Pagina 1 di 1
Ritardo partenza autoclave
Inviato: mer 30 ott 2024 9:12 am
da Raf8512
Buongiorno ho un problema col l'avvio della pompa Hidrajet 100 all'avvio dei rubinetti a primo piano. Quando apro qualsiasi rubinetto la pompa ci mette 15-20 secondi per avviarsi e con lo scarico del water non riesce proprio ad avviarsi.
La pompa è collegata direttamente a un serbatoio di 300l.
Dove potrebbe esserci il problema è come si può risolvere?
Re: Ritardo partenza autoclave
Inviato: mer 30 ott 2024 10:37 am
da mariobrossh
cosa azione la pompa un press control o un pressostato ?
Re: Ritardo partenza autoclave
Inviato: mer 30 ott 2024 10:44 am
da Raf8512
mariobrossh ha scritto: mer 30 ott 2024 10:37 am
cosa azione la pompa un press control o un pressostato ?
Un press control
Re: Ritardo partenza autoclave
Inviato: mer 30 ott 2024 10:51 am
da mariobrossh
ma quando apri i rubinetti la pressione è buona o non arriva acqua ?
Re: Ritardo partenza autoclave
Inviato: mer 30 ott 2024 10:54 am
da Raf8512
Una volta che si avvia la pompa la pressione è buona...
Apro i rubinetti e prima esce l'acqua rimasta nei tubi, poi smette di uscire completamente, poi dopo più di 10 secondi inizia parte la pompa ed esce a una pressione buona
Re: Ritardo partenza autoclave
Inviato: mer 30 ott 2024 11:46 am
da mariobrossh
uhm... dovresti andare vicino all'autoclave e vedere cosa succede
quando si apre un rubinetto, cioè se il press control attacca istantaneamente
assieme alla pompa oppure no
Re: Ritardo partenza autoclave
Inviato: mer 30 ott 2024 11:54 am
da Raf8512
mariobrossh ha scritto: mer 30 ott 2024 11:46 am
uhm... dovresti andare vicino all'autoclave e vedere cosa succede
quando si apre un rubinetto, cioè se il press control attacca istantaneamente
assieme alla pompa oppure no
Si nel garage il rubinetto vicino alla pompa fa innescare subito la pompa. Tutti i rubinetti a primo piano no
Re: Ritardo partenza autoclave
Inviato: mer 30 ott 2024 5:40 pm
da giovanni
Vai in garage e guarda il comportamento del manometro quando apri il rubinetto li vicino e quando apri i rubinetti in casa e poi riferisci.
Comunque non vorrei smagliare... ma è come se ci fosse una valvola di non ritorno bloccata: quando tiri lo sciacquone esce l'acqua che è nei tubi, ma la pressione al press control non scende perché questa valvola blocca il passaggio.
Dove sia tale valvola e come possa essersi bloccata non si può sapere... però mi pare l'unica spiegazione. Difatti lo dimostra il fatto che se apri il rubinetto li vicino la pompa parte subito... perché la valvola è più a valle.
Quindi, se segui il tubo dopo il press control, la dovresti trovare questa valvola di ritegno. Io scommetto che se la cambi il problema sparisce.
Re: Ritardo partenza autoclave
Inviato: mer 30 ott 2024 6:48 pm
da dalmos
Ci sta un problema nel press control , non rileva la mancanza di pressione /movimento di circolazione che avviene dal piano superiore .
Ovviamente nel garage non c’è la resistenza della tubazione fino al primo piano .a meno che non abbiate chiuso qualche arresto al piano , e poi riaperto poco. Per cui a volte basta poco per cambiare la risposta delle apparecchiature .
Credo vada aperto se possibile .
Ma ho capito bene , l’acqua di rete non arriva nemmeno al primo piano .?