Pagina 1 di 1
Riscaldamento elettrovalvola attuatore
Inviato: dom 25 mar 2012 10:18 pm
da johno
Salve a tutti,
sono un paio di giorni che ho un problema strano.Ho i riscaldamento suddibviso per piani, ma in taverna si attiva regolarmente ma non si ferma piu....mi spiego
Il termostato da segnale
L'elettrovalvola apre circuito e da comando alla caldaia
Al raggiungimento della temperatura richiesta però il termostato richiude il segnale, ma la caldaia continua a funzionare e i caloriferi a scaldare
Ho montato questa elettrovalvola
http://www.wattsindustries.com/images1/ ... T-571T.pdf
Ora penso che sia l'attuatore che sia andato in brodo ossia quando si surriscalda non rilascia piu il pistoncino e quindi non chiude ne il circuito dell'acqua ne spegne la caldaia....
Ho aperto il box di derivazione ma non capisco come cavolo si smonta questa elettrovalvola (blocco verde di plastica)
Son riuscito solo a rimuovere il coperchietto cavi , ma come si rimuove il blocco elettromeccanico dal circuito idraulico??
P.s io monto 508T abbinata con 561T
Pensate sia la corsa del pistoncino nel blocco idrayulico che sia bloccato??
Ogni aiuto sarà apprezzato
Re: Riscaldamento elettrovalvola attuatore
Inviato: dom 25 mar 2012 11:11 pm
da miciobicio
johno ha scritto:, ma come si rimuove il blocco elettromeccanico dal circuito idraulico??
E' a incastro.
Se fai caso alla foto che hai postato noti che sul corpo valvola ci sono due asole e sulla valvola in corrispondenza ci sono due perni.
In sintesi, basta che lo giri di qualche millimetro in senso orario ed esce...
Inviato: dom 25 mar 2012 11:50 pm
da johno
si hai ragione c'ero arrivato anche io nello stesso modo....ma secondo te pensi possa essere l'elettrovalvola attuatore.....ho visto in giro e sparano dalle 90 ai 150€
Inviato: lun 26 mar 2012 6:34 am
da rokko
Da parecchio tempo non mi occupo più di queste cose, ma ricordo delle
valvole simili, sono ad azionamento termico, tieni conto che impiegano
una decina di minuti a richiudere da quando il termostato stacca.
La molla dell'otturatore, quando viene a mancare tensione sulla testina
di comando, contrasta la "spinta" della testina stessa e riporta la
valvola in chiusura.
Controlla col tester che effettivamente quando il termostato stacca,
tolga tensione.
Dubito che sia la testina di comando guasta, l'apertura la fa regolarmente,
può essersi sporcato l'insieme otturatore-molla e avere difficoltà al
ritorno in posizione chiuso.
Prova a rimuovere la testa, a valvola disalimentata (se la rimuovi con
la testina alimentata, mancando il contrasto della molla dell'otturatore,
si può danneggiare la testina stessa, almeno quelle che ricordo)
una volta rimossa, prova a premere l'alberino di comando, dovresti
sentire la forza della molla dell'otturatore, controlla se non ha impedimenti
al ritorno, .........se premendo, apre e chiude.
Ma qualcuno può darti lumi più precisi
Inviato: lun 26 mar 2012 8:55 am
da johno
Questi sono stati i miei test:
Termostato scambia regolaremente
Per togliere ogni dubbio messo interruttore manuale ma risultato non cambia
Il termostato è collegato su NC ma cosa strana quando caldaia non attiva contatto aperto quando attiva chiuso...bho..cmq tutti e 3 installati in casa funzionano nello stesso modo.
Se chiudo il circuito manualmente la caldaia parte dopo 60/80 secondi
Quando riapro il circuito ho due risultati diversi:
Se il riscaldamento ha funzionato per 10 min stacca dopo X tempo mai calcolato
Se il riscaldamento e' stato acceso per un oretta non stacca piu.....e la caldaia continua a pompare. Tieni conto che impostato sui 19 e' arrivato anche a 21,5 è per questo che mi sono accorto che non staccava correttamente.
Se spengo e riaccendo la caldaia riparte in quanto il comando elettrico da ancora il consenso alla caldaia.
Per farla "chiudere" devo spegnere la caldaia e attendere 15-20 minuti, solo in questo modo la caldaia torna a funzionare regolarmente.
L'idraulico mi aveva acennato che poteva bloccarsi il pistoncino dovuto al calcare, ho provato a dare colpettini sul corpo ma non sblocca....
Anche io ho il dubbio che sia l'attuatore elettrico che si surriscalda e rimane "impastato" il movimento meccanico o se sia l'acqua che scaldandosi non fa scorrere dil pistoncino nell gruppo tubo....
Inviato: lun 26 mar 2012 10:19 am
da Scintilla
Dubito che sia la testina di comando guasta, l'apertura la fa regolarmente,
può essersi sporcato l'insieme otturatore-molla e avere difficoltà al
ritorno in posizione chiuso
.
Io invece penso che sia proprio la testina ad essere guasta perchè se fosse la parte idromeccanica a non chiudere i caloriferi di quella zona scalderebbero solo se ci fosse un'alta zona in funzione e che da il consenso elettrico alla caldaia.
Cioè se anche la valvola rimane aperta ma la testina funziona e toglie il consenso elettrico alla caldaia, i caloriferi non si scaldano. amenochè come già detto la caldaia non sia in funzione per richiesta di un'altra zona. (Questa è una verifica che puoi fare)
Se sei certo che il termostato funziona, spero che tu abbia la possibilità di verificarlo con lo strumento e non ti fidi solo perchè fa "clic" ,temo dovrai sostenere quella spesa che dici e che è corretta.
Inviato: lun 26 mar 2012 11:38 am
da johno
Termostato verificato con tester...
E cmq esclkudendolo e mettendo devio sui due fili il cirtuito chiusura termostato attivo valvola va...
E' lo sblocco che non va nel senso che se cambi lo stato del contatto la caldaia continua ad andare....perche comandata dall'eletrovalvola a mio avviso
Posso provare accendere la candaia da altro piano e vedere se scalda anche giu...quello non provato.....
Inviato: lun 26 mar 2012 3:58 pm
da johno
Fatto test....
Riscaldamento 1° piano ON
Taverna caloriferi spenti....
Qualcuno sa darmi un buon fornitore a prezzo bassi zona nore Italia partendo da Monza?
Inviato: mar 10 apr 2012 12:30 am
da johno
Dopo varie prove pernso che l'incriminata sia l'elettrovalvola....
Sintomi
Se ci accende non si rispegne piu...
Ci mette 70 secondi per scambiare e attivare la caldaia qando fredda
Unico modo per farla spegnere e' togliere tensione ossia portare la caldaia su estate escludendo il riscaldamento
Dopo x tempo se si riattiva il riscaldamento tutto ok
Se si riattiva il riscaldamento dopo 2-10 minuti ancora consenso per funzionare
Quando rimane aperta il corpo in plastica e' caldo.
Mi sa che la cambio...ma a settembre visto che danno solo 24 mesi di garanzia e non vorriu "bruciarne" parecchi durante l'estate....