quale cavo per portare 220 v. interrandolo?
Inviato: gio 11 ott 2012 7:03 pm
da nisalfe
Vorrei portare la corente 220 v. da casa al muro di cinta. La cosa più semplice sarebbe quella di passare un cavo tripolare scavando una traccia nel terreno. Che cavo e quale rivestimento usare per evitare i numerosi problemi connessi? Grazie.
Inviato: gio 11 ott 2012 7:07 pm
da mariobrossh
cosa ci devi alimentare e che distanza c'è tra la casa ed il muro di cinta ?
Inviato: gio 11 ott 2012 10:12 pm
da Angelo74
Ciao,
Per fare un buon lavoro dovresti posare un cavedio interrato ad una
cinquantina di cm e mettere un pozzetto di ispezione almeno ogni 10 m.
Per quanto riguarda il cavo dovresti posare un H07RN-F :
http://www.prysmian.it/export/sites/pry ... xtreme.pdf
Per la sezione, come già detto da Mario, occorrerebbe sapere la distanza da
coprire e cosa deve alimentare.
Angelo
Re: quale cavo per portare 220 v. interrandolo?
Inviato: gio 11 ott 2012 10:53 pm
da isex
nisalfe ha scritto:Vorrei portare la corente 220 v. da casa al muro di cinta. La cosa più semplice sarebbe quella di passare un cavo tripolare scavando una traccia nel terreno. Che cavo e quale rivestimento usare per evitare i numerosi problemi connessi? Grazie.
Perche' tripolare. Ti serve un bipolare con giallo verde. 3GX dove X e' la sezione del cavo. Probabilmente non meno di 4 mm2.
Re: quale cavo per portare 220 v. interrandolo?
Inviato: ven 12 ott 2012 8:43 am
da roby
isex ha scritto:nisalfe ha scritto:Vorrei portare la corente 220 v. da casa al muro di cinta. La cosa più semplice sarebbe quella di passare un cavo tripolare scavando una traccia nel terreno. Che cavo e quale rivestimento usare per evitare i numerosi problemi connessi? Grazie.
Perche' tripolare. Ti serve un bipolare con giallo verde. 3GX dove X e' la sezione del cavo. Probabilmente non meno di 4 mm2.
Fase+neutro+gialloverde=tripolare.
A parte questo manca sapere, come già detto, cosa va alimentato e la distanza da coprire. Se la distanza non è eccessiva, potresti far passare il cavo in una guaina diflex da 20 mm ed interrarla.
Ciaoooooo
Inviato: ven 12 ott 2012 10:18 am
da nisalfe
Grazie a tutti per gli interventi!
Credo chela distanza totale non superi i 20 mt. lineari e devo semplicemente alimentare una centralina di irrigazione che trasforma il 220 in 24 volt.
L'ipotesi cavedio è praticabile, ma anche un semplice cavo robusto e ben protetto andrebbe bene visto che non vi è particolare passaggio di persone. Ma, ovviamente, ci metto anche un salvavita all'inizio della linea? E che tipo? Sarei grato se mi forniste un'indicazione complessiva. Per tripolare io intendevo fase/neutro e terra ( quest'ultima fruisce di ben 12 dispersori di due metri circa conficcati nell'argilla e collegati con la Gabbia di Faraday)
Grazie infinite.
Inviato: ven 12 ott 2012 12:16 pm
da roby
Allora, come ti ho detto, potresti usare un tripolare da 2,5 mmq fatto passare in un diflex da 20 mm (sono quei tubi bianchi spiralati).
Per essere sicuri potresti mettere sulla nuova linea un magnetotermico da 6A (ABB S200 per esempio) sotto il differenziale (salvavita) che hai già a casa.
Ciao
Inviato: ven 12 ott 2012 12:54 pm
da bepi
Per il cavo potresti usare un FG7OR 3X2,5 ma comunque devi inserirlo in un cavidotto. Visto che rmai devi fare lo scavo ti sconsiglio di sa un tubo da 20 perchè, oltre a renderti più faticosa la posa del cavo, ti renderebbe impossibile posare altri cavi in futuro se si rendesse necessario. Inoltre ti consiglio di mettere almeno un pozzetto all inizio della tratta, a metà e alla fine, meno problemi nella posa e se in futuro devi far qualche altro lavoro hai già dei pozzetti predisposti. Un magnetotermico da 6A può andare bene per te, e può andare alimentarlo a valle del differenziale che hai già possiedi però io ti consiglierei un differenziale apparte visto che la linea alimenta apparecchiature all esterno che sono sicuramente più soggette a guasti, questo solo per evitare che un guasto della linea esterna ti tolga tensione anche in casa.
Inviato: ven 12 ott 2012 2:24 pm
da rele
Angelo74 ha scritto:Ciao,
Per fare un buon lavoro dovresti posare un cavedio interrato ad una
cinquantina di cm e mettere un pozzetto di ispezione almeno ogni 10 m.
Per quanto riguarda il cavo dovresti posare un H07RN-F :
http://www.prysmian.it/export/sites/pry ... xtreme.pdf
Per la sezione, come già detto da Mario, occorrerebbe sapere la distanza da
coprire e cosa deve alimentare.
Angelo
Attenzione
NON TUTTI I CAVI H07RN-F SONO ADATTI ALL'USO INTERRATO!
Bisogna guardare cosa dichiara la ditta produttrice di quel cavo specifico.
Invece, se si vuole andare sul sicuro,
basta usare un cavo multipolare
FG7OR o anche un N1VV-K.
Normalmente sugli impianti d'rrigazione, si usa proprio il FG7OR.
Per la posa è meglio che lo metti in tubo apposito da posa in terra, e metti una striscia di segnalazione sopra il tubo prima di chiudere lo scavo.
Inviato: ven 12 ott 2012 3:52 pm
da Angelo74
Ciao,
Rele, come scritto nel mio messaggio ho consigliato di posare il cavo in un
cavedio. Il mio orientamento verso un H07RN-F invece dell' FG7, scaturisce
dal fatto che essendo il lavoro eseguito in fai da te' nel cavedio potrebbe
ristagnare acqua, nel qual caso a differenza dell' FG7, l' H07RN-F è più
performante essendo cavo marino, evitando così in futuro lunghi
troubleshooting per un differenziale che salta.
http://www.prysmian.it/export/sites/pry ... 7Amico.pdf
http://www.prysmian.it/export/sites/pry ... xtreme.pdf
Nisalfe, per quanto riguarda il cavedio, Ti consiglio almeno un diametro 40
Che in caso di necessita' potrebbe accogliere altri cavi.
Angelo
Inviato: ven 12 ott 2012 4:37 pm
da nisalfe
Bene, mi regolerò secondo i vostri preziosi suggerimenti. Grazie tante.
Inviato: ven 12 ott 2012 6:34 pm
da bepi
l FG7 non ha problemi in tubature interrate e costa anche meno poi ognuno fa quel che vuole
Inviato: ven 12 ott 2012 8:30 pm
da nisalfe
Torno a ringraziarvi per i suggerimenti. Ma mi viene di chiedervi cosa costano i cavi che mi avete segnalato; quale è la misura minima che si può comprare? ed ancora. dove sarebbe possibile acquistare a metraggio limitato un cavo 13x0,86 utile a collegare la centralina di irrigazione con le valvole?
Inviato: ven 12 ott 2012 8:39 pm
da nisalfe
per Angelo 74Scusa, Angelo, ma i cavi dei quali mi hai segnalato i link sembrano essere a bassa tensione, o mi sbaglio? Io devo portare sul muro di cinta un cavo per la 220 volt, poi collego la centralina attraverso un alimentatore a 24 volt. Mi puoi chiarire? Grazie
Inviato: ven 12 ott 2012 8:55 pm
da rele
nisalfe ha scritto:Torno a ringraziarvi per i suggerimenti. Ma mi viene di chiedervi cosa costano i cavi che mi avete segnalato; quale è la misura minima che si può comprare? ed ancora. dove sarebbe possibile acquistare a metraggio limitato un cavo 13x0,86 utile a collegare la centralina di irrigazione con le valvole?
Puoi andare in un magazzino di materiale elettrico oppure in un fai date molto fornito,
però al fai da te lo pagherai circa il 20-30% in piu'.
Per il prezzo dipende dalla sezione,
ma se metti un 2,5 mm2 verrà circa intorno poco piu' di un euro al metro.