Pagina 1 di 1

Caldaia Beretta Mynute j24 C.s.i. con circolatore sempre attivo

Inviato: mar 04 nov 2025 3:55 pm
da ReSax
Ciao a tutti.
Sono capitato su questo forum altre volte e debbo dire che mi è stato utile in molti casi.
Adesso però non riesco a trovare soluzioni al seguente problema:

Ho una caldaia Beretta Mynute j24 C.s.i. di una quindicina di anni.
Mi sono accorto giorni fà che la pompa è sempre attiva , anche con termostato non spento e scollegato-
Ho approfittato per fare una bella revisione (come tutti gli anni) e ho cambiato le due sonde ntc, flussostato, pressostato, pulito cartuccia valvola a tre vie e cambiato la scheda madre, ( sospettando che il problema fosse li).
Con mia grande sorpresa una volta riaccesa la caldaia scopro che il problema rimane.
La pompa di ricircolo del riscaldamento gira sempre!!!!
Praticamente ho sostituito tutto tranne l'attuatore e la pompa stessa.

Qualcuno sa darmi una mano?

Grazie in anticipo

Re: Caldaia Beretta Mynute j24 C.s.i. con circolatore sempre attivo

Inviato: mar 04 nov 2025 4:45 pm
da dalmos
Anche impostando solo sanitario ?

Re: Caldaia Beretta Mynute j24 C.s.i. con circolatore sempre attivo

Inviato: mar 04 nov 2025 4:51 pm
da ReSax
Ciao. Si.
Adesso poi ho provato anche a fare partire il termostato ma la caldaia non parte e non da messaggi di errore 🤦