Pagina 1 di 1
PROVA TUBAZIONE IN PPR
Inviato: dom 23 gen 2011 7:02 pm
da demirobq1
Salve,
il tubo è un ppr da 25 lungo 10 mt saldato con tre manicotti e due femmine ai lati opposti.
ho fatto la prova della pressione con il compressore utilizzando un tubo flessibile raccordato con un innesto rapido innestato alla tubazione del compressore al posto della pistola, collegato alla femmina da una parte e tappato con un maschio metallico dall'altra.
ho caricato a 5,1 bar misurato con manometro del compressore.
dopo 30 min la pressione era -0,4 bar
dopo 1 ora era invariata rispetto alla prima rilevazione
dopo 2 ore era -0.5 bar rispetto alla prima rilevazione(-0,1 bar rispetto alla seconda rilevazione)
dopo 3 ore era 0.55 bar rispetto alla prima rilevazione (in un ora è scesa di 0,05 bar).
durante le misurazioni la temperatura esterna sarà variata credo di 1 grado.
qulacuno è in grado di dirmi se il test è positivo ed eventualmente che parametri di riferimento devo usare?
grazie in anticipo
Inviato: dom 23 gen 2011 9:55 pm
da gabriele60
Ciao
calma... , nell'altro post ti ho detto di costruire un gruppo con TE e manometro e fare la prova con acqua, alla peggio potevi farlo con la pressione di rete, hai fatto le cose in fretta e provato con il manometro del compressore ad aria, cosi la prova non vale niente perdi più se mi dici che da circa cinque bar dopo poco è scesa a mezzo bar circa.
Inviato: lun 24 gen 2011 12:26 pm
da demirobq1
Ok cerco di spiegarmi meglio.
la pressione è scesa NON a 0,5 ma DI 0,5 (4,6 bar di lettura).
stamattina (dopo 16 ore) stava a 4,1 bar.
riguardo la poca esperienza dico che nessuno nasce imparato ma con un po di testa e di impegno credo che si possa fare tutto o quasi.
due settimane fa ho fatto un prolungamento di una linea esistente in ppr collegando un rubinetto.
ad ora, dopo 2 settimane ancora non perde; credo che sia andato a buon fine;
ci sto prendendo gusto.
comunque spero sempre in dei consigli da chi è piu esperto di me.
grazie.
Inviato: lun 24 gen 2011 1:10 pm
da elbrinero
ciao, raccorda un niples 1 te 1 valvola, sul te raccorda un manometro metti in pressione chiudi la valvola e metti un tappo sulla femmina della valvola dove prima avevi messo l'innesto per il compressore, bagna i raccordi con acqua saponata per vedere se le guarnizioni a canapa o teflon che hai fatto e poi guarda se il manometro ha de cali di pressione ciao
Inviato: lun 24 gen 2011 4:09 pm
da demirobq1
grazie mille.
mi piacerebbe sapere a che pressione devo portare e quanta perdita al max posso leggere.
grazie.
Per esempio nelle prove che ho fatto la pressione è scesa da 5,1 a 4,6 in i ora e mezza ed a 4,1 in 16 ore.
grazie ancora
Inviato: lun 24 gen 2011 10:58 pm
da gabriele60
Ciao
io avrei provato ad acqua, ora c'è certamente una piccola perdita, probabilmente sarà nei raccordi di prova, vedi come detto sopra se con acqua e sapone trovi qualcosa, ma se lasci attaccato i tubi del compressore e non metti TE manometro e tappo staccati, difficile la prova tenga.
i valori di prova sono semplici, anche se la provi ad 1 bar la pressione NON deve calare, per la precisione calerà un pochino la notte ad abbassamento di temperatura ma il giorno dopo deve ritornare uguale.
Inviato: mar 25 gen 2011 12:05 pm
da demirobq1
grazie mille..
ti vorrei fare un'altra domanda se mi consenti..
per tenere ferma la femmina in ppr che tipo di chiave (DI QUALE MATERIALE), devo usare per avvitare il maschio?
grazie ancora.
Inviato: mer 26 gen 2011 6:48 am
da gabriele60
Ciao
non capisco bene cosa intendi per femmina filettata e quale particolare problema ci sia, se è un manicotto prendi un giratubi (non piccolo ) tieni fermo il manicotto e con un altra chiave avviti il tappo, mi sembra una cosa elementare, o forse per femmina filettata intendi una riduzione, se proprio è una cosa cosi particolare prova a mettere una foto.
Inviato: mer 26 gen 2011 4:46 pm
da demirobq1
si..scusami...
si chiama raccordo filettato femmina.
il dubbio che ho sta nel fatto che siccome il raccordo filettato femmina è in ppr (polimero) se lo tengo fermo con una giratubbi di ferro non rischio di rovinarlo?
con la mia inesperienza ho avvolto il raccordo filettato femmina con una stoffa doppia di asciugamani e lo tenuta ferma con una giratubbi mentr con una chiave inglese avvitavo il maschio.
grazie delle risposte.
Inviato: gio 27 gen 2011 5:24 am
da gabriele60
se hai paura di rovinarlo e alla fine tiene va bene anche cosi.
ma la prova poi ha tenuto ?
ciao
Inviato: gio 27 gen 2011 2:12 pm
da demirobq1
Ciao,
sto facendo la prova del terzo tubo.
Ho fatto piu o meno come mi hai detto tu.
ho raccordato una tee con manemetro, valvola per innesto rapido femmina da compressore, e aggancio al tubo da provare.
ho caricato con compressore e poi ho staccato.
praticamente in 24 ore la lancetta non si è mossa per niente dal valore impostato.
sinceramente ho presunto che dopo 24 che la lancetta non si sposta è molto probabile che la perdita non ci sia e mi sono permesso di non aspettare 48 ore come tu mi hai consigliato.
se ho fatto proprio male a non aspettare 48 ore dimmelo, ma fammi capire perche.
cosi sono passato agli altri tubi.
grazie mille comunque