Pagina 1 di 1

Problema con la cassetta di scarico catis, dopo installata la pompa nel condominio non carica più acqua

Inviato: gio 14 lug 2022 9:25 pm
da rondinella
Buonasera a tutti,
Oggi hanno installato una pompa condominiale per aumentare la pressione d acqua.
Al rientro mi sono accorta che il la cassetta catis non si carica più d acqua, neanche una goccia.
Ovviamente fino a stamattina tutto funzionava, carica lento l acuqa, ma caricava, dopo l installazione della pompa, niente acqua nella cassetta, ho smontato il galleggiante ed è tutto ok, qualcuno mi potrebbe indicare la causa.
Ps nel filtro degli altri rubinetti della casa, ho trovato tanti detriti.
Potrebbe essere che si è ostruito pure il carico d acqua del catis?
Grazie

Re: Problema con la cassetta di scarico catis, dopo installata la pompa nel condominio non carica più acqua

Inviato: gio 14 lug 2022 10:12 pm
da mariobrossh
potrebbe si ;)

Re: Problema con la cassetta di scarico catis, dopo installata la pompa nel condominio non carica più acqua

Inviato: gio 14 lug 2022 10:19 pm
da rondinella
mariobrossh ha scritto:potrebbe si ;)
Come si fa a togliere i detriti?

Re: Problema con la cassetta di scarico catis, dopo installata la pompa nel condominio non carica più acqua

Inviato: ven 15 lug 2022 12:11 am
da giovanni
Dopo levato il galleggiante metti sotto il tubo di arrivo un secchio e fai scorrere per 15 secondi l'acqua. Dopo,vedrai che sul fondo del secchio si sono riversati un sacco di detriti. Quindi non è escluso che sia stato otturato il flessibile di carico. Poi pulisci bene anche il galleggiante, che il forellino di ingresso non sia otturato dai detriti e rimonta il tutto e prova se il galleggiante butta forte. Secondo me dovresti aver risolto. Poi, per evitare che il forellino del galleggiante di intasi, sarebbe buona cosa mettere all'ingresso della cassetta un rubinetto con filtro... tipo quelli che si mettono sotto il lavandino per proteggere il miscelatore. Anche io (avendo i tubi vecchi in ferro) avevo il problema che mi si intasava il galleggiante e ho risolto definitivamente con il rubinetto con filtro.
Riguardo al fatto che te l'abbia fatto dopo messo la pompa, dipenderà che dai tubi si sono staccati i detriti che erano fermi da molto tempo. E questo succede quando le tubazioni sono in ferro e vecchie. Confermi che le tue tubazioni sono vecchie e in ferro?

Re: Problema con la cassetta di scarico catis, dopo installata la pompa nel condominio non carica più acqua

Inviato: ven 15 lug 2022 12:21 am
da rondinella
giovanni ha scritto:Dopo levato il galleggiante metti sotto il tubo di arrivo un secchio e fai scorrere per 15 secondi l'acqua. Dopo,vedrai che sul fondo del secchio si sono riversati un sacco di detriti. Quindi non è escluso che sia stato otturato il flessibile di carico. Poi pulisci bene anche il galleggiante, che il forellino di ingresso non sia otturato dai detriti e rimonta il tutto e prova se il galleggiante butta forte. Secondo me dovresti aver risolto. Poi, per evitare che il forellino del galleggiante di intasi, sarebbe buona cosa mettere all'ingresso della cassetta un rubinetto con filtro... tipo quelli che si mettono sotto il lavandino per proteggere il miscelatore. Anche io (avendo i tubi vecchi in ferro) avevo il problema che mi si intasava il galleggiante e ho risolto definitivamente con il rubinetto con filtro.
Riguardo al fatto che te l'abbia fatto dopo messo la pompa, dipenderà che dai tubi si sono staccati i detriti che erano fermi da molto tempo. E questo succede quando le tubazioni sono in ferro e vecchie. Confermi che le tue tubazioni sono vecchie e in ferro?
Si vede che lei è un esperto, si purtroppo sono vecchie e di ferro...
Ma il tubo di arrivo è quello attaccato al galleggiante o parla del flessibile attaccato alla cassetta?

Re: Problema con la cassetta di scarico catis, dopo installata la pompa nel condominio non carica più acqua

Inviato: ven 15 lug 2022 12:22 am
da rondinella
rondinella ha scritto:
giovanni ha scritto:Dopo levato il galleggiante metti sotto il tubo di arrivo un secchio e fai scorrere per 15 secondi l'acqua. Dopo,vedrai che sul fondo del secchio si sono riversati un sacco di detriti. Quindi non è escluso che sia stato otturato il flessibile di carico. Poi pulisci bene anche il galleggiante, che il forellino di ingresso non sia otturato dai detriti e rimonta il tutto e prova se il galleggiante butta forte. Secondo me dovresti aver risolto. Poi, per evitare che il forellino del galleggiante di intasi, sarebbe buona cosa mettere all'ingresso della cassetta un rubinetto con filtro... tipo quelli che si mettono sotto il lavandino per proteggere il miscelatore. Anche io (avendo i tubi vecchi in ferro) avevo il problema che mi si intasava il galleggiante e ho risolto definitivamente con il rubinetto con filtro.
Riguardo al fatto che te l'abbia fatto dopo messo la pompa, dipenderà che dai tubi si sono staccati i detriti che erano fermi da molto tempo. E questo succede quando le tubazioni sono in ferro e vecchie. Confermi che le tue tubazioni sono vecchie e in ferro?
Si vede che lei è un esperto, si purtroppo sono vecchie e di ferro...
Ma il tubo di arrivo è quello attaccato al galleggiante o parla del flessibile attaccato alla cassetta?
Grazie