Pagina 1 di 1

Scaldabagno vailant modello turbomag si spegne miscelando

Inviato: dom 24 lug 2022 12:09 am
da Supertrabax
Buonanotte a tutti,
Devo sottoporre un problema e grazie a che avrà voglia di rispondere.
Bagno. Solo dall utenza doccia ho il problema che facendo la doccia e cercando di miscelare l acqua calda lo scaldabagno si spenga molto prima che la leva del miscelatore sia a metà e molto prima che l acqua diventi tiepida. Alternativa doccia bollente o fredda.
Lavabo e bidet ok solo doccia..
Ho già cambiato io la cartuccia del miscelatore ma nulla.
Tecnico scaldabagno ha sostituito flussometro.
Marca vailant modello turbomag

Re: Scaldabagno vailant modello turbomag si spegne miscelando

Inviato: dom 24 lug 2022 2:02 pm
da roby
io ho avuto un problema simile (poi ho sostituito la caldaia con una a condensazione e lavora molto meglio).
Il problema è la pressione dell'acqua per la doccia che lavora al limite. Avevo risolto abbassando la temperatura dell'acqua calda prodotta dalla caldaia in modo da poter mettere il miscelatore al massimo senza che l'acqua uscissse bollente.

Re: Scaldabagno vailant modello turbomag si spegne miscelando

Inviato: dom 24 lug 2022 3:42 pm
da giovanni
Ora che è estate si avrebbe piacere di fare la doccia tiepida, ma non si può perché miscelando con la fredda si abbassa la portata della calda e il pressostato spegne la caldaia. Escludendo problemi al pressostato, ci sono soli due modi per fare la doccia tiepida: il primo, come già detto, di tenere la temperatura dell'acqua in caldaia al minimo per miscelare meno possibile con la fredda e, il secondo, tenere leggermente aperta la calda al lavandino. In tal modo la caldaia non si spegne più e puoi farti la tua doccia tiepida come desideri: più apri la calda al lavandino e più l'acqua della doccia diminuisce di temperatura. Purtroppo ciò comporta un certo spreco di acqua calda... ma non ci si può fare niente. Per contro, però, c'è da dire che i tempi della doccia si riducono, perché non devi stare lì a perdere tempo alla ricerca di una impossibile regolazione della temperatura dell'acqua, passando dall'acqua fredda a quella bollente a causa degli spegnimenti della caldaia. :)

Re: Scaldabagno vailant modello turbomag si spegne miscelando

Inviato: lun 25 lug 2022 8:18 pm
da Supertrabax
Ragazzi.. Non ci crederete ho risolto cambiando la doccetta. Messa una mono getto senza selettori e variatori di getto.