Pagina 1 di 1

si è sgonfiata la ....

Inviato: mer 22 ago 2007 3:04 am
da frankieinthesky
salve,
sono nuovo in questo forum e mi presento
mi chiamo Francesco.


ho un problema con l'autoclave
la "palla" (non so come altro chiamarla) deve essersi sgonfiata perchè non ha più il pompaggio regolare che aveva prima, adesso è molto più frenetico inffati l'acqua esce dai rubinetti a fiotti regolari
vorrei sapere il metodo per gonfiarla e a che pressione.
una volta ho visto come si faceva, ma ho dimenticato i passaggi, se deve essere piena o vuota e la pressione di riferimento

scusate ma non conosco i termini tecnici

ciao

Inviato: mer 22 ago 2007 3:10 am
da frankieinthesky
vaso ad espansione
ecco come si chiama
la "palla" :D

Inviato: mer 22 ago 2007 8:18 am
da Capitan Farloc
:D Sì... il vaso ad espansione e quando si rompe è una vera "palla" :D
Per prima cosa dovresti trovare una valvola con un tappino esattamente come quelle delle gomme delle auto.
Togli il tappino e premi con un piccolo cacciavite la punta della valvola.
Se non esce nulla o esce poca aria allora questa va gonfiata (la pressione dovrebbe essere indicata sopra il vaso)
Se esce acqua, significa invece che la membrana del vaso ad espansione si è rotta e quindi questo non effettua più il suo lavoro, in questo caso devi controllare se il vaso è chiuso con delle viti allora si può smontare e sostituire la sola membrana, se questo invece è sigillato va sostituito completamente.
Se invece esce aria con una certa pressione, potrebbe essere necessario gonfiarlo un altro pò, ma la causa dei tuoi problemi andrebbe ricercata da qualche altra parte.
Ah...
Per gonfiare il vaso ad espansione si usa una comune pompa di quelle che si usano per le ruote delle auto ed un manometro (anche quello da auto).
Ciao

Inviato: mer 22 ago 2007 1:10 pm
da frankieinthesky
grazie per la risposta veloce

il problema è che mi si è rotto il compressore, quindi dovrei smontarla e portarla a gonfiare dal gommista?

quello che non ricordo , a parte la pressione è se va prima svuotata dell'acqua.

Inviato: mer 22 ago 2007 2:06 pm
da Capitan Farloc
Se lo smonti l'acqua esce.
Se lo gonfi quando è montato, a quanto ne so non è necessario svuotarlo, anche se così la misurazione della pressione viene falsata.
Ma...
Hai controllato se la membrana è rotta?
Succede abbastanza di frequente quando si invecchia.

Inviato: mer 22 ago 2007 2:08 pm
da livio@
:lol:
seguro che devi vuotarla dell'acqua!!! e, attento....è pesante!
Per rimetterla al proprio posto guarnisci con adeguata 'stoppa' e......
Se devi invece sostituire la membrana del polmone, chiave da 10 ( o 13?- non ricordo bene), sviti tutti i bulloni, tolta la membrana ne acquisti una indentica dal ferramenta e....il gioco è fatto.
Rimettere in pressione a 1,5 bar.

Inviato: mer 22 ago 2007 5:07 pm
da frankieinthesky
grazie grazie :o