Pagina 1 di 1
METTERE IN PRESSIONE UNA TUBAZIONE
Inviato: mer 19 gen 2011 6:59 pm
da demirobq1
Salve,
ho finito di saldare 4 linee di tubi in pp con polifusore, una per utenza, che verranno affiancate.
Queste linee rimarrano come predisposizone per collegare una cisterna alle varie utenze interne.(verranno collegte in seguito, se necessario).
prima di cementarle e coprire col pavimento esterno, vorrei fare la prova della pressione per verificare se ci sono perdite.
Mi serve saper quali attrezzi mi servono per mettere in pressione queste tubazioni e se qualcuno con un po di pazienza mi spiega come devo fare.
grazie.
Inviato: gio 20 gen 2011 7:29 am
da gabriele60
Ciao
le prova di tenuta di una conduttura in genere si fa con aria o con acqua, l'acqua è molto più precisa e sicura, procurati un manometro costruisci un gruppo costituito da TE, manometro, valvola per il carico e logicamente raccordo sulla rete, metti in pressione il tutto a circa 50% in più della pressione di esercizio della rete chiudi la valvola, metti un tappo sul lato valvola che hai usato per mettere in carica e aspetta almeno 24 ore, segnati pressione iniziale e pressione dopo un giorno, possono influire lievemente sbalzi di temperatura, se dopo 24 h la pressione non scende visibilmente sei sicuro che tutto sia ok.
Inviato: gio 20 gen 2011 9:23 pm
da demirobq1
PERFETTO...MI RIMANE SOLO UN DUBBIO...
CONSIDERANDO CHE PER ORA NON DEVO COLLEGARLI ALLA RETE MA RIMARRANNO SOTTO PAVIMENTO DA GIORDINO SOLO COME PREDISPOSIZIONE...COME POSSO FARE? COME FACCIO, MATERIALMENTE AD AUMENTARE LA PRESSIONE DEL 50%...?
NEL CASO RITENETE PIU' OPPORTUNO UTILIZZARE L'ARIA...QUALE STRUMENTAZIONE DEVO USARE? COME FACCIO A CARICARE LA PRESSIONE(COMPRESSORE..ECC..)
Inviato: ven 21 gen 2011 7:30 am
da gabriele60
Ciao
per mandarlo in pressione logicamente serve una pompa, prima riempi con l'acquedotto, spurghi assicurandoti che non si faccia aria dentro la rete poi pompi, ci sono pompette a mano, puoi chiederle in prestito a qualcuno che queste cose le fa spesso ( posa reti). altri fanno "esperimenti" collegando una pulivapor, attento però che qui le pressioni aumentano esponenzialmente.
l'aria come ti dicevo è più pericolosa e meno affidabile ( una piccola perdita non la noti perché la rete fa da polmone e potrebbe scoppiarti in faccia qualche raccordo),io non lo farei salvo stai sotto 1 bar, se vuoi rischiarla e la rete è piccola predi un compressore e colleghi sempre Te e manometro, magari aspetti un paio di giorni per leggere la prova.
Inviato: dom 23 gen 2011 8:35 pm
da demirobq1
GRAZIE GABRIELE 60.
HO INSERITO IL MESSAGGIO CON LE LETTURE DELLE PROVE
5, 1 BAR INIZIALI E PER IL MOMENTO DOPO 3 ORE STO A - 0, 55 BAR.
VEDIAMO COME VA.
STO UTILIZZANDO IL MANOMENTRO DEL COMPRESSORE.
SE TI VA DI LEGGERE IL MESSAGGIO CHE HO INSERITO COSI MI DAI UN PARERE.
GRAZIE.
A PRESTO.
Inviato: dom 23 gen 2011 10:04 pm
da gabriele60
ho risposto nell'altro post.
volevo comune dirti due cose,
una superficiale: forse ti si è bloccato il tasto delle maiuscole...
l'altra importante: non è utile improvvisare lavori di idraulica ecc., con cosi scarsa esperienza...o sbaglio

:

:

: