Pagina 1 di 2

interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: sab 12 set 2026 10:24 am
da ermanno75
Salve da tempo nel corridoio di casa non funziona il lampadario. ci sono due interruttori uno con due fili bianchi e uno nero e uno con due bianchi e due grigi (uno piu' chiaro e uno scuro). nonostante abbia cambiato deviatore da bipolare a unipolare non riesco a farli funzionare sapreste indicarmi i tentativi da fare per provare?

Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: sab 12 set 2026 11:03 am
da ermanno75
corridoio presa 2 e' il deviatore bipolare che ho trovato mentre interruttore corridoio e' il deviatore unipolare che ho sostitutito ma non funziona lo stesso

Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: sab 12 set 2026 12:24 pm
da mariobrossh
sicuro non si tratti di pulsanti che azionano un relè, perché quei collegamenti
e quei colori non sono tipici di un impianto con due deviatori come dovrebbe
essere il tuo, li hai trovati così come in foto ?

p.s. i deviatori non sono bipolari, i bipolari staccano fase e neutro contemporaneamente

Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: sab 12 set 2026 12:54 pm
da ENRICO51
Devi chiarire un po di cose. Il lampadario ha una o più lampadine, se ne ha più di una, si accendono insieme o a gruppi separati, ciè con due interruttori separati? Poi spiega dove sono posizionati i due interruttori. Se sono in due punti distanti tra di loro, probabilmente sono due deviatori che comandano il lampadario da due o tre punti diversi. Fai anche una foto chiara dei morsetti di quello con quattro fili. Sembra un invertitore ma se collegato con quattro fili, come in foto, ci dovrebbe essere un altro deviatore e la luce dovrebbe accendersi da tre punti. Facci sapere.

Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: sab 12 set 2026 2:56 pm
da ermanno75
si ho trovato come in foto(corridoio presa2). il lampadario ha due lampadine che si accendono contemporaneamente. il primo interruttore a 3 fili e' sul lato sinistro mentre quello a 4 fili lato destro non di fronte e sotto di esso c'e' una presa funzionante con interruttore 0/1 dove ci attacco aspirapolvere. in fondo a un lato corridoio c'e' un interruttore che accende la luce dello sgabuzzino e nel fondo dell'altro lato che sarebbe gia' salotto c'e' un interruttore con due pulsanti che accendono i due lampadari nel soggiorno.

Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: sab 12 set 2026 3:02 pm
da ermanno75
bticino living light 4004N

Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: sab 12 set 2026 3:19 pm
da mariobrossh
veramente nelle foto si vedono in entrambi 4 fili ........
quello in foto è un invertitore, si utilizza quando i punti per comandare
la lampada sono più di due, se non è il tuo caso e quello l'hai comprato
tu l'hai preso sbagliato, devi prendere un deviatore

Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: sab 12 set 2026 4:10 pm
da ermanno75
adesso ti allego foto primo interruttore coi tre fili.

Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: sab 12 set 2026 5:04 pm
da ENRICO51
L'ultima foto è ok. E' un deviatore correttamente collegato. Il nero è il filo che porta la fase, se hai un cercafase puoi verificarlo facilmente, i due fili bianchi vanno all'altro deviatore, ma qui c'è un problema, non capisco la presenza dei due fili grigi. Qui dovrebbero esserci i due fili bianchi e un terzo filo, il ritorno del lampadario. Il fatto che sia un invertitore e non un deviatore non è importante perché un invertitore può essere usato anche come deviatore. Il problema è capire dove va l'altro filo. Sicuramente ci sarà nei dintorni una scatola di derivazione, andrebbe individuata e aperta. puoi anche, guardando i fili e muovendoli un po cercare di capire in che direzione vanno.

Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: sab 12 set 2026 5:12 pm
da ermanno75
ti allego foto semnra che arrivino tutti dallo stesso buco

Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: sab 12 set 2026 5:13 pm
da ermanno75
i due fili grigi sono uno chiaro e uno scuro. quello scuro potrebbe essere la fase?

Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: sab 12 set 2026 5:52 pm
da ENRICO51
Fai foto dell'intera parete del corridoio, anche in più foto.

Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: sab 12 set 2026 6:26 pm
da ermanno75
in allegato foto parete corridoio 1 e corridoio 2 sono quelle che riguardano interruttore lampadario

Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: sab 12 set 2026 6:27 pm
da ermanno75
questa foto riguarda la parte del corridoio che da' sul salotto dove ci sono due lampadari

Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: sab 12 set 2026 10:43 pm
da mariobrossh
quindi il lampadario del corridoio si accende/spegne da 3 punti ?