Pagina 1 di 1

Climatizzatore a parete fa condensa interna

Inviato: gio 17 lug 2008 10:05 pm
da fulviomig
Ciao,
ho un condizionatore De Longhi DPW 20e che, da qualche giorno, mi gocciola in camera da letto. Di sicuro fa condensa all'interno dell'unità a parete e vorrei cercare, prima di chiamare l'assistenza, di vedere se per caso è ostruito il tubo di scarico. Il mio problema è come aprire l'apparecchio per accedere alla vaschetta della condensa.
Mi ricordo che bisogna togliere l'aletta dell'aria. Ma poi? Non vedo viti...

Inviato: ven 18 lug 2008 9:06 pm
da elbrinero
ciao, ti sconsiglio di smontare le plastiche , cmq non serve togliere l'aletta aria, basta solo aprirla nella parte bassa vedi dei copriviti, di solito sono 2 o 3 li togli allenti le viti, togli la vite del vanno collegamnenti elettrici, e alle volte ce nè una al centro sulla plastica che separa i 2 filtri, dopo di che sfili la parte bassa facendo attenzione all'aletta e lo fai saltare fuori dagli incastri nella parte alta, cosa piu' facile, ti prepari un pezzettino di lamiera largo un cm, o una cosa simile fai una piega ad L sulla larghezza fino ad avere un'aletta lunga 1/2 cm, la infili sotto dove ci sono gli incastri alle volte vengono segnate con delle freccette in basso rilievo, tiri in basso e lo sganci, alzi lo split, puoi mettere sotto un rotolo di nastro isolante abbastanza largo per far si che ti resti sollevato, da sotto puoi trovare il tubo condensa, lo scolleghi dalla canalina che porta via la condensa, e potrai cosi' soffiare all'interno per sentire se è ostruito dal lato macchina o dal lato scarico

Inviato: ven 18 lug 2008 10:30 pm
da fulviomig
elbrinero ha scritto:ciao, ti sconsiglio di smontare le plastiche , cmq non serve togliere l'aletta aria, basta solo aprirla nella parte bassa vedi dei copriviti, di solito sono 2 o 3 li togli allenti le viti, togli la vite del vanno collegamnenti elettrici, e alle volte ce nè una al centro sulla plastica che separa i 2 filtri, dopo di che sfili la parte bassa facendo attenzione all'aletta e lo fai saltare fuori dagli incastri nella parte alta, cosa piu' facile, ti prepari un pezzettino di lamiera largo un cm, o una cosa simile fai una piega ad L sulla larghezza fino ad avere un'aletta lunga 1/2 cm, la infili sotto dove ci sono gli incastri alle volte vengono segnate con delle freccette in basso rilievo, tiri in basso e lo sganci, alzi lo split, puoi mettere sotto un rotolo di nastro isolante abbastanza largo per far si che ti resti sollevato, da sotto puoi trovare il tubo condensa, lo scolleghi dalla canalina che porta via la condensa, e potrai cosi' soffiare all'interno per sentire se è ostruito dal lato macchina o dal lato scarico
Grazie. Nel frattempo c'ero già riuscito da solo. Purtroppo però il tubo della condensa non è ostruito. Ma il condizionatore continua a "piovere" all'interno della stanza. Ne ho già un altro identico installato in un'altra stanza e per un pò ha fatto lo stesso difetto. Dopo due interventi tecnici inutili ha iniziato anche a ghiacciare e alla fine ho dovuto cambiare la scheda logica per la modica (si fa per dire) cifra di € 250. Ma stavolta vorrei evitare la spesa. Nel senso che se è la stessa cosa lo cambio (ha 5 anni). Sapresti suggerirmi, in linea di massima quale può essere il problema?

Grazie

Inviato: ven 18 lug 2008 10:57 pm
da elbrinero
se la batteria ghiaccia o ci sono problemi nella carica del refrigerante oppure la sonda antigelo quella cosina che vedi appoggiata sulla batteria e rotta, ma dubito essendo un bulbo, la cosa piu' probabile è che l'elettronica non riesca piu' a comandare in maniera opportuna il flusso del refrigerante e appunto ghiaccia, se la scheda è da sostituire ti conviene cambiare il clima e marca di clima, ciao

Inviato: ven 18 lug 2008 11:08 pm
da fulviomig
Grazie del consiglio. In realtà ancora non ghiaccia, ma memore di esperienze passate in cui il tecnico "qualificato" per fregarmi € 60 fingeva di ricaricare il refrigerante vorrei evitare. Ultimo quesito: che so essere più impegnativo. Se volessi qualcosa in classe A e spendere entro € 500 (rinunciando perciò a oggetti di design) cosa mi consiglieresti?
Grazie ancora

Inviato: sab 19 lug 2008 12:05 am
da elbrinero
domanda difficile...... dovresti andare a vedere, quest'anno non ho fatto molti split da mercato.... cmq ho montato un orieme, e l'ho venduto a 450 piu' installazione, della stessa anda ci sono i rhoss i fer i tasaki insomma tutti i cinesi da magazzino termoidraulico basta andare a vedere

Inviato: sab 19 lug 2008 12:12 am
da fulviomig
Grazie di tutte le preziose informazioni