che sia aperta la valvola
e se risulta aperta che non sia bloccata internamente, controlla anche
il detentore

Inviato: ven 20 dic 2013 12:04 pm
da pulciotto82
La manopola della valvola è aperta, ho anche provato a girarla un pò di volte ma ruota senza troppo sforzo. Stesso discorso per il detentore.

Inviato: ven 20 dic 2013 12:08 pm
da mariobrossh
e la valvola del lato opposto

Inviato: ven 20 dic 2013 12:09 pm
da pulciotto82
Ok, ma lostesso discorso vale per quello.

Inviato: ven 20 dic 2013 12:15 pm
da mariobrossh
ed allora non ti resta che smontare il termosifone perché potrebbe
essere intasato, in questo modo verifichi se aprendo la valvola esce
effettivamente l'acqua

Inviato: ven 20 dic 2013 12:52 pm
da pulciotto82
ok, ci provo. grazie mille!