Infilare 5 cavi da 1.5 in un tubo da 16 mm
Inviato: gio 29 mar 2012 1:28 pm
da sangrila31
Voglio migliorare l'impianto elettrico del mio garage. Ora dalla scatola dove arriva l'alimentazione partono due cavetti rigidi da 1 mm2 che fungono da fase e neutro per le plafoniere. Io voglio sostituirli con 2 cavi flessibili che comandino ciascuno due serie di plafoniere, più 3 cavi da 1.5 mm2 (fase, neutro e terra) per portare la corrente anche in fondo al box. La mia paura é che 5 cavi passino a fatica in un tubo corrugato da 16 mm, che fa anche una curva a 90 gradi. Come fare il collegamento tra i cavi nuovi e i due vecchi che userò per "tirare" dentro quelli nuovi, per evitare che si stacchino gli uni dagli altri? Conviene nastrare tra di loro quelli nuovi ogni 800-1000 mm per ridurre il diametro complessivo dei cavi?
Inviato: gio 29 mar 2012 1:45 pm
da mariobrossh
16 - 7,5 = 8,5
hai voglia a passare, spella i fili per 3/4 cm, attorcigliali bene e nastra
con cura, abbi l'accortezza di farti aiutare, così mentre uno tira l'altro
spinge
Inviato: gio 29 mar 2012 2:35 pm
da Scintilla
16 - 7,5 = 8,5
hai voglia a passare
Veramente io non la vedo così facile anche perchè a 1,5 (che poi non è il diametro ma la sezione in mm quadri) devi aggiungere anche l'isolante che a occhio fa circa 3 mm di diametro pecui se usi lo stesso sistema di calcolo 3 x 5 = 15
Se il tratto non è molto lungo dovresti farcela ,ti consiglio di spalmare i fili nuovi con dello scivolante o della saponaria o anche del comune borotalco cosi eviti atrito e dovrebbero passare meglio.
Facci sapere se l'operazione va a buon fine.
Inviato: gio 29 mar 2012 2:48 pm
da johno
Ciao, dipende dove li fai passare , se canaline lisce o corrugare e quante curve devi fare......
Se sono canaline nel muro corrugate nere e chi le ha messo ha fatto curve strette.....dipende...
Come detto prima....prova...e se il tratto è breve e rettilineo penso dovresti farcela
Per esperienza ho fatto passare cavi dove sembrava che non ci entrasse nemmeno un capello e trovato passaggio impossibile con canaline ben piu grandi e meno cavi
Inviato: gio 29 mar 2012 7:58 pm
da livio@
mariobrossh ha scritto:16 - 7,5 = 8,5
hai voglia a passare, spella i fili per 3/4 cm, attorcigliali bene e nastra
con cura, abbi l'accortezza di farti aiutare, così mentre uno tira l'altro
spinge
e.....abbondante talco!!!!!!!!!!!

Inviato: gio 29 mar 2012 8:02 pm
da sangrila31
Come ho già detto la canalina é corrugata, se fosse liscia sarebbe troppo bello e facile.
Ma cosa é lo "scivolante"? Va bene il grasso comune?
E nastrare tra di loro i 5 cavi per ridurre al minimo il diametro della matassina?
Inviato: gio 29 mar 2012 9:09 pm
da Scintilla
Lo scivolante è una cosa così.
http://www.carima.biz/ita/slideslip.html
La giunzione con il cavo di traino è essenziale che sia fatta bene, non deve essere più grossa dei cavi stessi e resistere alla trazione .
L'uso del grasso meglio evtarlo per l'imbrattamento che fà.
Inviato: gio 29 mar 2012 9:49 pm
da livio@
Talco e non grasso.
I fili preferisco lasciarli liberi: sola attenzione che non si aggroviglino e guidarli.
Il nastro aumenterebbe lo spessore riducendo la relativa elasticità.
