Pagina 1 di 2

cambio termostato riscaldamento

Inviato: mar 30 ott 2012 10:53 am
da moba77
salve a tutti,

vorrei cambiare il termostato

(questo http://www.vemer.it/dynamic/product.php ... l=8&idP=46& )

con un cronotermostato che mi permetta di programmare accensione e spegnimento

(avevevo adocchiato questo http://www.perry.it/file/lis/link1/DECRNN026_08-09.pdf )

Per completezza di informazioni servirà a controllare un elettrovalvola che manda acqua calda nei termosifoni

(vivo in un appartamento la cui caldaia è comune a tutti gli appartamenti dello stabile)

dato che entrambi gli apparecchi funzionano con solo 2 fili, posso cimentarmi nella sostituzione?

un saluto e grazie

Inviato: mar 30 ott 2012 12:29 pm
da bepi
si stacchi il vecchio e riattacchi il nuovo senza problemi, giusto per essere sicuri vedi se la fase del tuo contatto è presa dal tuo appartamento o dal locale caldaia e togli tensione prima di procedere.

Inviato: mar 30 ott 2012 12:35 pm
da moba77
beh sì.. avrei staccato sicuramente la corrente...

dagli schemi tecnici , su quello vecchio i fili vengono nominati N (il primo contatto a sinistra )

ed L (quello a destra)

mentre su quello nuovo trovo NA (sinistra) e C (a destra)

li posso far combaciare con i contatti di quello vecchio?

Inviato: mar 30 ott 2012 12:52 pm
da roby
C è il comune, mentre NA è il Normalmente Aperto e NC è il Normalmente chiuso.

Dallo schema di installazione puoi dedurre i due tipi di collegamento:
1) nel caso di una caldaia, il termostato non farà nient'altro che cortocircuitare NA con C quando c'è bisogno di accenderla;
2) Nel caso di una elettrovalvola, cortocircuiterà C con NA per aprirla, C con NC per chiuderla.

Se è il primo caso che ti interessa, non devi far altro che collegare i due fili che vanno alla caldaia sui contatti NA e C come capita.
Ciao

Inviato: mar 30 ott 2012 1:00 pm
da bepi
se hai solo 2 fili e ne sei sicuro vai tranquillo su c Na

Inviato: mar 30 ott 2012 1:00 pm
da moba77
Grazie mille Roberto

solo un ultima info a scopo didattico:

sullo schema del primo termostato, i fili vengono indicati con N ed L

a cosa corrispondono?

Inviato: mar 30 ott 2012 1:03 pm
da bepi
strano che ci sia scritto N ci sono altri morsetti nel termostato e magari un ponticello?

Inviato: mar 30 ott 2012 1:04 pm
da moba77
Sì Bepi,

ho solo 2 fili, ho anche smontato il coperchio x verificare

quello che vorrei capire, scusate l'ignoranza, è se dal veccio termostato i fili vengono indicati come N ed L , li collego come fossero C ed NA?

cmq a scanso di equivoci, questo è lo schema del primo

Immagine

mentre questo il nuovo

Immagine

thanks

Inviato: mar 30 ott 2012 1:08 pm
da bepi
dal link che hai e postato li vedo numerati non c'è scritto N e L. Se ci sono solo quei due si mettili su C NA. Ma se vuoi andare sul sicuro posta una foto del termostato aperto cosi andiamo sicuri al 100%

Inviato: mar 30 ott 2012 1:09 pm
da moba77
Ok, appena torno a casa lo apro e carico una foto

grazie ancora a tutti x la disponibilità

Inviato: mar 30 ott 2012 1:13 pm
da bepi
ah aspetta tu hai letto Ne L sullo schema non sul termostato... sul termostato hai 1 e 2 stacchi e colleghi su C Na. L sullo schema è la fase che entra nel termostato, esce e va al carico. Mentre N va diretto al carico non ti passa per il termostato.

Inviato: mar 30 ott 2012 1:19 pm
da moba77
infatti sul termostato ho 2 morsetti a cui sono collegati i fili (tra l'altro entrambi dello stesso colore)

cmq stasera posto le foto

grazie ancora

Inviato: mar 30 ott 2012 1:27 pm
da bepi
Tranquillo puoi cambiarlo senza problemi

Inviato: mar 30 ott 2012 2:57 pm
da roby
Per precisare:
Il tuo collegamento è quello relativa all'elettrovalvola (il circuito a dx) senza il bisogno di collegare il 2 (il chiudi).
Il tuo caso è il secondo tipo di collegamento (mi ero convinto che dovessi comandare una caldaia, mentre avevi precisato che era una elettrovalvola); in effetti dei fili che hai, devi ricordare quale è la fase (quella indicata con L sulla linea), che altro non è il filo che stava collegato sul morsetto 1 del vecchio termostato. non è che sia grave invertirli, però è meglio seguire lo schema ;).

Ciao

Inviato: mar 30 ott 2012 3:09 pm
da moba77
Quindi, ricapitalando, il filo che sul vecchio termostato stava sull'1 (con la fase) lo collego sull'1 del nuovo (schema elettrovalvola) mentre il secondo filo N lo metto sul 3 , giusto?

grazie mille