Pagina 1 di 2
Anomalia filo di terra
Inviato: sab 21 dic 2013 3:00 pm
da johnnyferrari
Salve a tutti, ho un impianto di circa 30 anni fa e ho notato tramite il cercafase che sul filo di terra c'è corrente. Cosa devo fare per eliminare il problema?
Inviato: sab 21 dic 2013 3:11 pm
da giovanni
Controlla con il tester quanto segna fra la terra e la fase. Poi non hai
parlato di differenziale... si può presumere che non ci sia, o che sia guasto?

Inviato: sab 21 dic 2013 3:15 pm
da johnnyferrari
Non ho un tester, quindi non posso indicare un valore di tensione tra fase e terra.
C'è un interruttore magnetotermico che riguarda parte delle prese e un differenziale per gli interruttori.
Inviato: sab 21 dic 2013 3:20 pm
da mariobrossh
controlla bene perché il differenziale dovrebbe essere a monte sia della
linea prese sia della linea luci
Inviato: sab 21 dic 2013 3:22 pm
da giovanni
C'è qualcosa che non quadra: il differenziale deve essere a monte di tutto
l'impianto. Comunque, mi pare di capire che il tuo differenziale
sia guasto; prova a premere il tasto "test" e guarda se scatta.

Ah, di regola questo controllo gli andrebbe fatto tutti i mesi!
Inviato: sab 21 dic 2013 3:23 pm
da johnnyferrari
mariobrossh ha scritto:controlla bene perché il differenziale dovrebbe essere a monte sia della
linea prese sia della linea luci
Ho controllato meglio ed è come hai indicato tu. E per risolvere il problema che devo fare?
Inviato: sab 21 dic 2013 3:24 pm
da johnnyferrari
giovanni ha scritto:C'è qualcosa che non quadra: il differenziale deve essere a monte di tutto
l'impianto. Comunque, mi pare di capire che il tuo differenziale
sia guasto; prova a premere il tasto "test" e guarda se scatta.

Sì, controllando bene il differenziale deve essere a monte di tutto
l'impianto. Premendo il tasto, scatta.
Inviato: sab 21 dic 2013 3:30 pm
da giovanni
Se scatta, allora significa che la dispersione è inferiore di 30 mA e a livello di sicurezza non ci sono problemi.
Rimane sempre da capire, però, come faccia a accendersi il cercafase con una corrente così debole...

Già che ci sei, controlla anche se sul differenziale ci sia scritto 30 mA.
Inviato: sab 21 dic 2013 3:35 pm
da johnnyferrari
giovanni ha scritto:Se scatta, allora significa che la dispersione è inferiore di 30 mA e a livello di sicurezza non ci sono problemi.
Rimane sempre da capire, però, come faccia a accendersi il cercafase con una corrente così debole...

Già che ci sei, controlla anche se sul differenziale ci sia scritto 30 mA.
Sul differenziale c'è scritto 30mA.
E' vero che non ci sono problemi per la sicurezza, ma è anche vero che la corrente sul filo di terra non è normale.
Inviato: sab 21 dic 2013 3:40 pm
da giovanni
A questo punto mi viene il dubbio che tu per errore abbia testato il filo della fase e non della terra... :roll:
Difatti, se il differenziale è di 30 mA e il "test" funziona, significa che verso terra la dispersione non c'è.
Inviato: sab 21 dic 2013 3:45 pm
da johnnyferrari
giovanni ha scritto:A questo punto mi viene il dubbio che tu per errore abbia testato il filo della fase e non della terra... :roll:
Difatti, se il differenziale è di 30 mA e il "test" funziona, significa che verso terra la dispersione non c'è.
Ho testato il filo della terra (giallo-verde).
Inviato: sab 21 dic 2013 3:54 pm
da giovanni
Ma se tocchi la carcassa degli elettrodomestici, prendi la scossa oppure no?
Inviato: sab 21 dic 2013 3:55 pm
da johnnyferrari
giovanni ha scritto:Ma se tocchi la carcassa degli elettrodomestici, prendi la scossa oppure no?
No, anche se tocco il filo di terra con le mani non prendo la scossa.
Inviato: sab 21 dic 2013 4:01 pm
da giovanni
Puoi postare una foto del cercafase che si accende toccando la terrà?
Inviato: sab 21 dic 2013 4:12 pm
da johnnyferrari
giovanni ha scritto:Puoi postare una foto del cercafase che si accende toccando la terrà?
A cosa ti serve la foto?
Non ho un cellulare di ultima generazione che mi permette di fare foto.