Sbalzi pressione acqua caldaia

Inviato: sab 13 dic 2008 8:12 pm
da allex
Ciao a tutti, mi servirebbe una consulenza:
a cosa può essere riconducibile un anomalo innalzamento della pressione dell'acqua della caldaia quando questa si accende per il riscaldamento dei termosifoni?
Premetto che la caldaia è nuova.
Qual'è la pressione media a cui deve arrivare durante il normale funzionamento?
E' praticamente entrata in funzione la valvola di sicurezza perchè la pressione dell'acqua, dopo l'accensione della caldaia, è arrivata a 3bar.
La pressione a freddo era circa 1bar.
Un'altra cosa: l'acqua nera che può uscire nella fase di spurgo dei termo, è meglio lasciarla dentro o tentare di drenarla completamente?
Ciao, grazie.

Re: Sbalzi pressione acqua caldaia

Inviato: sab 13 dic 2008 8:37 pm
da giovanni
allex ha scritto:Qual'è la pressione media a cui deve arrivare durante il normale funzionamento?
E' praticamente entrata in funzione la valvola di sicurezza perchè la pressione dell'acqua, dopo l'accensione della caldaia, è arrivata a 3bar.
La pressione a freddo era circa 1bar.
Un'altra cosa: l'acqua nera che può uscire nella fase di spurgo dei termo, è meglio lasciarla dentro o tentare di drenarla completamente?
Ciao, grazie.

Non è chiaro se hai provato a fare lo spurgo dell'aria in tutti i radiatori
o nò. Sembrerebbe quel problema lì, difatti quando l'aria si riscalda aumenta la pressione, e viceversa a freddo diminuisce.
Per il discorso dell'acqua nera, immagino che se non ci sono anche detriti
non dovrebbe comportare nulla.

Ciao Giovanni

Inviato: sab 13 dic 2008 8:52 pm
da allex
Ciao, grazie intanto per la risposta.
Lo spurgo mi è stato riferito essere stato effettuato (non è la mia caldaia): è comunque corretta quindi la teoria che in presenza di aria nel circuito, la pressione sale più velocemente perchè l'aria si riscalda prima e più dell'acqua?
La pressione a freddo è stata ripristinata a circa 1,2bar.
Mi si riferisce che, una volta accesa, arrivi sino a 2bar: può essere ammissibile?
La mia non arriva a tale pressione.

Inviato: sab 13 dic 2008 11:55 pm
da giovanni
allex ha scritto:Lo spurgo mi è stato riferito essere stato effettuato (non è la mia caldaia): è comunque corretta quindi la teoria che in presenza di aria nel circuito, la pressione sale più velocemente perchè l'aria si riscalda prima e più dell'acqua?
La pressione a freddo è stata ripristinata a circa 1,2bar.
Mi si riferisce che, una volta accesa, arrivi sino a 2bar: può essere ammissibile?
La mia non arriva a tale pressione.

Il meccanismo per cui la presenza dell'aria nel circuito fa variare la pressione deriva dal fatto che il volume dell'aria è direttamente proporzionale alla temperatura, e di conseguenza piu temperatuta = piu volume d'aria = più pressione nel circuito e viceversa.
Se poi risulta che l'aria nel circuito non c'è, io comincierei a pensare al vaso di espansione della caldaia, scarico o bucato.

Ciao

Inviato: dom 14 dic 2008 12:54 pm
da allex
E' venuto anche a me un dubbio a proposito ma, volevo il parere di qualcuno più pratico.
Sinceramente la valutavo come ultima ipotesi, essendo la caldaia nuova.
Immagino che per appurarlo dovrei premere la valvolina del vaso d'espansione verificando che non esca acqua: diversamente è rotta la camera d'aria...?
Grazie.

Inviato: dom 14 dic 2008 2:20 pm
da elbrinero
ciao, ce l'hai la pistola con manometro per gonfiare le gomme? allora prova ad attacarlo alla valvola del vaso, se la caldaia è nuova dubito che il vaso sia rotto ma puo' essere scarico non sarebbe una cosa fuori dal comune, ricorda che il vaso deve essere gonfiato ad impianto vuoto, ma non serve che tu scarichi tutta l'acqua dell'impianto, dal valvolino di un radiatore togli acqua sino a che non ne esce piu' , chiudi il valvolino, ora l'impianto è a 0 a questo punto gonfia il vaso a 2,5 bar, riscarica l'impianto sino a portarlo a 1,5, gonfiando il vaso a 2,5 anche l'impianto è andato a 2,5, ed ora dovrebbe essere tutto a posto ciao