calcolo del posizionamento delle staffe per il termosifone

Inviato: gio 05 set 2024 11:15 am
da critellus
Buongiorno,

in fase di ristrutturazione di un muro della lavanderia il muratore ha dovuto smurare le staffe (ormai marce) di un vecchio termosifone e rasato il muro.
La situazione attuale è questa:
muro con i tubi del termosifone che escono, con già collegata valvola termostitica in alto e detentore in basso.
Ho acquistato il termosifone nuovo, tuoblare in acciaio con lo stesso interasse degli attuali tubi 623mm.
Come calcolo dove fare i fori per le staffe per posizionare correttamente il nuovo termosifone? L'interasse tra un foro e l'altro basta misurarla con il metro, ma ho molti dubbi sull'altezza alla quale fare i fori rispetto al pavimento.

Grazie a tutti

Re: calcolo del posizionamento delle staffe per il termosifone

Inviato: gio 05 set 2024 11:42 am
da mariobrossh
io farei così, metti uno spessore sul pavimento e ci poggi sopra il termosifone,
quindi con una grossa matita o una punta di trapano fai il segno nel muro,
come spessore puoi usare o un cric auto oppure dei libri in modo da regolare
perfettamente l'altezza

Re: calcolo del posizionamento delle staffe per il termosifone

Inviato: gio 05 set 2024 12:29 pm
da critellus
Grazie mille per la celere risposta.
Quindi tu metteresti sotto degli spessori (legni, un crick, ecc..), arrivereseti a misura delle valvole (fissando le valvole dandogli un mezzo giro per assicurarsi che la misura sia corretta...
Infine con una matita segnare indicativamente l'altezza del tubo dove poggia la staffa.
Corretto?
Mi sembra un'ottima idea...ci sono altre misure o accorgimenti che mi perdo secondo voi?

Grazie

Re: calcolo del posizionamento delle staffe per il termosifone

Inviato: gio 05 set 2024 12:35 pm
da mariobrossh
corretto : Thumbup :

Re: calcolo del posizionamento delle staffe per il termosifone

Inviato: gio 05 set 2024 2:01 pm
da critellus
Grazie mille!