Pagina 1 di 2

Problema con relè e pulsante 1P

Inviato: gio 05 feb 2026 2:41 pm
da sulu
Buongiorno a tutti,
da qualche tempo, quando uso il pulsante (Bticino N4055A) per accendere luci in esterno, clicco regolarmente due volte (spia accesa e scatta il relè).
al terzo click la spia si spegne (e anche le luci) MA il relè comincia a ronzare.
E' necessario un quarto click per far scattare il relè e far cessare il ronzio.
Ho già sostituito il relè ma il problema permane.
Inoltre, premendo deviatore N4053A posto su altra pulsantiera, il rele apre e chiude correttamente.
Chiedo se potrebbe essere a questo punto l'interruttore visto che la linea pare a posto.
Grazie a chi vorrà aiutarmi!

Re: Problema con relè e pulsante 1P

Inviato: gio 05 feb 2026 4:17 pm
da ENRICO51
Fai uno schemino e dicci che lampade usa l'illuminazione esterna.

Re: Problema con relè e pulsante 1P

Inviato: gio 05 feb 2026 7:54 pm
da sulu
Grazie,
lo preparo questo fine settimana. Intendi uno schema grafico?.
Ovviamente non ho idea di come siano cablati, posso fotografare il relè.
Quello che posso dire è che il deviatore accende e spegne due luci (faretti esterni led) simultaneamente;
l'interruttore con il primo click le accende entrambe, con il secondo click rimangono accese e con il terzo click si spengono ma il relè ronza.
Il quarto click le lascia spente ma il ronzio cessa (ad ogni click il relè scatta).
La cosa che non capisco è perchè c'è un interruttore e non un deviatore semplice.
Mi verrebbe da sostituire l'interruttore con il deviatore e togliere il relè (potrei elimiare il deviatore dalla seconda scatola visto che ne posso fare a meno ma vorrei evitare modifiche di questo tipo)....
grazie ancora,
Sulu.

Re: Problema con relè e pulsante 1P

Inviato: gio 05 feb 2026 7:58 pm
da mariobrossh
sei sicuro che si tratti di interruttori e deviatori ?
te lo chiedo perché i relè vengono azionati da pulsanti

Re: Problema con relè e pulsante 1P

Inviato: gio 05 feb 2026 8:54 pm
da gbell
Sembra più che altro un quiz della settimana enigmistica. :eek2:
Ci vogliono 2 pulsanti.

Re: Problema con relè e pulsante 1P

Inviato: ven 06 feb 2026 9:03 am
da sulu
gbell ha scritto: gio 05 feb 2026 8:54 pm Sembra più che altro un quiz della settimana enigmistica. :eek2:
Ci vogliono 2 pulsanti.
Si, effettivamente concordo ma la situazione è proprio questa: ho infatti smontato gli interruttori e deviatori e li ho fotografati:
ho purtroppo sbagliato nella descrizione (scusatemi tanto):
il dispositivo che deve essere premuto 3 volte è un deviatore (Bticino 4053A) metre quello posto su altra pulsantiera è un semplice pulsante (N4055A bticino).
Entrambi fanno scattare il relè delle luci esterne ma mentre il pulsante riporta la situazione on/off senza ronzio, il deviatore necessita di tre click per riportarlo su off e far scattare il relè (facendo cessare il ronzio).
Ho inoltre verificato che non ci siano altri pulsanti che azionano le stesse luci.
Vi allego due foto:

https://ibb.co/XrZhF8rz
https://ibb.co/W48dtLqC

Re: Problema con relè e pulsante 1P

Inviato: ven 06 feb 2026 10:54 am
da mariobrossh
ma chi l'ha fatto questo impianto ? :-?

i relè si comando con i pulsanti e non con interruttori e deviatori
per forza che ronza il relè, perché quando premi gli mandi tensione
di contino mentre lui ha bisogno di un singolo impulso, togli quei
deviatori/interruttori e metti dei pulsanti al loro posto

Re: Problema con relè e pulsante 1P

Inviato: ven 06 feb 2026 11:26 am
da sulu
mariobrossh ha scritto: ven 06 feb 2026 10:54 am ma chi l'ha fatto questo impianto ? :-?

i relè si comando con i pulsanti e non con interruttori e deviatori
per forza che ronza il relè, perché quando premi gli mandi tensione
di contino mentre lui ha bisogno di un singolo impulso, togli quei
deviatori/interruttori e metti dei pulsanti al loro posto
Grazie,
intendi dire che devo sostituire il solo deviatore (4053A) con un pulsante come quello presente nell'altra pulsantiera (per intenderci con il 4055A)?

