Pagina 1 di 1

COMPONENTI CALDAIA

Inviato: gio 25 mag 2017 6:16 pm
da manutentore
Ciao a tutti,
avrei bisogno del vostro aiuto per capire delle cose in generale su particolari componenti delle caldaie.
Fin ora ho sempre testato(con multimetro) componenti che hanno 2 terminali,con fili o faston che dessero contatto aperto/chiuso o valore resistivo.
Mi sono pero accorto che alcune caldaie hanno componenti a 3 o 4 fili.
DOMANDE:
Esempio: flussostato con 3 fili di colore diverso,come si testa?
Altra situazione: sonda ntc a 3 o 4 fili ad esempio 2 fili rossi e uno bianco: da quel poco che ho capito online i due rossi sono i negativi messi insieme quindi con il tester otterrò misurando le due coppie rosso-bianco 2 resistenze che servono per correggere l errore.
Ma mi chiedo quale errore e come si calcola?
Capisco la complessità,almeno per me, di queste domande ma avrei bisogno di capire il tutto e sarei molto grato a chi con un po di pazienza potesse con parole semplici farmelo capire. : Wink :
vi abbraccio daniele
Dimenticavo,essendo un discorso di elettronica ho preferito scegliere la sezione elettricità,se ho sbagliato ditelo pure che posto il tutto in idraulica

Re: COMPONENTI CALDAIA

Inviato: mar 30 mag 2017 4:42 pm
da cabestano
A 3 fili è facile che che non sia un flussostato ma un flussometro QUI troverai i collegamenti di un tipo molto diffuso. L' uscita è in frequenza e ad onda quadra, per misurarla servirebbe un oscilloscopio.....
Per i sensori di temperatura, potrebbero non essere NTC ma PT100 o sensori allo stato solido tipo LM35 o similari. Ti faccio notare che quanto sopra è una mia opinione di appassionato di elettronica ma digiuno di riparazione caldaie, quindi magari un forum più specifico ti potrà aiutare. Per i sensori di temperatura ti consiglio QUESTO
Scusa il ritardo nella risposta, ma sono stato a lungo assente dal forum :mrgreen: