Pagina 1 di 1

Problema pressione acqua da boiler

Inviato: gio 18 ott 2012 9:49 am
da gigi59
Un saluto a tutti questo è il mio esordio nel forum. Dunque ho questo problema: ho installato un boiler sopra il lavello per un uso locale dell'acqua calda, ma ho notato che la pressione dell'acqua (solo quella calda) è molto bassa. Per la precisione, dopo alcuni secondi di funzionamento normale, la pressione scende fino a far diventare il getto quasi un rigagnolo, non tanto da essere inusabile ma comunque noioso. E' normale o no? Può dipendere da qualche strozzatura che rallenta l'afflusso dell'acqua fredda al boiler? Ribadisco che la pressione dell'acqua fredda dell'acquedotto è più che adeguata. Grazie :)

Inviato: gio 18 ott 2012 12:19 pm
da mordicchio
calcare nel rubinetto? manopola acqua calda troppo chiusa?

Risolto

Inviato: gio 18 ott 2012 3:51 pm
da gigi59
Ho risolto. Avevo montato la valvola di ritegno con una guarnizione che non ci deve andare: infatti la guarnizione si era sfatta all'interno e ostruiva il passaggio dell'acqua fredda in entrata al boiler. Ergo il circuito perdeva pressione. grazie comunque, penso che tornerò spesso a trovarvi ;)