Partenza autoclave

Inviato: sab 26 feb 2022 7:20 pm
da Ales-sandro
Salve chiedo il vostro parere sull'impianto di casa per capire dove possa essere il problema ed eventualmente a chi rivolgermi. Si tratta di un impianto che ho rofatto una decina di anni fa ma che ho 'ereditato', e che serve un appartamento con cucina e due bagni ed è composto da:
- addolcitore
- autoclave con press control
- serbatoio da 300 litri
tutti posti in garage al piano -1, mentre tutta la casa si sviluppa al piano terra.
Il problema che riscontro è la partenza occasionale dell'autoclave in momenti imprecisati della giornata; l'addolcitore è impostato per effettuare il lavaggio delle resine solo durante la notte, tutti i tubi sono in PVC (credo, sono quelli verdi all'esterno insomma) e l'impianto è stato rifatto ex novo 12 anni orsono.
Capisco che l'autoclave parta quando l'addolcitore fa il lavaggio delle resine ma non capisco le altre partenze; immagino che non vi siano perdite nell'impianto altrimenti l'autoclave starebbe sempre accesa e la perdita da qualche parte sarebbe visibile, cosa che non è.
Qual'è il componente (addolcitore, autoclave o press control) che potrebbe essere il responsabile ? Aggiungo che quando un rubinetto è aperto (es. durante una doccia) l'autoclave attacca e stacca a ripetizione ogni decina di secondi circa. E' normale anche questo comportamento ?
Sotto due link alle immagini di impianto ed etichetta pompa autoclave.
Grazie
https://ibb.co/b2YZ9jL
https://ibb.co/f2hcwt3

Re: Partenza autoclave

Inviato: dom 27 feb 2022 12:51 am
da giovanni
Se l'impianto autoclave ha funzionato bene per 10 anni, c'è da pensare solo ad un guasto del press control. Poi vedo che c'è un bypass, però non si capisce se adesso è aperto o chiuso. Comunque, con il bypass ci vuole una valvola di non ritorno che impedisca il ritorno dell'acqua del serbatoio nella rete cittadina. Quindi, se questa valvola non tiene e la pressione del comune è meno della pressione di ripartenza del press. la pressione dell'impianto piano piano si abbassa e il press rifà partire la pompa. E questo spiegherebbe perché saltuariamente la pompa attacca. Ma questa è solo una ipotesi, al pari di quella che ci sia una perdita nell'impianto... che magari non vedi perché essendo a pian terra l'acqua si disperde nel terreno.

Comunque, due osservazioni sull'impianto: la prima che di regola si mette sempre subito a valle del press un polmoncino di 5 lt e un manometro. Il polmoncino protegge le tubazioni dai colpi di ariete e nello stesso tempo compensa eventuali microperdite evitando accensioni indesiderate e ravvicinate della pompa; il manometro, invece, ti consente di monitorare la pressione nell'impianto e se ci sono delle perdite. Adesso, per esempio, se ci fosse stato un manometro, la diagnosi dei difetti che stai riscontrando sarebbe stata molto più facile e rapida.

Re: Partenza autoclave

Inviato: ven 11 mar 2022 9:50 pm
da Ales-sandro
Ciao e grazie per i consigli, credo a questo punto che sia il caso di far vedere l'impianto da un professionista, anche perché il press control (che è antecedente al rifacimento dell'impianto, idem per la pompa) non ha regolazioni quindi se fosse guasto andrebbe sostituito. Anche per il montaggio di polmoncino e manometro non sarei in grado di provvedere personalmente quindi anche lì serve un professionista.
Hai per caso un'idea di quanto possa essere la spesa, sia per i pezzi di ricambio che per la manodopera ?

Re: Partenza autoclave

Inviato: sab 12 mar 2022 12:50 am
da giovanni
Prezzi spannometrici :
polmoncino da 5lt 20€
manometro 10bar 10€
Press control 50€
valvola di non ritorno 20€
mano d'opera 100€

Totale 200€