A proposito di detentori Giacomini
Inviato: ven 16 nov 2012 8:39 pm
da giovanni
Ho un radiatore che non scalda assolutamente, pur avendo i tubi di arrivo bollenti.
I detentori sono questi:
Chi sa come funzionano e la procedura da adottare in questi casi?
Grazie
Giovanni
Inviato: ven 16 nov 2012 9:10 pm
da Scintilla
Quella è una valvola per impianti monotubo, potrebbe essere semplicemente chiusa.
Inviato: ven 16 nov 2012 9:35 pm
da giovanni
Chiusa dove...? La manopola è tutta aperta. Magari, pero, potrebbe essere chiusa la valvola del ritorno...
Però, non l'ha toccato nessuno; a chi potrebbe venire l'idea di chiuderlo da li, visto che serve un cacciavite od una chiave a brugola?
Comunque, nel caso che dipendesse dalla vite, come va girata, oraria o antioraria?
Se c'è qualcuno che riesce a trovare e a postare una immagine dell'esploso della valvola, forse si capirebbe meglio.
Usando il "cerca" ho trovato alcuni post di elbrinero, nei quali si fa riferimento a possibili "incollamenti" dell'otturatore, però non
ho capito se nella mandata od nel ritorno...

Inviato: ven 16 nov 2012 10:57 pm
da miciobicio
giovanni ha scritto:
possibili "incollamenti" dell'otturatore, però non
ho capito se nella mandata od nel ritorno...

Il detentore del ritorno non ha l'otturatore, ha una chiusura a vite che serve anche per il bilanciamento.
Quel tipo di valvola è termostatizzabile, la testatina si monta al posto della manopola.
Quindi non ha il classico movimento di chiusura a vite come le valvole normali, ma ha un otturatore azionato da un pistoncino. Per constatare se è bloccato devi smontare la manopola che è incastrata a pressione.
Però stai attento che se sforzi potrebbe rimanerti in mano che dentro è di plastica...

Inviato: sab 17 nov 2012 1:37 pm
da giovanni
-RISOLTO-
Aveva ragione scintilla... era semplicemente chiuso.

Allora, era chiuso fino a battuta il detentore di ritorno ed è bastato una chiave a brugola di 6,
alcuni giri in senso antiorario e tutto è tornato alla normalità.
Grazie a tutti.
Inviato: sab 17 nov 2012 5:03 pm
da mariobrossh
chissà chi l'aveva chiusa.......................

Inviato: sab 17 nov 2012 7:36 pm
da giovanni
Penso di averlo capito: tali valvole bitubo escono dalla fabbrica tarate come valvole monotubo... cosa che avviene
stringendo a fondo il detentore.
L'idraulico l'ha montata così, senza preoccuparsi di allentare il detentore e chiaramente l'acqua non poteva circolare.