Pagina 1 di 4

Ups corto: circuito protezione ko ??

Inviato: gio 04 ott 2012 9:59 pm
da mrcrowley
Ho un ups Atlantis Land OnePower 652 che non mi funziona più.
A parte il fatto che probabilmente la batteria è scarica, quando stacco la corrente, comincia suonare e si accendeno le spie battery (gialla) e fault (rosso), finchè non lo spengo.
Stando al manuale il led rosso resta acceso quando il gruppo è in condizioni di overload/corto e dice che potrebbe essere necessario premere il tasto Reset (circuito protezione in ingresso).
Il problema è che questo tasto non funziona più. E' molle e cmq non ha alcun effetto.
Ipotizzo quindi che si sia fottuto questo aggeggio siglato:
kuoyuh 88 series 6A
125/250V AC
32V DC
50/60HZ
Suppl. Prot.
125/250V AC
TC2/OL1/C1

Che ne pensate ?? Consigli ??

Saluti a tutti

Re: Ups corto: circuito protezione ko ??

Inviato: ven 05 ott 2012 8:43 am
da gibor
mrcrowley ha scritto: Che ne pensate ?? Consigli ??
Dubito che possa essere il problema, è un tipo che si sente un click solo al riarmo, e se non è scattato infatti sembra proprio di premere una molla e basta. Per toglierti ogni dubbio lo puoi temporaneamente cortocircuitare, e se fosse lui in rete ne trovi quanti vuoi per pochi euro
http://www.ebay.it/itm/140761362449
È invece molto frequente la rottura nell'inverter dei mosfet di potenza, con la conseguenza che non funziona ovviamente più e si comporta causa la bruciatura come avesse un cortocircuito, ti conviene sentire da un riparatore un preventivo, poi decidi tu il da farsi.

Inviato: ven 05 ott 2012 1:39 pm
da rokko
non so se è il tuo caso, mi è capitato con alcuni UPS,
se non hanno la batteria efficiente, non si attivano,
non erogano nemmeno in condizioni di presenza rete

Re: Ups corto: circuito protezione ko ??

Inviato: ven 05 ott 2012 2:22 pm
da mrcrowley
gibor ha scritto:
mrcrowley ha scritto: Che ne pensate ?? Consigli ??
Dubito che possa essere il problema, è un tipo che si sente un click solo al riarmo, e se non è scattato infatti sembra proprio di premere una molla e basta. Per toglierti ogni dubbio lo puoi temporaneamente cortocircuitare, e se fosse lui in rete ne trovi quanti vuoi per pochi euro
http://www.ebay.it/itm/140761362449
È invece molto frequente la rottura nell'inverter dei mosfet di potenza, con la conseguenza che non funziona ovviamente più e si comporta causa la bruciatura come avesse un cortocircuito, ti conviene sentire da un riparatore un preventivo, poi decidi tu il da farsi.
Si infatti, quando funzionava faceva il click. Adesso invece pare che non ci sia nemmeno la molla, da quanto è moscio.
Cmq, cortocircuitare ... vuol dire collegare i due fili tra di loro ???
Se fosse l'inverter, penso che mi convenga comprarlo nuovo, visto che l'ho pagato 60 euro.

ciao, grazie.

Inviato: ven 05 ott 2012 2:23 pm
da mrcrowley
rokko ha scritto:non so se è il tuo caso, mi è capitato con alcuni UPS,
se non hanno la batteria efficiente, non si attivano,
non erogano nemmeno in condizioni di presenza rete
Il mio con la presenza rete, funziona regolarmente.
E' quando la stacco che si blocca.

ciao, grazie.

Inviato: ven 05 ott 2012 5:00 pm
da mrcrowley
Ci è venuto a mente, l'occasione in cui potrebbe essersi guastato l'ups.
In pratica mia moglie collegò per sbaglio una prolunga all'ups, anzichè alla ciabatta accanto, alla quale c'era attaccata una elettrosega da 1800W.
Da 360W di power rating che è accreditato l'ups :-/
Cosa può essere successo ???

Ciaociao[/i]

Inviato: ven 05 ott 2012 7:59 pm
da bepi
di ups non me ne intendo molto, ma non che ci sia qualche fusibile all interno dell ups?

Inviato: ven 05 ott 2012 9:16 pm
da mrcrowley
bepi ha scritto:di ups non me ne intendo molto, ma non che ci sia qualche fusibile all interno dell ups?
ma senti, sembrerebbero due fusibili da 25, però sono strani.
sembrano direttamente saldati sulla scheda. in pratica c'è solo il cappelletto in plastica, ma se si toglie, si rompe il circuito :-(
tanto non funzionava cmq

Inviato: ven 05 ott 2012 9:49 pm
da isex
Puoi postare una foto ?

Inviato: ven 05 ott 2012 9:56 pm
da mrcrowley
dei due presunti fusibili ??

Inviato: ven 05 ott 2012 10:16 pm
da mrcrowley
... se intendevi i fusibili, eccoli:

Immagine

Immagine

nella seconda ho tolto il cappellotto ... rompendo il circuito.

ciao

Inviato: sab 06 ott 2012 11:46 am
da bepi
sono fusibili ma non riesco a capire se il circuito era aperto anche prima che togliessi il cappuccio, riesci a capirlo guardando o puoi provare con un tester?

Inviato: sab 06 ott 2012 1:05 pm
da dalmos
Vedi se c'è scritto qualcosa sulla protezione che hai rimosso ,o alla base , tipo gli A (AMPERE) o i V ( volts) potresti rimetterne uno di uguali caratteristiche e così escludere che sia saltato per un uso non appropriato.
Altrimenti bisogna fare un controllo di eventuali componenti in corto.

Inviato: sab 06 ott 2012 8:54 pm
da mrcrowley
C'è scritto 25 ... saranno A ??

A me è sembrato che il circuito fosse integro, prima che forzassi x togliere il cappelletto. Ci sono riuscito solo forzando con un cacciavite da sotto facendo leva. A quel punto si è rotto dove fà la curva, che è rimasta nel cappelletto, mentre i perni sono saldati sulla scheda.

Dite che posso provare con un fusibile tipo quelli da auto ??
Solo con quello ormai rotto o entrambi ??

Saluti a tutti e grazie mille x l'aiuto.

Inviato: sab 06 ott 2012 9:50 pm
da dalmos
Non ho capito, vuoi complicare le cose rompendo anche il fusibile buono e sostituirlo con uno da auto.

penso che la scritta 25 si riferisca ad A ,