da maxmin
Un saluto a tutti. Questa mattina ho cercato di accendere il riscaldamento autonomo ma dopo aver riempito i termosifoni, la caldaia si è accesa per pochi secondi poi si è spenta e il termostato dell'acqua era salito a 90 gradi. Ho spento tutto ma ritengo che probabilmente non c'era acqua nella caldaia? Come verificare se c'è acqua nella caldaia? Cosa mi suggerite? Grazie per le eventuali risposte.
Inviato: gio 20 ott 2011 9:18 pm
da miciobicio
Se c'è acqua lo desumi dal manometro.
Però, se hai una caldaia murale, se non c'è acqua non parte, ti va in blocco prima.
Dalle scarsissime tue informazioni posso solo fare ipotesi.
La più probabile è che ci sia aria nella pompa, o che sia bloccata.
In quasto caso devi svitare il tappo posto sul davanti della pompa e con un cacciavite grosso cercare di sbloccare l'albero della girante.
Se parte fai uscire l'aria e rimbocchi la pressione dell'acqua....
Inviato: dom 06 nov 2011 7:16 pm
da maxmin
Hai fatto l'ipotesi giusta! era proprio bloccata la pompa. Ho eseguito come mi hai consigliato e ora va tutto bene. Grazie.
Inviato: gio 10 nov 2011 10:05 am
da elirossa24
Ho avuto lo stesso problema dell'aria nella pompa l'anno scorso, purtroppo non sono stata così fortunata nel risolverlo e ho dovuto chiamare un tecnico... ora però so come si fa