Inviato: mar 04 ott 2011 2:24 pm
da cacoccila
Buon giorno a tutti

volevo cortesemente chiedere alcune info per una piccola modifica idraulica che vorrei fare (ho cercato nel sito ma non sono riuscito a trovare info utili).

A casa mia viene prodotta acqua calda sanitaria tramite pannello solare e caldaia a gas.

Attualmente le valvole di chiusura/apertura dell'acqua sono comandate manualmente.
Quando il pannello non riscalda devo quindi chiudere la valvola che porta l'acqua calda dal pannello all'impianto e devo aprire la valvola dell'acqua fredda che và alla caldaia in modo che questa si accendi (e viceversa quando il pannello funziona)

Vorrei poter chiudere il flusso d'acqua proveniente dal pannello e aprire l'acqua che va alla caldaia tramite un solo comando manuale elettrico (non vorrei installare un Kit Solar che funziona in base alla temperatura).

Vorrei inoltre minimizzare quanto più possibile l'utilizzo di energia elettrica.

In pratica avevo pensato di installare 2 elettrovalvole che comandate da un solo pulsante a 2 posizioni permettano di chiudere il flusso dal pannello e aprire il flusso alla caldaia o viceversa.

Avevo pensato a elettrovalvole bistabili a 9v che si usano per impianti di irrigazione perchè consumano energia elettrica solo per qualche istante (il tempo di cambiare posizione) e dopo restano in posizione senza consumare energia (mentre invece se ho capito bene quelle a 220v per restare in posizione non di riposo consumano sempre energia).

La domanda è però se queste elettrovalvole per irrigazione funzionano anche per acqua calda oppure no (la plastica non si rovina ?)?

E' corretto quanto sopra detto? Può funzionare ?

Esistono altri sistemi per fare in maniera semplice quanto desiderato?

Grazie mille per qualunque suggerimento

:) :)

Inviato: mar 04 ott 2011 8:39 pm
da dalmos
io penso che dovresti utilizzare delle valvole motorizzate ,per evitare colpi d'ariete e un termostato a contatto , deviatore ,magari regolabile. per intenderci ,quello che si usava sui termo camini ,prima delle centraline elettroniche. Messo sulla tubazione che scende dal boiler del pannello ,nel tratto prima che va sotto traccia. in modo da deviare la tensione su l'una o l'altra valvola posta sotto la caldaia ,in base alla temperatura regolata sul termostato.
ci sono valvole motorizzate che a fine corsa ,apertura o chiusura si autodisalimentano . ;)

Inviato: gio 06 ott 2011 2:06 pm
da cacoccila
Salve

Grazie mille per l'aiuto.

per valvole motorizzate intendi le valvole di zona motorizzate. Giusto ?

In effetti avevo pensato anche a quelle (ad una a 3 vie) come quelle che ho nell'impianto di riscaldamento (far) ma per una questione di costi, di consumo e di ingegno volevo verificare se si poteva fare lo stesso lavoro con una elettrovalvola come indicato in precedenza.

Al colpo di ariete non avevo pensato anche se questo penso dipenda anche dalla velocità di apertura e chiusura della valvola.Comunque in effetti va valutato.

Mi sa che dovrò utilizzare una valvola di zona motorizzata a 3 vie (basta che utilizzi energia solo nel momento in cui si apra e si chiuda e non per restare in posizione)

Il comando comunque lo vorrei fare sempre in manuale tramite pulsante.

Grazie mille per l'aiuto

Inviato: gio 06 ott 2011 5:40 pm
da dalmos
per utilizzare una valvola a tre vie ,dovresti avere in un solo punto,l'acqua calda in uscita dalla caldaia , quella in uscita dal boiler e il tubo che porta l'acqua calda alle centraline.
in mancanza di questa possibilità devi per forza usare 2 valvole motorizzate a due vie con autoesclusione dell'alimentazione a fine corsa .
una sotto la caldaia e l'altra sotto al pannello.
Le ho usate perciò conosco il funzionamento.
Ma non capisco perchè fare tutto questo e fermarsi al manuale ,quando con un termostato automatizzi tutto. :roll:

Inviato: mar 11 ott 2011 3:15 pm
da cacoccila
Ciao dalmos

Grazie mille per il suggerimento.

In effetti ho verificato come è fatto l'impianto e confermo che bisogna utilizzare 2 valvole (una per chiudere l'acqua calda dal boiler boiler e l'altra per aprire l'acqua della caldaia o viceversa)

Ok per il termostato.
Ok per le valvole motorizzate con autoesclusione dell'alimentazione a fine corsa.

Visto che tu hai già fatto questo tipo di modifica o simile, potresti cortesemente, se possibile, dirmi quali valvole hai utilizzato o potrei utilizzare, quale termostato, come viene montato e quali sono gli eventuali accorgimenti da tenere in considerazione ?

Vorrei montare il tutto da solo (non sono un idraulico ma mi arrangio).

Pensi che sia possibile farlo da solo ?

Grazie mille per tutto
:)

Inviato: mer 12 ott 2011 12:16 am
da dalmos
Immagine

Uploaded with ImageShack.us

questa è un modello di valvola motorizzata a due vie, è indicativa perchè non tutti i negozi e regioni trattano lo stesso prodotto.
può essere a 220 v o a 24 v la cosa essenziale è che sia comandabile da tre fili ,un comune ,uno per la chiusura e uno per l'apertura.

