Pagina 1 di 1

Colpo di ariete

Inviato: ven 11 feb 2022 12:21 pm
da Halex
Salve a tutti, avrei una domanda, quando apro i rubinetti di casa che sia acqua fredda o calda, e poi li richiudo, sento come dei colpi all'interno del muro, come potrei risolvere?

Re: Colpo di ariete

Inviato: ven 11 feb 2022 3:40 pm
da giovanni
Che acqua è: diretta del comune o dell'autoclave? Che tipo di autoclave è? Te lo chiedo perché, di regola, se c'è un polmone di accumulo a membrana il volume di aria al suo interno, già di suo, fa da ammortizzatore per colpi di ariete. Quindi possiamo dedurre che non è acqua dell'autoclave?

Re: Colpo di ariete

Inviato: ven 11 feb 2022 10:11 pm
da Halex
Grazie per la risposta, cmq si tratta di acqua diretta e non autoclave, cosa potrei fare?

Re: Colpo di ariete

Inviato: sab 12 feb 2022 12:55 am
da giovanni
Intanto dire quanta pressione c'è. Poi un vaso di espansione da 5lt ce lo puoi sempre mettere da qualche parte. Altrimenti, non fai niente e ti ricordi, quando chiudi il rubinetto, di farlo lentamente. Lo sò... siamo sempre di corsa, figuriamoci se uno si deve mettere anche a chiudere lentamente il miscelatore. Però si tratta solo di farci l'abitudine e poi viene da se. Fai qualche prova a chiudere lentamente e guarda se il colpo cessa, oppure no.
Poi è sottinteso che, se dipende dalla pressione eccessiva dell'acquedotto, la prima cosa da fare è mettere un riduttore di pressione subito a valle del contatore. Perché finché ti da noia il rumore del colpo d'ariete è un conto, ma quando cominciano a rompersi i tubi allora sono dolori e il riduttore ci va messo a prescindere. Wink :

Re: Colpo di ariete

Inviato: sab 12 feb 2022 7:58 am
da Halex
Il riduttore di pressione c'è ed é regolato sui 3,5 bar, si poi quando chiudo l acqua lentamente non lo fa però vai a spiegare ai bambini sta cosa

Re: Colpo di ariete

Inviato: sab 12 feb 2022 10:06 am
da giovanni
Allora, per prima cosa, io proverei con un polmone di espansione unico a monte dell'impianto (di almeno 5-8lt) e, altrimenti, se così non risolvi, ti tocca installare degli ammortizzatori di colpo d'ariete vicino alle utenze. Tipo questo. L'esempio linkato è il più economico che ho trovato in giro... visto che ne devi mettere tanti. Se poi ci aggiungi il costo dell'idraulico, (a meno che tu non faccia tutto da solo) alla fine sono diversi soldini.
Forse ti conviene istruire i figli a chiudere lentamente i miscelatori... :lol:

Re: Colpo di ariete

Inviato: sab 12 feb 2022 12:37 pm
da Halex
Potrei mettere un ammortizzatore subito dopo il contatore? Io sono al terzo piano ed il contatore si trova nel fondaco quindi parliamo di una distanza di circa 11 metri

Re: Colpo di ariete

Inviato: sab 12 feb 2022 1:11 pm
da giovanni
Bisogna provare... sperando che al contatore ci sia lo spazio per il polmoncino. Se metti una foto della zona, si guarda insieme.

Re: Colpo di ariete

Inviato: dom 13 feb 2022 3:12 pm
da Halex
Non riesco a pubblicare la foto del contatore mi dice che è troppo grande

Re: Colpo di ariete

Inviato: dom 13 feb 2022 3:16 pm
da giovanni
Guarda qui:
viewforum.php?f=11