Pagina 1 di 1

perdita di acqua dalla valvola dello scaldabagno

Inviato: ven 09 mar 2007 8:55 pm
da natan64
ciao a tutti,
ho un problema non indifferente.Spesso capita che la valvola dello scaldabagno perda acqua.Premetto che sul circuito idraulico vi sono, causa elevata pressione dell'acqua,due riduttori di pressione(uno montato all'uscita del contatore e l'altro montato all'ingresso dello scaldabagno prima della valvola). Ho provato a chiudere un pò l'acqua dall'ingresso principale ma non ho risolto il problema. Lo scaldabagno è nuovo. Come posso risolvere questo inconveniente?

Inviato: ven 09 mar 2007 10:01 pm
da Capitan Farloc
Che genere di riduttori di pressione sono stati installati?
i riduttori di pressione dovrebbero avere una regolazione per poterla abbassare ulteriormente...
Chiudere parzialmente il rubinetto dell'acqua diminuisce solo la portata dell'acqua ma non la pressione "statica" di questa.
Il riduttore dello scaldabagno quando dici "prima della valvola" intendi tra la valvola e lo scaldabagno o tra la valvola ed il tubo dell'acqua?
Perchè essendo montato sul tubo di entrata, ritengo che per evitare la perdita dovresti montarlo tra la valvola ed il tubo che porta l'acqua.
Fammi sapere
Ciao

perdita valvola

Inviato: dom 01 apr 2007 12:49 pm
da lucapula
ciao capitan mi chiamo luca e devo dirti che per me e una vera e propria guerra contro lo scaldino o il rergolatore di pressione ed anche il vaso ad espansione ,ma purtroppo niente sai aiutarmi??????

Inviato: dom 01 apr 2007 9:51 pm
da Capitan Farloc
Ciao Luca,
Natan ha poi risolto il suo problema rispondendo su un altro forum:
http://forum.webtool.it/ShowThread.aspx ... ead=107736
Il regolatore comunque dovrebbe avere un attacco per poter inserire un manometro, se riesci a trovarne uno da attaccarci potrai verificare se il regolatore funziona ed è tarato correttamente.
Il vaso ad espansione, anche se nell'altro forum è definito "inutile" ritengo aiuti ad evitare i "colpi d'ariete" quando vengono chiusi rapidamente i rubinetti e quindi controlla che anche quello funzioni correttamente in questo modo:
In cima al vaso c'è una valvola simile a quella che si trova sulle ruote delle automobili, svita il tappino e prova a premere per un attimo all'interno con un giravite od un'altra cosa appuntita, se ne esce dell'acqua il vaso è da sostituire, se invece esce dell'aria è ancora OK ed eventualmente misura la pressione e nel caso gonfiala con una pompa da bici o da automobile.

Inviato: dom 01 apr 2007 10:50 pm
da lucapula
grazie capitan farlock vedro al piu presto di farlo devo precisare un,atra cosa la pressione aumenta quando si scalda l,acqua ed aprendo il rubinetto dell, acqua calda lancia un getto non indifferente puo essere anche un diffetto delo scaldabagno?????

Inviato: lun 02 apr 2007 8:57 am
da Capitan Farloc
Un leggero aumentare della pressione dovuto all'evaporazione dell'acqua a seguito del riscaldamento ritengo sia normale, se questa aumenta troppo prova ad abbassare la temperatura sul termostato.
Se poi abiti in una zona con l'acqua particolarmente "dura" (con alto contenuto di sali minerali, il cosiddetto calcare per intenderci) e lo scaldabagno ha già qualche anno sulle spalle allora una pulizia interna e la sostituzione della resistenza sarebbe comunque una operazione consigliabile.
Ciao

Inviato: lun 02 apr 2007 7:28 pm
da lucapula
ciao capitan flock lo scaldabagno e nuovo e il vaso di espansione pure mi manca da controllare il regolatore di pressione ma penso vada bene perche mi accorgo che la pressine in casa e diminuita mi accorgo dal getto della doccia saluti luca

Inviato: lun 02 apr 2007 8:37 pm
da Capitan Farloc
A che temperatura è impostato il termostato dello scaldabagno?

Inviato: mer 04 apr 2007 2:59 pm
da lucapula
dovrebbe essere 80 gradi e una rottellina ma non ha disegnati i gradi

Inviato: mer 04 apr 2007 11:30 pm
da Capitan Farloc
Prova ad abbassare il termostato ed a portarlo ad una temperatura sui 60 gradi (alcuni dicono basti anche a 50 ma a me sembra pochino).
Se la temperatura è troppo alta oltre ad alzarti la pressione dell'acqua, lo scaldabagno ti consuma anche di più, maggiore è la differenza di temperatura con l'esterno e maggiore è la dispersione termica.
Ciao