Immagine

Uploaded with ImageShack.us

termostato sanitario caldaia 30- 90 gradi .
il capillare lungo permette di mettere il bulbo lontano dalla cassetta dove inserisci il termostato regolabile con l'impianto elettrico.
il bulbo termostato deve essere fissato sull'uscita acqua calda del pannello, se di rame, con delle fascette e tra il bulbo e tubo in rame devi interporre la pasta termica .Dopo lo rivesti con della coibentazione.
Lo devi fissare in qualche punto strategico che ti permette di mettere a breve distanza una cassetta elettrica dove inserire il termostato e arrivare pure con l'impianto elettrico proveniente dalla valvola motorizzata che metterai sotto la caldaia.

la pasta termica la puoi trovare in un negozio di elettronica.
il termostato sanitario in un ricambi per caldaie ,
le valvole in un negozio di termoidraulica .
per queste ultime chiedi in più di un negozio perchè con i prezzi è una giungla.
e prendi quella che fa le fasi in un tempo minore , ci sono svariati modelli.

Inviato: ven 14 ott 2011 10:37 am
da cacoccila
Ciao dalmos

ho cercato in alcuni negozi della mia zona ma quello che mi propongono sono o elettrovalvole senza autoesclusione oppure valvole di zona motorizzate ma con caratteristiche superiori e prezzi elevati (150€ - 200€).

Secondo te può andare bene la valvola presente a questo link : http://www.comparato.com/prod_scheda.ph ... ntesiA_2MM

Sotto ti indico alcune caratteristiche.

Il costo è di circa 70€, dovrebbe essere con autoesclusione (da quello che ho capito) e le caratteristiche sembrano buone.
Se può andare bene avrei solo un dubbio sulla velocità di apertura (45 sec circa mi sembra tanto) e sul diametro della valvola del passaggio dell'acqua.

Il tubo acqua calda che esce dal pannello ha un diametro esterno di circa 20mm mentre questa valvola 1/2" mi sembra vada bene per tubi più piccoli (sempre se ho capito bene)

In ogni caso una valvola di questo tipo (o con caratteristiche simili), potrebbe andare bene? E' questa la valvola motorizzata di cui parliamo ?

Grazie mille

ciao


caratteristiche tecniche valvola di zona motorizzata 1/2" 220v 2 vie
VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE
ATTACCO 1/2"
CON 1 BOCCHETTONI M/F
COMANDO A 2 PUNTI CON RELE
PASSAGGIO TOTALE
PRESSIONE MAX 16 BAR

Motore elettrico: uni/bidirezionale e bidirezionale
Alimentazione elettrica: 230/24V 50/60 Hz
Lunghezza cavo: 80 cm
apertura:Tempo di manovra ( 90°) : 45 sec. Coppia massima di spunto: 8 Nm
chiusura:Tempo di manovra ( 90°) : 10 sec. Coppia massima di spunto: 5 Nm
Potenza assorbita: 3,8 VA (versione 230V 50 Hz)
5,2 VA (versione 24V 50 Hz)
Grado di protezione: IP 54
Portata elettrica del micro ausiliario: 1A resistivo
Temperatura ambiente di esercizio: minima -10°C massima 50°C.

IMPIEGO
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVOCOMANDO
tipo BIDIREZIONALE il servocomando ruota di 90° nelle 2 direzioni in senso orario ed antiorario alternativamente per compiere la manovra di apertura e di chiusura.

2 PUNTI con relè - (interruttore)
filo blu neutro, filo marrone fase fissa, filo verde fase del comando per apertura. (vedi schema elettrico)

La valvola motorizzata SINTESI trova specifico impiego per
l’intercettazione e la regolazione di:
impianti di riscaldamento a zone
impianti che utilizzano energie alternative
impianti di automazione in genere
Entrambe le versioni hanno funzionamento ON - OFF (tutto aperto o tutto chiuso).
I servocomandi SINTESI dispongono di:
tensione al filo grigio a valvola completamente aperta da utilizzare come comando remoto
(segnalazione avvenuta apertura, azionamento relè pompa, ecc.)
un micro ausiliario in apertura (contatto pulito) che risulta elettricamente chiuso quando la valvola è aperta
(filo bianco e rosa). Il suo utilizzo è facoltativo (segnalazione di avvenuta apertura, comando relè pompa,
comando caldaia, segnalazione a PLC, ecc.)

Inviato: ven 14 ott 2011 2:52 pm
da dalmos
In base al diametro del tubo che hai detto andrebbe meglio una da tre quarti ,ma se non la trovi o la differenza di costo è esagerato va bene anche questa,il cui costo è nella norma .

Inviato: ven 14 ott 2011 3:22 pm
da dalmos

Inviato: lun 17 ott 2011 2:51 pm
da cacoccila
Ciao Dalmos

grazie mille intanto per tutto

aspetto di ricevere le valvole e nei prossimi giorni proverò a fare queste modifiche e vediamo che succede.

Appena finito ti faccio sapere

Grazie

Ciao

:) :) :)