Pagina 1 di 1
Aspiratore bagni
Inviato: dom 07 nov 2010 8:02 am
da nisimo
Salve,
Vi sottopongo il mio problema ho sondato il Vs. forum ma non ho trovato nulla che faccia al mio caso:
ho 1 bagno e 1 sala con vasca idromassaggio che identifico con A e B attigui collegati ad un aspiratore unico. ogni bagno ha le sue luci con il rispettivo interruttore. ora con gli stessi interruttori vorrei attivare l'aspiratore.....in pratica
entro nel bagno A accendo la luce e mi si attiva l'aspiratore
entro nel sala B accendo la luce e l'aspiratore resta attivo
esco dal bagno A o B spengo la luce l'aspiratore resta attivo in quanto nell'altro bagno la luce è accesa
esco dal bagno A o B spengo la luce l'aspiratore mi si disattiva in quanto in tutti i bagni la luce è spenta
faccio presente che la persona che è in B essendo una vasca idromassaggio può starci 5 minuti o anche 1 ora pertanto il temporizzatore non mi è utile come non è utile un rilevatore di presenza perchè chi è in vasca è costretto ad agitarsi per tenere acceso l'aspiratore il rele passo passo si comporta come un interruttore pertanto alla prima uscita dai bagni l'aspiratore mi si disattiva e non va bene
come posso fare?
Spero di essere stato sufficientemente chiaro
Grazie e scusate il disturbo
Saluti
Inviato: dom 07 nov 2010 11:21 am
da gabriele60
Ciao
se non ho capito male vuoi accendere l'aspiratore con le due luci senza che le due luci si accendano insieme.
Ti avevo fatto uno schemino ma purtroppo non mi funziona lo scanner
non so se conosci i relè normali ( non passo passo, chiamati anche contattori)
Con l'interruttore A comandi il relè 1 che a sua volta con un contatto NA comanderà la luce A e con un altro contatto NA l'aspiratore.
con l'interruttore B comandi il relè 2 che a sua volta con un contatto NA comanderà la luce B e con un altro contatto NA l'aspiratore
in sintesi funzionamento dell'aspiratore sara dato dal comando ( parallelo) di R1 o R2 mentre le luci si accenderanno singolarmente con i rispettivi comandi
Inviato: dom 07 nov 2010 11:38 am
da mariobrossh
e se entrambi le luci del bagno sono accese arrivano
due fasi sull'aspiratore ?
Inviato: dom 07 nov 2010 6:51 pm
da gabriele60
ecco il mio schemino
Uploaded with
ImageShack.us
comunque nel frattempo mi è venuta un idea molto più semplice, invece di interruttori normali metti quelli bipolari con un polo comandi la luce con l'altro l'aspiratore
dove ho la testa??? :idea:

Inviato: dom 07 nov 2010 9:23 pm
da mariobrossh
anche in questo caso si verificherebbe la
condizione che accendendo la luce in entrambi
i bagni sull'aspiratore ci sarebbero due fasi
se questo non è un problema allora mi
sembra una buona soluzione
Inviato: dom 07 nov 2010 9:27 pm
da nisimo
Innanzitutto grazie per le risposte.....
per mariobrossh si l'aspiratore deve (dovrebbe) funzionare anche con tutte e 2 le luci accese in quanto può capitare che una persona sia in bagno el'altra in vasca comunque la fase e il neutro è comune per tutto sia luci che interruttori e sono nella stessa scatola di derivazione
per gabriele60 provo e faccio sapere
grazie infinite
Inviato: lun 08 nov 2010 5:41 pm
da gabriele60
mariobrossh ha scritto:anche in questo caso si verificherebbe la
condizione che accendendo la luce in entrambi
i bagni sull'aspiratore ci sarebbero due fasi
se questo non è un problema allora mi
sembra una buona soluzione
non capisco mario perché dici delle due fasi, l'impianto è distribuito monofase, all' aspiratore, come dice nisimo, va una sola fase ( 380 ) ed un neutro ( salvo reti a due fasi diverse, ma questa è un altra storia )
dopo tutto quello che nisimo vuole fare è come accendere un utilizzatore con due interruttori invece dei due soliti deviatori.
ciao
Inviato: lun 08 nov 2010 6:36 pm
da mariobrossh
se ho capito bene lo schema di principio della
tua soluzione è come quello nell'immagine allegata,
quindi se ad esempio sia l'interruttore A che quello
B sono chiusi, sul motore arriverà sia la fase
proveniente dall'interruttore A che quella
proveniente dall'interruttore B, stessa cosa si
verificherà sulle lampadine, sinceramente non
ho mai provato a mandare due volte la fase su
un utilizzatore e non so cosa possa provocare.
Uploaded with
ImageShack.us
Inviato: lun 08 nov 2010 8:51 pm
da gabriele60
si lo schema corrisponde, "mandare due volte la stessa" fase non accade nulla di grave, per farti un esempio una volta si usava ( a volte anche adesso) collegare assieme due fili per rafforzare le linee.
se non ho capito male, nisimo, ha il problema che nell'accendere una luce accende il ventilatore ma anche l'altra luce...vedremo
Inviato: sab 13 nov 2010 7:49 pm
da nisimo
salve a tutti
rieccomi.....scusate il ritardo ma ho passato una settimana d'inferno allora ho provato solo con gli interruttori bipolari ma non funziona. come riporta giustamente gabriele 60 la fase e il neutro e comune per tutti pertanto quando accendo una luce mi parte si l'aspiratore ma parte anche l'altra luce in quanto l'aspiratore gli fa da ponte. ora passo all'acquisto del relè e vi faccio sapere.
grazie ancora
Inviato: sab 13 nov 2010 8:43 pm
da mariobrossh
nisimo ha scritto:salve a tutti
rieccomi.....scusate il ritardo ma ho passato una settimana d'inferno allora ho provato solo con gli interruttori bipolari ma non funziona. come riporta giustamente gabriele 60 la fase e il neutro e comune per tutti pertanto quando accendo una luce mi parte si l'aspiratore ma parte anche l'altra luce in quanto l'aspiratore gli fa da ponte. ora passo all'acquisto del relè e vi faccio sapere.
grazie ancora
e no se tu hai rispettato lo schema, chiudendo un solo
interruttore, ad es. A, non può accendersi anche l'altra lampadina
perchè troverebbe aperti i contatti sull'interruttore B
Inviato: dom 14 nov 2010 8:06 am
da gabriele60
nisimo ha scritto:salve a tutti
rieccomi.....scusate il ritardo ma ho passato una settimana d'inferno allora ho provato solo con gli interruttori bipolari ma non funziona. come riporta giustamente gabriele 60 la fase e il neutro e comune per tutti pertanto quando accendo una luce mi parte si l'aspiratore ma parte anche l'altra luce in quanto l'aspiratore gli fa da ponte. ora passo all'acquisto del relè e vi faccio sapere.
grazie ancora
Nisimo, FERMATI UN ATTIMO, c'è qualcosa che non va....se segui lo schema di mario che è uguale uguale alle indicazioni che ti ho dato, l'impianto deve funzionare per forza, molto probabilmente avrai delle giunte o dei fili che si incrociano, guarda meglio i collegamenti nelle scatole.
non andare a prendere nessun relè, la mia prima ipotesi è fattibile ma più complicata e costosa dei due bipolari. scusa penso tu sappia che gli interruttori bipolari hanno quattro morsetti...