rifacimento pozzo artesiano
Inviato: ven 06 lug 2012 7:33 pm
da smania
Devo rifare il pozzo artesiano, il condensatore della pompa sommersa conviene installarlo a monte del salvamotore e far passare l'uscita tramite il termico oppure a valle. Ciao
Inviato: ven 06 lug 2012 8:08 pm
da gabriele60
Ciao
solitamente il condensatore è a valle del termico, ma penso che non cambi molto, più importante è installare/tarare il termico giusto per la corrente della pompa.
per curiosità che pompa è ?
hai guardato la curva ?
Inviato: sab 07 lug 2012 8:19 am
da smania
E' una Lowara pompa Mod. 4GS11M motore 40S11M22/A da 1,5 HP, precedentemente collegavo un polo del condensatore da 40 mf su L2 e poi l'uscita del condensatore su L3 del contattore tripolare Fantini Cosmi Mod. HR1310, poi le tre uscite dal termico, sempre Fantini Cosmi Mod. JA25N alla pompa. Ciao
Inviato: sab 07 lug 2012 12:32 pm
da bepi
ma è una pompa trifase? se è cosi io lo metterei a monte del salvamotore
Inviato: sab 07 lug 2012 1:54 pm
da gabriele60
Se fosse trifase il conensatore non serve !
( Salvo per il rifasamento. Ma questa e' un altra storia )
Importante e' guardare la corrente ( ampere)
e la messa in curva della pompa.
Inviato: sab 07 lug 2012 2:27 pm
da bepi
intendo una pompa trifase fatta funzionare con linea monafase. Pensavo questo perchè dice che ha tre fili all uscita del salvamotore da collegare alla pompa.
Inviato: sab 07 lug 2012 4:18 pm
da smania
La pompa è una monofase con condensatore. Ciao
Inviato: sab 07 lug 2012 10:32 pm
da gabriele60
Ciao
le pompe monofase hanno tutte tre fili ( più la terra ) se non hanno il condensatore interno, importante seguire lo schema allegato alla pompa
anche per non confondere l'avvolgimento di lancio con quello di lavoro
Inviato: dom 08 lug 2012 12:29 pm
da smania
Avendo un salvamotore trifase, ho chiesto se il condensatore della pompa sommersa monofase, conviene installarlo a monte del salvamotore e far passare l'uscita tramite il termico oppure a valle. Ciao
Inviato: dom 08 lug 2012 2:47 pm
da gabriele60
Ciao
il condensatore va meglio dopo il termico ( prima rimarrebbe in tensione quando spegni la pompa).
i salvamotore ( termici) sono generalmente tutti tripolari. ( ripeto ) importante è regolare correttamente la corrente (ampere)verificando i dati di targa e l'intensità di corrente costante durante l'uso ( se aumenta qualcosa non va )
hai la possibilità di misurare la corrente?
qual'è la corrente di targa della pompa ?
che scala ha la termica?
io la collegherei cosi
Uploaded with
ImageShack.us
Inviato: dom 08 lug 2012 4:05 pm
da smania
Credevo che da L2 ponticellavo L3 e all'uscita del termico insrivo in serie il condensatore con la pompa.Ciao
Inviato: dom 08 lug 2012 6:14 pm
da gabriele60
funziona anche come dici tu, nel mio esempio la termica è attraversata interamente dalla corrente assorbita dalla pompa cosi da essere più equilibrata e sensibile.
comunque sai che per far lavorare meglio le pompe bisogna strozzare l'uscita ( ripeto , non uscire dalla curva ).
ciao
Inviato: dom 08 lug 2012 7:31 pm
da smania
Grazie. Ciao