Ho un impianto di irrigazione automatico, con centralina collegata a delle elettrovalvole (foto sotto).

Ho un curioso problema: l'elettrovalvola apre il flusso d'acqua, solo tramite la levetta presente sull'elettrovalvola; dalla centralina non viene aperto il flusso d'acqua.

Ho fatto la seguente prova con questa sequenza:

a) azionare il flusso d'acqua dalla centralina -> non parte il flusso d'acqua
b) azionare (nel mentre la centralina prova ad aprire il flusso d'acqua) la levetta sull'elettrovalvola per aprire il flusso d'acqua -> parte il flusso d'acqua
c) chiudo la levetta dall'elettrovalvola -> il flusso d'acqua continua ad uscire perchè la centralina tiene aperto il flusso
d) chiudo il flusso d'acqua dalla centralina -> il flusso d'acqua si chiude
e) provo ad azionare l'elettrovavola dalla centralina, e non parte.

Sembra che il Solenoide sia in grado di chiudere il flusso d'acqua, ma non di aprirlo...

IDEE ? Grazie!
Immagine

Re: Elettrovalvola Irrigazione

Inviato: sab 08 lug 2023 8:55 am
da giovanni
piantemarce ha scritto: mer 05 lug 2023 2:23 pm
Ho fatto la seguente prova con questa sequenza:

a) azionare il flusso d'acqua dalla centralina -> non parte il flusso d'acqua
Controlla con il tester se alle elettrovalvole arriva la 24V
b) azionare (nel mentre la centralina prova ad aprire il flusso d'acqua) la levetta sull'elettrovalvola per aprire il flusso d'acqua -> parte il flusso d'acqua
Questo è normale: la levetta apre sempre il flusso a prescindere dal programnmatore
c) chiudo la levetta dall'elettrovalvola -> il flusso d'acqua continua ad uscire perchè la centralina tiene aperto il flusso
Questo significa che la centralina funziona
d) chiudo il flusso d'acqua dalla centralina -> il flusso d'acqua si chiude
La centralina funziona
e) provo ad azionare l'elettrovavola dalla centralina, e non parte.
Sembrerebbe più un problema all'apertura manuale dell'elettrovalvola... però, se fosse, allora lo dovrebbe fare solo ad alcune ma non a tutte.
Sembra che il Solenoide sia in grado di chiudere il flusso d'acqua, ma non di aprirlo...
Andando per ipotesi potrebbe essere che all'elettrovalvole arrivi una tensione inferiore del normale. E se il meccanismo di apertura assorbisse di più di quello di chiusura, si potrebbe forse spiegare (in parte) il fenomeno.

Quindi si ritorna all'inizio: controlla la tensione che arriva alle elettrovalvole e riferisci. Magari prova a bypassare il programmatore e manda la 24V direttamente con due fili volanti ad una elettrovalvola.
Poi di che centralina parliamo? Puoi mettere marca e modello? Magari anche una foto non guasta. E poi, già che ci siamo, dicci anche la pressione che arriva elle elettrovalvole. Come funziona: c'è una pompa o è l'acqua del comune?