Inviato: ven 30 mar 2012 8:21 am
da pacoseven
tutti ottimi consigli , io però userei i cavi esistenti per far passare la sonda passacavi , con la quale poi farei passare i cavi definitivi.
Questo per evitare che ti si spezzino dentro i cavi vecchi ,sottili e rigidi.....
Inviato: ven 30 mar 2012 8:58 am
da roby
sangrila31 ha scritto:Come ho già detto la canalina é corrugata, se fosse liscia sarebbe troppo bello e facile.
Ma cosa é lo "scivolante"? Va bene il grasso comune?
Lo scivolante è una specie di liquido gel, in alternativa ti è stato consigliato, giustamente, il talco.
Ti sconsiglio di usare grasso o detersivi vari poiché questi sporcano i fili rendendoli "imprendibili".
Tornando al fatto che devi far passare 5 fili da 1,5 mmq in un corrugato da 16 potresti avere dei problemi. A questo punto una domanda:
non ti basterebbero 4 fili (due fasi un neutro e la terra)?
Ciao
Inviato: ven 30 mar 2012 10:15 am
da sangrila31
livio@ ha scritto:Talco e non grasso.
I fili preferisco lasciarli liberi: sola attenzione che non si aggroviglino e guidarli.
Il nastro aumenterebbe lo spessore riducendo la relativa elasticità.
Sì, aumenta lo spessore di un decimo di mm, ma rende la matassina più rigida e facilita la "spinta" che si esercita dall'entrata del tubo, no?
roby@ ha scritto:
Tornando al fatto che devi far passare 5 fili da 1,5 mmq in un corrugato da 16 potresti avere dei problemi. A questo punto una domanda:
non ti basterebbero 4 fili (due fasi un neutro e la terra)?
Ciao
No, mi servono una fase e due fili che portano la corrente alle plafoniere, accese separatamente.
Inviato: ven 30 mar 2012 12:20 pm
da roby
Perdonami, non sapendo come è fatto il tuo impianto potrei dire una stupidaggine, ma se con gli interruttori comandi le fasi separatamente, non puoi mettere il neutro comune alle due lampade?
Inviato: ven 30 mar 2012 12:26 pm
da pacoseven
soluzione estrema:
nei brico ed al lidl vendono prese telecomandate che non costano molto.
Se non riesci a passare i 5 fili , passi solo la fase , e accendi le lampade coi telecomandi.....
Inviato: ven 30 mar 2012 12:27 pm
da palloncini90
ti posso dire che imprecando un po 4/5 anni fà ho fatto passare 9 cavi dell'1.5 in un tubo del 16 (mio padre si era sbagliato a murarmi il tubo dalla scatola prese a quella sopra degli interuttori quindi circa 80 cm di tubo del 16)
io e i miei colleghi a lavoro di solito preferiamo metteree 1/2 cavi piu lunghi degli altri in modo che appena passano quelli è piu facile tirare dai cavi e non dalla sonda volendo (ma non lo consiglio) puoi usare del sapone liquido NEUTRO per farli scivolare c'è l'inconveniente che sporchi un po i cavi
Inviato: ven 30 mar 2012 1:10 pm
da sangrila31
roby ha scritto:Perdonami, non sapendo come è fatto il tuo impianto potrei dire una stupidaggine, ma se con gli interruttori comandi le fasi separatamente, non puoi mettere il neutro comune alle due lampade?
Infatti c'é un solo neutro+fase+terra+2 comandi per plafoniere= tot 5 cavi.
palloncini90 ha scritto:ti posso dire che imprecando un po 4/5 anni fà ho fatto passare 9 cavi dell'1.5 in un tubo del 16 (mio padre si era sbagliato a murarmi il tubo dalla scatola prese a quella sopra degli interuttori quindi circa 80 cm di tubo del 16).....
Solo 80 cm di tubo, senza neanche una curva? Ti piace vincere facile, eh?