Pagina 1 di 2

lampade neon

Inviato: mer 24 nov 2010 7:04 pm
da mario 46
Ho montato 2 tubi neon da 15w, in unica soluzione. 1 lampada si accende 1 no. Mi hanno dato un reattore sbagliato? Avevo chiesto 2x15 ma sul trasformatore vedo scritto 1x32 (TIPO AC1 32/23-B2.SC) E Giusto?
Grazie

Inviato: gio 25 nov 2010 1:54 pm
da mario 46
Non mi risponde nessuno?

Inviato: gio 25 nov 2010 2:16 pm
da Capitan Farloc
Verificando sul catalogo:
http://www.elt.es/catalogo/pdf/cat-fluor_3_2.pdf
Il reattore non dovrebbe essere adatto ad accendere due lampade.
Ma tu come le hai collegate le due lampade?
Non possono andare in parallelo, devono essere collegate come descritto alla figura 3 nella pagina dove è descritto il tuo reattore.

Inviato: gio 25 nov 2010 3:14 pm
da mario 46
I collegamenti li ho fatti seguendo questo schema, allora e sbagliato il reattore che mi hanno dato? O e sbagliato lo schema? Grazie
Immagine

Inviato: gio 25 nov 2010 9:42 pm
da Capitan Farloc
mario 46 ha scritto:...allora e sbagliato il reattore che mi hanno dato? O e sbagliato lo schema? ...
Tutti e due...
Lo schema è senz'altro sbagliato, le due lampade non possono andare in parallelo, altrimenti dopo che si è accesa una lampada, l'altra non avrà più la possibilità di farlo.
Lo schema corretto è questo:
Immagine

Sul catalogo però nella descrizione del reattore che hai non è previsto questo tipo di utilizzo... quello che ti consiglio è di provare a collegarlo secondo questo schema e vedi cosa succede, se non funziona riportalo a chi te lo ha venduto insieme al catalogo che ti ho linkato e digli che quel reattore non va bene per accendere 2 lampade e che te ne desse uno adatto.
Ah, nello schema c'è un condensatore (indicato con la lettera "C"), quello lo trovi nei negozi di elettricità e si chiama "Condensatore di Rifasamento per le Lampade Fluorescenti".
Ciao

Inviato: gio 25 nov 2010 9:58 pm
da Jubi
si tratta di trovare solo lo schema adatto....quello del capitano non è sbagliato.
il reattore da 32 riesce ad alimentare 2 neon da 15 tranquillamente...e con un po' di sovraccarico anche 2 da 18, non ho sottomano lo schema, ma è fattibile.

Inviato: gio 25 nov 2010 9:59 pm
da mario 46
Scusa Capitan Farloc. Capisco dal disegno che 1 filo e per i starter e l'altro corrente. La R cosè? Reattore? Poi non capisco le lettere F C N. :oops:
Puoi semplificarmelo? Grazie Capitano

Inviato: gio 25 nov 2010 10:12 pm
da Jubi
mario 46 ha scritto:Scusa Capitan Farloc. Capisco dal disegno che 1 filo e per i starter e l'altro corrente. La R cosè? Reattore? Poi non capisco le lettere F C N. :oops:
Puoi semplificarmelo? Grazie Capitano
F= fase
N= neutro
C= condensatore
R= reattore

quindi F e N sono i 2 fili che ti portano la corrente....

Inviato: gio 25 nov 2010 10:21 pm
da livio@
Immagine

Inviato: gio 25 nov 2010 10:25 pm
da mario 46
Preferisco rinunciare. Grazie ugualmente. Ciao capitano

Inviato: gio 25 nov 2010 10:45 pm
da Capitan Farloc
Se vuoi modificare lo schema da cui sei partito dovrai soltanto togliere i collegamenti segnati con la X rossa:

Immagine

E collegarli nel modo seguente:

Immagine

Con il condensatore tra i due fili che arrivano dalla corrente.
Se però non ti senti sicuro, non azzardare, sai, con la corrente è meglio non scherzare.

Inviato: ven 26 nov 2010 12:49 pm
da mario 46
Voglio riuscire a sistemarlo. Che condensatore devo mettere? Grazie

Inviato: sab 27 nov 2010 3:16 pm
da Capitan Farloc
Il condensatore lo trovi nei negozi di elettricità e dovrai chiedere un "Condensatore di Rifasamento per le Lampade Fluorescenti".
Per fare la prova di funzionamento però puoi anche non metterlo.

Inviato: sab 27 nov 2010 4:46 pm
da mario 46
Lunedi provo e Ti faccio sapere. Ciao

Inviato: dom 28 nov 2010 8:50 am
da mario 46
Finalmente Grazie a voi sono riuscito. ;)