Buongiorno, chiedo aiuto...

In pratica, ho un apriporta biometrico e tutto funziona, solo che il relè che dà corrente alla serratura elettrica (tutto a 12v cc) mantiene il contatto chiuso per 6 secondi e non è regolabile.

Dato che sono troppi e costringono ad aspettare prima di chiudere la porta dall’interno, ho visto schede Cina con relè temporizzati, ma non so quale mi vada bene: in pratica, una volta che il biometrico da il consenso (6 secondi di 12v) trovare un relè che a prescindere dalla durata dei 12v inviati dal biometrico, mi desse solo 1 o 2 secondi in uscita, tanto per eccitare il solenoide della serratura e rilasciarla subito dopo...
Non so se mi sono spiegato bene...

Grazie a tutti

Re: Relè temporizzato

Inviato: dom 16 feb 2020 1:46 pm
da Nik57
Risolto, potete chiudere il thread, grazie

Re: Relè temporizzato

Inviato: dom 16 feb 2020 10:20 pm
da Capitan Farloc
Beh, ora ci hai incuriosito : Chessygrin :
Come hai risolto?

Re: Relè temporizzato

Inviato: dom 16 feb 2020 11:27 pm
da Nik57
Le istruzioni anche in inglese per cambiare il tempo di azione del relè c’erano, ma seguendole non succedeva nulla, pensavo quindi ad una sorta di “bug” del sistema... ma siccome nn mi piace arrendermi, ho provato tutte le soluzioni di settaggio e alla fine sono riuscito e adesso chiude il contatto per 1 secondo... necessario e sufficiente : Thumbup :

Re: Relè temporizzato

Inviato: mar 18 feb 2020 8:14 am
da Capitan Farloc
: Thumbup :
Perfetto, grazie per l'aggiornamento.
A presto