Pagina 1 di 1

Problema vaso di espansione

Inviato: sab 17 mar 2012 11:36 pm
da relpico
Buonasera, approfitto degli esperti del forum per tentare di risolvere un problema con la caldaia.
Da un po' di tempo il flusso di acqua calda da tutti i rubinetti della casa è molto ridotto.
A dicembre, quando è venuto il tecnico a fare il controllo annuale, aveva messo in pressione il vaso d'espansione e per un mesetto buono il flusso è ritornato normale. Ora invece ne esce proprio poca.
Volevo provare a rimetter in pressione il vaso d'espansione ma ho un dubbio su quale delle due valvoline che vedo devo utilizzare.
C'è una valvolina proprio sul vaso, ed una valvolina sulla valvola di sfogo aria. Io devo utilizzare la valvolina del vaso di espansione vero?
Eventualmete la sosttuzione del pezzo è molto complicata?
Grazie mille dei suggerimenti.

Inviato: dom 18 mar 2012 12:36 am
da giovanni
Se stai parlando del polmone dell'autoclave, controlla innanzitutto che il problema sia imputabile effettivamente a questo.
Apri un rubinetto, poi vai all'autoclave e controlli come si comportano la pompa ed il manometro.
Se il polmone è scarico la pompa attaccherà e staccherà in continuazione e vedrai la lancetta del manometro spostarsi aventi ed indietro seguendo il ritmo delle accensioni e spegnimenti della pompa.
Se fa così, allora si, il polmone è scarico e lo devi ricaricare o meglio ancora cambiare... Se lo vuoi ricaricare, è chiaro che la valvola è quella sul vaso.

Inviato: dom 18 mar 2012 2:13 pm
da Angelo74
Ciao
per rimettere in pressione il vaso della caldaia, la valvolina e' quella sul vaso
stesso. Personalmente non vedo una correlazione diretta tra pressione del
vaso e flusso dell' acqua calda. Credo che possa essere piu' imputabile al
calcare nello scambiatore. Prima di fare qualunque operazione puoi
controllare la pressione sul manometro della caldaia, che e' collegato al
circuito sul quale si trova il vaso, e quindi ne legge di fatto la pressione. Se in
questo mese la pressione si e' abbassata e non hai perdite, molto
probabilmente il vaso ha un foro, e va' sostituito. La complessita' della
sostituzione non e' complicata a livello concettuale, ma e' comunque
soggetta alla manualita' di chi la effettua ed alla tipologia della caldaia.

Angelo

Inviato: dom 18 mar 2012 2:50 pm
da relpico
Grazie ad entrambi della risposta.
Ho pensato che il problema possa essere il vaso d'espansione sia in base alle informazioni che ho trovato qui sul forum, sia in base all'esperienza avuta con l'idraulico a dicembre quando ha fatto il controllo annuale.
Comunque sì, progressivamente la caldaia perde pressione e periodicamente mi tocca ricaricare l'acqua dell'impianto, in più per avere un flusso almeno decente (quando apro l'acqua del bidet questa non arriva neanche nel buco di scarico!!) mi tocca tenere la pressione a 2.
Sottolineo che il problema è molto evidente nel bidet (che mi da un flusso molto basso anche con acqua fredda) ma in genere da tutti i rubinetti esce poca acqua calda.
Oggi ho provato a gonfiare un po' il vaso d'espansione ma il manometro della pompa che avevo era rotto e nonostante abbia pompato un po' d'aria (non so quanta) il flusso non si è modificato.
A questo punto pensate che sia colpa dello scambiatore? Andrebbe sosttutito o pulito?