Pagina 1 di 1
Autoclave non stacca
Inviato: mer 22 feb 2023 8:06 pm
da g-unit@virgilio.it
L acqua cmq arriva quindi niente calcare ,Cambiato press control ma niente gira in continuazione …. Potrebbe essere il relè??
Re: Autoclave non stacca
Inviato: mer 22 feb 2023 9:10 pm
da mariobrossh
forse c'è aria nella pompa, svita leggermente il tappo sulla calotta della girante,
dovrebbe uscire aria ed acqua
Re: Autoclave non stacca
Inviato: gio 23 feb 2023 8:24 pm
da giovanni
Chiudi la valvola di arresto a valle del press e dicci se la pompa si ferma. Se si ferma, significa che c'è una perdita. Se poi nel circuito c'è un bypass automatico controlla che non sia la valvola di non ritorno di quello. Anche qui basta che tu escluda il bypass. Poi ci sarebbe rimasta la valvola di non ritorno a monte della pompa e anche qui per saperlo basta che tu chiuda la valvola fra serbatoio e pompa.
Prova e facci sapere. Poi se invece del press control hai un pressostato, allora cambia tutto. Però hai parlato di press control e quindi su quello ci si deve basare.