Re: Problema con relè e pulsante 1P

Inviato: ven 06 feb 2026 12:29 pm
da mariobrossh
devi sostituire tutti i deviatori o interruttori che sono collegati a quel
relè con altrettanti pulsanti

Re: Problema con relè e pulsante 1P

Inviato: ven 06 feb 2026 12:50 pm
da sulu
grazie ho capito, ma probabilmente c'è confusione su cosa intendiamo per Pulsante:

nella pulsantiera dove funziona correttamente c'è già un Pulsante:

https://ibb.co/W48dtLqC

il Bticino 4055A è classificato come Pulsante 1P.

mentre quello che fa ronzare è il Bticino 4053A che è classificato come deviatore 1P.

Mi verrebbe quindi da dire che un pulsante già c'è e dovrei limitarmi a sostituire il deviatore con un pulsante (identico a quello dell'altra pulsantiera).

Scusami ma non essendo esperto vorrei solo capire bene prima di mettere mano...
grazie!

Re: Problema con relè e pulsante 1P

Inviato: ven 06 feb 2026 2:46 pm
da mariobrossh
esatto

Re: Problema con relè e pulsante 1P

Inviato: ven 06 feb 2026 3:03 pm
da sulu
perfetto e grazie. Ne compro uno e sostituisco deviatore con pulsante!

Re: Problema con relè e pulsante 1P

Inviato: ven 06 feb 2026 5:53 pm
da gbell
il relè è del tipo "ad impulsi" detto anche passo-passo, questo spiega perché devi commutare (e non premere) il deviatore (e non il pulsante) due volte per far cambiare di stato il relè e spiega anche perché se lo lasci in quello stato il relè ronza...
Chi ha fatto quell'impianto? è frutto di una modifica maldestra oppure è sempre stato così ?

Re: Problema con relè e pulsante 1P

Inviato: ven 06 feb 2026 5:56 pm
da ENRICO51
Bticino N4055A è un semplice pulsante normalmente aperto, il Bticino N4053 è un deviatore. Un paio di domande, prima funzionavano correttamente questi comandi? Sei sicuro che il deviatore N4053 attiva il relè? Dovresti dirci anche la sigla del relè.

Re: Problema con relè e pulsante 1P

Inviato: sab 07 feb 2026 10:21 am
da sulu
Grazie ancora,
provo a rispondere ad entrambi per punti:

- sono sicuro che il N4053 faccia scattare il relè imputato perchè sento il click all'interno della scatola dove è posizionato il relè.
- il relè (posto foto) è un FINDER 26.01;
- l'impianto non è mai stato toccato ma quell'interruttore è stato utilizzato assai raramente. Mi sono accorto del ronzio, che parte molto tenue ma se lo si lascia aumenta di intensità, probabilmente perchè uno dei miei figli lo ha inavvertitamente premuto.
- allego inoltre foto plafoniera: ci sono 4 pulsanti (quello imputato è LE) ed ha senso probabilmente che sia l'unico che fa scattare il relè in quanto condivide l'accensione con l'altro punto luce (tra l'altro inutile in quanto scomodo come posizione per far accendere il medesimo gruppo luci).

Potrebbe essere che chi ha fatto l'impianto ha semplicemente confuso il commutatore con l'interruttore (entrambi a vista sono identici, ci si accorge della differenza solo se si preme l'interruttore o se si legge il codice)?

Poichè il mio timore è che surriscaldi e si bruci, ho pensato di:

1. sostituire il deviatore con il pulsante (come suggerito)
2. eliminare il relè perchè è del tutto inutile che le luci vengano accese anche dalla seconda placca luci che si trova in un disimpegno.

grazie ancora a tutti voi per il supporto!

immagini relè e placca luci:

https://ibb.co/Cpq8gQSJ
https://ibb.co/4Rc2njVF