Pagina 1 di 1

Tubazioni interrate lungo giardino.

Inviato: lun 04 mag 2009 10:59 am
da lobelis
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio. Dovrei portare 3 rubinetti (punti acqua) distribuiti lungo il giardino facendoli partire da una pompa sommersa di 1,5 cv. Avrei pensato di usare del tubo di propilene da 1 " (per no far perdere pressione). Il punto più distante è di circa 30 mt., gli altri due di circa 5-10 mt. Avrei pensato di far partire dalla pompa sommersa, o meglio dal pressostato un raccordo a tre vie e di lì far partire il tubo in propilene tramite raccordi (quelli per irrigazione, che si stringono a mano).
Avreste consigli da darmi? La dimensione dei tubi da 1" è troppo? Sarebbe meglio usare altri tubi?
N. b.: In futuro da 1 dei 3 rubinetti dovrebbe partire l'irrigazione per il giardino
Grazie

Inviato: lun 04 mag 2009 12:44 pm
da Mimmo 59
Anche i rubinetti e la manichetta terminale devono essere da 1"
In pratica non devi ridurre assolutamente le misure, perchè la pompa sommersa è una pompa di portata, non di pressione come un autoclave,
ok per pressostato regolato max 1 bar, se non stacca la pompa a rubinetto chiuso, regola anche meno di 1 bar, se riesci, altrimenti ti devi procurare un pressostato di bassa pressione, che non trovi facilmente nei magazzini di idraulica.
Per l'irrigazione del giardino con quel tipo di pompa va fatto un impianto con valvole di zona con centralina mutizone, un collettore da 1" e 5 - 6 valvole da 1/2" oppre 2 zone da 3/4 con 2 valvole. L'impianto deve essere ad anello,
per equilibbrare la pressione ai gocciolatori, oppure ai popap.
Per i tubi puoi utilizzare il tubo nero per irrigazione Pn6 oppure Pn10

Inviato: mar 05 mag 2009 5:28 pm
da lobelis
Grazie mille per la risposta! Avrei un altro quesito: per quanto riguarda i tubi in polietilene puo andare bene un D32 con pressione nominale 4, considerando che i tubi non sono continuamente sotto pressione, ma solo quando si avvia la pompa?

Inviato: mar 05 mag 2009 6:21 pm
da Mimmo 59
Va bene se e 4 bar resiste anche sotto pressione continua.

Inviato: mar 05 mag 2009 10:13 pm
da ichnos
ciao, il polietilene PN4 e troppo poco per essere interrato, hia bisogno comr livello di pertenza almeno di un PN 10 ma ti consiglio PN 16 o 20, il polietilene si differenzia in PEAD e in PELD cioè alta densità e bassa densità, se per caso usi bassa densità con un PN 4 incorri in probabili fessurazioni e perdite, valuta bene prima di interrare il tubo , ciao

Inviato: mar 05 mag 2009 10:46 pm
da livio@
PN 10 ma ti consiglio PN 16 o 20
;)
E' 'seccante' dover rimettere mano al lavoro fatto!!!!!