Pagina 1 di 1

autoclave

Inviato: gio 07 ago 2008 9:56 am
da pellicano67
ho notato un funzionamento anomalo della pompa in quanto in caso di mancanza acqua da parte dell'acquedotto il motore è sempre in funzione anche non aprendo rubinetti, invece chiudendo la chiave posta sul contatore dell'acqua, non mancando l'acqua da parte dell'acquedotto, il motore parte solo quando si apre un rubinetto.
faccio presente che è montata una valvola di non ritorno all'uscita del contatore
grazie

Inviato: gio 07 ago 2008 3:02 pm
da Capitan Farloc
Se la valvola di non ritorno è montata tra l'allaccio all'acquedotto e l'autoclave... allora probabilmente è da sostituire.
Immagino che mancando pressione dall'acquedotto, l'acqua dal polmone venga spinta indietro verso l'allaccio facendo abbassare la pressione all'impianto e facendo scattare il pressostato.